www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

化学紧固件在石灰混凝土锚定

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
拉胡尔Ganguli29
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:02 2016年6月
职位:9

帖子发布:2022年5月6日星期五3时40分文章主题:化学紧固件在石灰混凝土锚定 回复报价

在G + 2老建筑(超过50/60岁),我们必须通过正常渠道覆盖裸露的屋顶。我已经设计了塔塔使用空心管成员。跨长度是16.350米。&湾长度(另一边的维度)是19.05米。
设计后,最大反应按STAAD分析几乎附近大约74 kN。屋顶材料完全是石灰混凝土,因此没有典型的碾压混凝土用水泥是缺席的。
所以,我担心的是如果我使用化学紧固件锚定,百分之多少的力量将会减少的石灰代替正常R.C.C.混凝土底座

这个论坛的高级成员,请帮助我
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年5月07,坐24点文章主题: 回复报价

流型屋顶str在旧建筑物与石灰浓缩的:

这些光wt结构风荷载是至关重要的引起了str屋顶上升由于风压力。如果流str包芯上有额外的时刻支持列。所有这一切都需要照顾。

提升7.4吨,由于石灰浓缩的str是古老而不强,是明智提供列500年形式的铁锚reinf酒吧、2号16毫米dia 3日我从地板上水平。e的现有层连接到墙,藏进石膏。这将确保必要的稳定重量对提升7.4吨。但不能确保抵抗任何时刻作为包层的结果。存根列reinf酒吧,需要至少4号按列有隆起的设计张力和时刻。

如果是单坡屋顶棚,时刻从屋顶部队还有助于被添加到包层的时刻。一种摆脱horz不平衡力的屋顶,虽然小也可以添加。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
拉胡尔Ganguli29
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:02 2016年6月
职位:9

帖子发布:结婚2022年5月18日下午4:05文章主题: 回复报价

vikram.jeetwrote:
先生,感谢您的宝贵意见。原谅我,由于我的病对我的延迟反应。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年5月19日星期四3:44文章主题: 回复报价

不需要这样说,自我保健更重要,如果卫生很好,然后,一个可以学习& hlelp更好。


拉胡尔Ganguli29写道:



先生,感谢您的宝贵意见。原谅我,由于我的病对我的延迟反应。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:5月20日星期五,2022年1文章主题:Re:化学紧固件在石灰混凝土锚定 回复报价

我认为,可以进行拉拔力试验测试化学紧固件固定在屋顶。在设计之前,你可以通过这种方法找到你的紧固件的强度,并找到他们可以携带的安全负载,通过应用安全的一个因素。

贾古玛E年代
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
拉胡尔Ganguli29
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:02 2016年6月
职位:9

帖子发布:2022年5月24日星期二3:58文章主题:Re:化学紧固件在石灰混凝土锚定 回复报价

es_jayakumar写道:
先生,感谢您的宝贵的意见

贾古玛E年代