www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:太阳2022年5月29日于5:05文章主题: |
|
|
设计测试平台:
使用角大小的铁75 x75x8双角背对背放置在0.60 c / c石板平均32毫米厚的说550 x550mm现成的sizel大小
角钢的设计: 蕴藏在每个角= 308 * 0.30 = 93公斤/ m +水箱加载 WT加载角= 1.42(实际水WT,不是oflow) x1000 = 1420 kg / m2 WT小伙子在每个角= 1420 x0.3 = 426公斤/米
总负载角= 93 + 426 = 519公斤自我wt / m + 10 = 529公斤/米 净跨= 2.0 - 0.08 (MB150法兰)= 1.92 m BM = 529 x 1.92 ^ 2/10 = 195 kgm
Z = 195�需要100/1650 = 11.8立方厘米说11.0立方厘米好gle选择
L - - - - - - - - -
角钢支持是不经济的,但仍然提供了这些: (我)把石板坚定和没有危险的石板越来越混乱事件的EQ振动 (ii)这些减少石板的净跨这些可以加载在其允许的范围内,虽然光增强碾压混凝土石板上大大减少负载
或者可以提供所需的Z值T铁但不保证可用性这样的当地市场
双胞胎ISMC 75也可以使用但是这些必须被放置在石板,不紧了。
还要检查的石板 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:太阳2022年5月29日35文章主题: |
|
|
石板: Av厚度= 3.2厘米
在石板,满载装载= 308 + 1420 = 1728公斤/米
石板是角钢之间跨越板支持的一种方式 净跨= 60 -(7.5 - 0.6)* 2 = 46.2厘米 Eff跨度= 46.2 + 3.2 = 49.4厘米
BM = 1728 x 0.494 ^ 2/8 = 52.7 kgm / m = 52.7 kgcm /厘米
拉应力= 52.7 /(1 * 3.2 ^ 2/6)= 30.9公斤/平方厘米非常高
因此rcc超过7.5厘米的厚度和分享完整的加载
拉应力以pcc: = 52.7 /(1 * 7.5 ^ 2/6) = 5.62公斤/平方厘米好M20容许拉应力(参考IRC 21)
小reinf 8毫米dia @200mm c / c困扰可以提供 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:太阳2022年5月29日6:51文章主题: |
|
|
从上面说明一件事很清楚:
石板必须提供与rcc轻轻钢筋,将沉重的水箱荷载角熨斗,反过来他们转移到墙一侧/和钢梁支持在另一边(如果槽放置的护墙)。 否则坦克需要支持举办包括两个号钢梁支撑角熨斗。
如果两个栏杆围墙,在对角线方向正交的,孤独的梁可以形成一个三角形在计划阶段。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:太阳2022年5月29日23点文章主题: |
|
|
代码在石板屋顶层/托梁
2792可以吗
突出特点:
石头wt设计= 2700 kg / m2 石类型花岗岩,砂岩,石灰石
允许压力设计: 砂岩,石灰岩= 8公斤/平方厘米
超过75毫米厚度推荐相结合的代码 |
|
回到顶部 |
|
|
someshwar ganti 一般的赞助商
2010年2月加入:06 帖子:80
|
发布:结婚2022年6月1日2:54文章主题:结构不知道失败的代码 |
|
|
我们所有的理论设计在纸上是好的,但实际结构在施工过程中受到更多的负载(或施工后由于水箱的这种情况下负载)
通常(通常是)一个水箱2000 lts在板(梁附近或者角落里,虽然不是在中心)如果dia坦克1.4负载/ m2将大约13 kN / m2
任何设计标准板应该失败(我们通常把马克斯4.125 kN / m2 DL + 3或5 kN / m2 LL) DL无法避免板是专为5 kN / m2只有局部荷载下坦克是13
哇,每个建筑都应该没有这个标准,他们是怎么站45多年了(我自己的房子)
有称为连续效应从来没有被认为是在设计,感谢我们所有的结构安全站即使局部加载远远超出了设计负荷
更多的例子
1。加载的砂板在施工期间(通常是在板的中心在圆锥形的最小高度4 f(将远远超过设计负荷计算时, 樱桃在沙滩上=水泥袋和砖块
我还观察到我们的设计代码过于保守,因此结构的实际设计能力远远超出了实际的工程师。
例如钢结构设计为44米/秒的风速与DL和我相同
(出版社/ MBMA加载)设计的很好的站在世界各地有44米/秒的风速。
但是如果我们设计相同的结构按照代码(保持同样的风载和组合)按代码结构将会失败。
我的问题是将结构问“嘿,我已经在美国设计的代码,所以当你让我在印度我应该失败”
? ? ? ? ? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:结婚2022年6月1日5点文章主题: |
|
|
正如前面说的sefi:半岛软件下载
分析是普遍的 设计是国家 详细说明是个人 造型是理想的(在这个软件的时代)
结构设计需要根据Codal规定它所在的国家。 str分析无论任何国家的位置。
国家代码做某些规定不同,主要是由于可用性的材料,施工机械、质量保证标准和其他环境因素。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|