查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年5月23日星期一27点文章主题:水箱负载板 |
|
|
你好,
如何分配水箱负载(语法坦克)1000点燃能力在一块吗?
例如,
考虑板面积3.0 x 3.0 = 6平方米
水箱负荷= 1000 = 10 kn点燃
加载/ m2 = 10/6 = 1.6 kN / m2
是正确的方法吗?或
我们需要根据分发负载罐的直径?
如何分配负载如果我们板的角落里放置一个柜吗?
需要提供多少额外强化板的角落里吗?
请指引我。
谢谢你! Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
116.24 KB |
查看: |
144年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2022年5月24日星期二4:33文章主题: |
|
|
水箱
总是更可取的地方语法坦克分段,这样清洗是可能的下柜除了减轻屋顶板的附加载荷。 分段:我与角钢梁铁/ T部分支持石板平台与超过50到75毫米和钢筋200 dia@ bothways可以作为平台,梁应取决于负载蔬菜墙/碾压混凝土梁。
如果你是地狱弯把坦克直接在板:额外加载如果板面积小 体重除以水箱面积的负载/ m2事件上的板。您可以进一步稀释这个负载因子D ^ 2 / (D + 2 * T + 2 * R) ^ 2 D - dia的坦克 T是基板的厚度 R屋顶完成厚度,如果槽放置在屋顶完成否则nil。
以防板面积更高浓度可以设计成每加载在456 / IRC 21
最后由vikram编辑。截于2022年5月24日星期二上午4分37秒;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2022年5月24日星期二34文章主题: |
|
|
放置在角落里总是第一个选项。 |
|
回到顶部 |
|
|
mjnasar …
加入:2003年1月26日 帖子:70
|
发布:2022年5月24日星期二早上4:51文章主题:Re:水箱负载板 |
|
|
亲爱的工程师 问候
更保守
等同的时刻从集中负荷均匀负载
W L / 4 = W * L 2/8
10 * 2)/ 4 = w * 2 * 2/8
x = 10 kn / m2
(提供所需钢筋10 kn / m2 +加工+自重为双向板)
致以最亲切的问候
ramu_se写道: |
你好,
tosifsayyed 进步的成员
加入:10 2013年8月 职位:45
|
发布:2022年5月25日结婚,6:51文章主题: |
|
|
水箱荷载由单位calulated wt水的x高度/水的深度。1000年点燃飞雁,一般身高1.2 - -1.3米(请确认产品catlouge),所以水负荷= 1.2 * 10 = 12 kn / m2。
大部分时间很难预测水箱的确切位置,因为其他stackholders。对小板(2 x2 2 x3 4 x2),所以在一个保守的整个板可以用这水设计与其他负载,负载增加槽的直径几乎等于短跨度。
大板区域(4 x6 6 x6等)的任何方法表示尊贵Vikramjeet先生和纳萨尔乔丹先生可以遵循,只有一个应该小心定义水箱图纸和监督它的确切位置。
的问候, _________________ Tosif·赛义德· |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2022年5月25日结婚,上午10点文章主题: |
|
|
一个非常理智的观点来自Er Tosif·赛义德· 水箱放置位置总是决定以后文章建设尤其是在语法类型的坦克。它可以放置由业主和坦克在哪里进一步补充道。所以考虑ht水负荷强度更小尺寸的面板。
tosifsayyed写道: |
发布:2022年5月26日,星期四8:04文章主题: |
|
|
语法在角落WT分期:
它只需要一个钢梁放在对角线容纳槽dia。角熨斗/ T铁可以放置石板。准备好了可用的fm正交梁支持举办ht的墙壁。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年5月27日星期五晚上12:14点文章主题: |
|
|
谢谢先生。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年5月28日,坐十一27文章主题: |
|
|
先生,
你能分享任何图片分期的水箱和梁的大小?
谢谢, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:太阳2022年5月29日4:10文章主题: |
|
|
Er Ramu矿
没有标准尺寸的梁。它需要设计为简支钢梁基于分段和坦克负载共享的钢梁。
只是简单的插图:2500公升容量语法坦克(大小不实际,pl看到目录,以为只是为了说明)
Dia的句法槽= 1.5 m, Ht = 1.5 m(溢出)
以防坦克分段放置短方向的长度= 3,0 m 宽度分期(垂直于墙)= 2.0米说 还需要两个砖柱的大小表示460 x460两侧放置房间墙壁两边正上方
分段重量: 石板0.040 x2700 = 108 kg / m2 天花板完成是否= 20 kg / m2 光rcc超过0.075画素= 180 kg / m2 总分期wt = 108 + 20 + 180 = 308 kg / m2
Wt水箱= (3.142�1.5 ^)/ 4 x 2650 x 1000 = 1.5公斤(水箱负载溢出条件下) 自我wt语法坦克= 15公斤说
WT WT总额= 2650 + 15 = 2665公斤
梁的跨度= 3.0 + 0.23 = 3.23 m。e c / c柱 假设自我wt钢梁= 20公斤/米
BM中跨梁的假设放置在中心和以坦克负载为近pt负载 BM = (308 x2.0/2 + 20) x ^ 2/8 + 3.23 (0.5�2665 x 3.23 / 4) =
= 428 + 1076 = 1504 kgm
钢梁Z = 1504 x100 / 1650 = 91立方厘米
(张力弯曲应力是1650公斤/平方厘米但自从梁压缩一边即在顶级石板角钢年代侧向约束连同浇头,相同应力弯曲comp。
提供ISMB 150 @14.9公斤/ m钢梁 Deflectioncheck可以执行,可以放松
(续)
最后由vikram编辑。截孙2022年5月29日早上六点四十;编辑2倍 |
|
回到顶部 |
|
|
|