发布:太阳2022年6月5日早晨文章主题:关于设备的钢桁架砌体墙 |
|
|
我想安装钢屋顶桁架合成/ RHS管)每个跨度8.00 c / c的屋顶上我的房子是一个两层砌体结构建筑构造与250毫米厚的承重砖墙。
这个结构是可行的,考虑到建筑的基础是足够的容量和可靠性?
有相关的这种类型的设计考虑代码吗?
我将非常感激,如果这个论坛的专家能帮我在这个问题上。非常感谢。
Surja获得 西孟加拉邦。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:太阳2022年6月5日14日文章主题: |
|
|
钢在阳台屋顶棚
如上所述在最近的一些帖子,钢棚屋顶类型是重量轻结构和可以很容易地安装在现有的屋顶。但是一些预防措施下被保存在视图: (我)如果只开放了:(没有墙壁/包覆) 它将主要受到风力浮力桁架两端和锚定摆脱现有的屋顶板/梁情况下碾压混凝土中最重要的是列在桁架支持不存在。砖柱与全高度锚reinf酒吧必须从桁架焊接板reinf酒吧结束。至少两个号12毫米dia酒吧在砖面工作和藏在抹需要提供。
(2)如果顶层与薄膜我包芯。e墙壁护板: 在这种情况下,常规的碾压混凝土短柱与reinf现有碾压混凝土屋顶横梁的焊接提供照顾的风从屋顶上举力+风瞬间从墙面覆盖层。Reinf取决于c / c列。
(3)以防墙壁护板和横墙与屋面,然后主持人全高度讨论(我)也需要提供。 |
|
回到顶部 |
|
|
surja_gain 一般的赞助商
加入:2009年7月17日 职位:11
|
发布:我2022年6月6日凌晨4:39文章主题: |
|
|
vikram.jeetwrote: |
钢在阳台屋顶棚
谢谢你,先生的快速的帮助。 对于我的需求来说,裁员将开放,提供躲避雨和太阳。1楼屋顶的板(后来成为打开小屋的地板)尚未。
我打算投板支持碾压混凝土墙砌体墙梁/乐队休息。
有可能把RCC列作为桁架支持,与列增援和锚定完全嵌在墙梁在砌体250毫米厚墙吗? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:星期二2022年6月,24点文章主题: |
|
|
[" = " surja_gain "]
是的,先生,不会有任何问题。你可以提高存根列250 x250或250 x 350的碾压混凝土梁碾压混凝土屋顶棚(地板)至少有4号16毫米dia酒吧或更多取决于设计规定。由于wt str是揭示,它可能会增加reinf碾压混凝土屋顶梁/乐队。但最重要的是检查风吸力的力量从存根列转移到碾压混凝土梁。
进一步可能会警告说,通过时间,考虑居民改变和看到存根列碾压混凝土柱子那里变得倾向于消除棚,把中国娃娃碾压混凝土屋顶,这将是非常危险的,需要解决任何未来的灾难。 |
|
回到顶部 |
|
|
surja_gain 一般的赞助商
加入:2009年7月17日 职位:11
|
发布:星期二2022年6月07,下午3:30文章主题: |
|
|
[" = " vikram.jeet "]
surja_gain写道: |
非常感谢先生,对你非常有价值的指导。你的学习建议将非常有用。 |
|