www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:我08年8月,2022下午1:25文章主题: |
|
|
Er Ramu矿
计算挠度赤用途:
根据calc调频u, pt为低频= 1.0 = 0.128
参考图图3中,乘数为2.0
连续性的影响不能被两次,%强化基于连续性工作,因此总值的L / d = 2 * 20 = 40
因此eff深度= 327/40 = 8.2厘米 总高度11.5 = 8.2 + 2 = 10.2厘米cf好——这是22.2.1按条款
也按条款23.1板已经讨论过的那样,L / D = 32 因此D o /所有深度= 327/32 = 10.22厘米
计算reinf规定: 实际reinf提供基于低频= 1.5 因此μ/ bd ^ 2 = 0.426 * 1.5 = 0.639 = 0.187 Ast 0.187 * 9.5 = 1.78厘米2 / m |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:我08年8月,2022下午3:10文章主题: |
|
|
一件事情必须牢记,虽然使偏转检查使用负荷系数= 1.0,pl计算pt和看到修改因素,不进一步计算Ast,由于Ast必须提供基于pt使用负荷系数= 1.5。
就我的观点在看到年calcls |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:我2022年8月08年3:28点文章主题: |
|
|
Er Ramu矿
悬臂板
你的钙是好的和深度正确修改。悬臂板必须提供与自由深度reinf顶部和reinf的机会越来越小在网站非常一厢情愿把椅子的预防措施。甚至一些设计师总是把视图,提供一些额外的reinf悬臂板,尽管许多设计师非常刚性可能不鼓励。但同时提供我们必须判断网站的情况下,不应作为理论上的老虎。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:我2022年8月08年,22点文章主题: |
|
|
谢谢你先生给这样一个简短的解释。
为什么我们要使用负荷系数为% 1钢筋计算找出修改因素呢?
有什么特效codal只要吗?
fs计算我们需要知道Ast和Ast,所以这个Ast是基于负载因子1或负载因子1.5吗?
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
分24秒发布:星期二09年8月,2022年文章主题: |
|
|
挠度可服务性需求,按照456年这需要检查工作负荷明显from子句35.4部分安全因素负荷表12(相关条款18.3和35.4.1 1978年是456)。
服务能力限制的负荷系数(1.0 DL + 1.0 ?) |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:376
|
发布:太阳2022年8月14日11点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Ramu矿& Er.Vikramjeet
我通常与Er.Vikramjeet协议。然而,我只在一个方面不同
fs = 0.58 x x Ast(必需)/财政年度Ast(提供) fs = 0.58 x 415 x 122/250 = 117.46 N /平方毫米 在IS-456:2000按图4 M。F = 2.0
在上面的计算,恕我直言,Ast(必需)只是极限状态的要求,即178 sqmm / m。
f的表达式年代f = 0.58y(reqd /规定),0.58因素降低了极限状态应力服务阶段的水平
在这种特殊的情况下,仍为2.0修改因素
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年8月15日星期一27点文章主题: |
|
|
spsvasan写道: |
亲爱的Er。是的,以防压力计算而不是reinf % pt在低频= 1.0,基于因素fs是正确地表达了Er SP Srinivasan。 |
|
回到顶部 |
|
|
BVRAO 一般的赞助商
加入:2009年9月21日 职位:47
|
发布:2022年8月16日星期二1:03点文章主题: |
|
|
与偏转板设计检查
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
2 wayslabdesign.rar |
文件大小: |
42.41 KB |
下载: |
81年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|