查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年8月5日星期五10:08文章主题:板厚度 |
|
|
亲爱的所有,
我们可以使用4.5英寸平板厚度10 9”跨越?
如果我们检查上面的广度深度比考虑连续板
跨越——10“9”——3270毫米
跨连续板深度比- 26所示
跨度/ 26 = 3270/26 = 125.76毫米深度一样有效
整体深度将成为150毫米。
请指导10 9”跨度4.5”板厚度是充分的。
Thanks&Regards, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:2022年坐8月6日上午8:30文章主题: |
|
|
Er Ramu矿
双向板看到cl 23.1 L / D = 28对边简支 L / D = 32连续边缘 D这是整体的深度
偏转检查中最重要的是,%强化工作基于负荷系数= 1.0,和看到挠度系数基于pt,尽管实际reinf %是基于负荷系数= 1.50。
最后由vikram编辑。2022年截上坐8月6日33点;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:2022年坐8月6日31文章主题: |
|
|
Er Ramu矿
双向板看到cl 23.1是456, L / D = 28对边简支 L / D = 32连续边缘 D这是整体的深度
偏转检查中最重要的是,%强化工作基于负荷系数= 1.0,和看到挠度系数基于pt,尽管实际reinf %是基于负荷系数= 1.50。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年坐8月6日4:54点文章主题: |
|
|
谢谢你先生,
如果跨度是3270毫米、双向板、连续板
L / D = 32 3270/32 = 102.18毫米,我们可以提供112.5 ie 4.5“厚板。
希望这是正确的。
我的查询在- 456 D作为整体深度和有效的深度。
请简要解释的挠度计算双向板。
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:2022年太阳8月07,2:29文章主题: |
|
|
是的,115毫米th板是好的,因为它是两个与连续性在边缘和依照条款23.1是456。
只有在以上条款尤其是固体板整体深度D。
否则信用证deff将被检查是否按条款22日2 1板/梁。
你可以检查基于和结果将是相似的。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:2022年太阳8月07,7:32文章主题: |
|
|
双向板的挠度ccalculation: 参考任何课本碾压混凝土双向板设计和章你可以很容易地得到计算从第一原则。 只是为了说明:
党卫军条件
在跨距中点地带在双向板两个方向 L1短& L2大跨度和k = L2 / L1 w1是装载在短和w2以及大跨度
在跨距中点挠度的方向必须与中期点是常见的
(5/384)* w1L1 ^ 4 / (E I) = (5/384) * w2 L2 ^ 4 / (E I)
w1 k = w2 * ^ 4
板lod w = w1 + w2
因此w1 = (k ^ 4 / (1 + k ^ 4)) * w 和w2 = 1 / (1 + k ^ 4)) * w
这种方式偏转可以检查,可以应用连续性1.3倍 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年太阳8月07,上午9点文章主题: |
|
|
谢谢你,先生
按条款23.2.1是- 456 跨度有效跨度10米深比
悬臂7 简支20 连续26 在这种情况下,如果我们认为3270毫米张成的空间
L / d = 26连续板
3270/26 = 125.76毫米深度一样有效
整体深度D = 125.76 +清晰的封面+ D / 2 = 125.76 + 20 + 8/2 = 149.76毫米。
请检查上面的计算,并纠正我如果我错了。
我们不能用修正因子,因为跨度小于10米。
同时,悬臂跨度的4 ' 6“L / d比7
1370/7 = 195.71毫米,看起来更深度的有效深度。
请澄清这一点。
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:太阳07年8月,2022年11文章主题: |
|
|
呃 Pl应用修正因子(乘数价值26),基于%张力reinf pt考虑板厚115毫米的湖水和负荷系数= 1.0 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:我2022年8月08年5分钟文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
请检查以下计算:
l / d比率检查:
整体的深度- 115毫米 双向板 fck - 20 N /平方毫米,财政年度- 415 N /平方毫米 ly / lx - 1.5 内墙板,负荷系数1 负载板- 8 kN / m2 短跨度- 3.27 m 按表26日短系数- 0.045(积极的时刻中跨)
3.72 M = 0.045 x 8 x ^ 2 = 3.85 kN-m
有效深度= 95毫米
米/ bd ^ 2 = 3.85 x 10 ^ 6/1000 x 95 ^ 2 = 0.426
腹哀Pt = 0.128%(表2)
Ast = 122平方毫米
提供T8@ 250毫米c / c
Ast = 200平方毫米 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l / d比率连续板- 26所示 l / d = 26 x修改因素 fs = 0.58 x x Ast(必需)/财政年度Ast(提供) fs = 0.58 x 415 x 122/250 = 117.46 N /平方毫米 在IS-456:2000按图4 M。F = 2.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l / d = 2 x 26 = 52
3270/52 = 62.88毫米< 95 mm(提供)
Hece它是安全的。 - - - - - - - - - - - - - - -
先生,你能请让我知道我们需要什么基础上考虑挠度计算的负荷系数为1,我不理解。
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:我2022年8月08年,57分文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
请检查下面的悬臂板的计算。
悬臂板
跨越- 1.37米
负载板- 7 kN / m2
护墙负载- 2.7 kN / m
有效深度d - 105毫米
对所有深度d = 125毫米
Fck - 20 N /平方毫米,财政年度- 415 N /平方毫米
M =西城^ 2/2 +西城= 7 x 1.37 ^ 2 + 2.7 x 1.37 = 10.27 kN-m
米/ bd ^ 2 = 10.27 x 10 ^ 6/1000 x 105 ^ 2 = 0.931
Pt = 0.272%(从表2腹哀)
Ast = 285.6平方毫米
提供T8@175mm c / c
Ast(提供)= 285.7平方毫米 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l / d = 7 x M。F (cl.23.2.1 - 456)
fs = 0.58 x 415 x 285.6/285.7 = 240.6 N /平方毫米
Pt = 0.272%
M。F = 1.57
l / d = 7 x 1.57 = 10.99
1370/105 = 13.04 > 10.99
因此需要修改的深度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 对所有深度= 150毫米
有效深度= 130毫米 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1370/130 = 10.53 < 10.99
因此这满足l / d比率。 |
|
回到顶部 |
|
|
|