www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

板厚度
转到页以前的1,2
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:我08年8月,2022下午1:25文章主题: 回复报价

Er Ramu矿

计算挠度赤用途:

根据calc调频u, pt为低频= 1.0 = 0.128

参考图图3中,乘数为2.0

连续性的影响不能被两次,%强化基于连续性工作,因此总值的L / d = 2 * 20 = 40

因此eff深度= 327/40 = 8.2厘米
总高度11.5 = 8.2 + 2 = 10.2厘米cf好——这是22.2.1按条款

也按条款23.1板已经讨论过的那样,L / D = 32
因此D o /所有深度= 327/32 = 10.22厘米

计算reinf规定:
实际reinf提供基于低频= 1.5
因此μ/ bd ^ 2 = 0.426 * 1.5 = 0.639 = 0.187
Ast 0.187 * 9.5 = 1.78厘米2 / m
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:我08年8月,2022下午3:10文章主题: 回复报价

一件事情必须牢记,虽然使偏转检查使用负荷系数= 1.0,pl计算pt和看到修改因素,不进一步计算Ast,由于Ast必须提供基于pt使用负荷系数= 1.5。

就我的观点在看到年calcls
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:我2022年8月08年3:28点文章主题: 回复报价

Er Ramu矿

悬臂板

你的钙是好的和深度正确修改。悬臂板必须提供与自由深度reinf顶部和reinf的机会越来越小在网站非常一厢情愿把椅子的预防措施。甚至一些设计师总是把视图,提供一些额外的reinf悬臂板,尽管许多设计师非常刚性可能不鼓励。但同时提供我们必须判断网站的情况下,不应作为理论上的老虎。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:我2022年8月08年,22点文章主题: 回复报价

谢谢你先生给这样一个简短的解释。

为什么我们要使用负荷系数为% 1钢筋计算找出修改因素呢?

有什么特效codal只要吗?

fs计算我们需要知道Ast和Ast,所以这个Ast是基于负载因子1或负载因子1.5吗?

感谢和问候,
Ramu矿。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子分24秒发布:星期二09年8月,2022年文章主题: 回复报价

挠度可服务性需求,按照456年这需要检查工作负荷明显from子句35.4部分安全因素负荷表12(相关条款18.3和35.4.1 1978年是456)。

服务能力限制的负荷系数(1.0 DL + 1.0 ?)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:376

帖子发布:太阳2022年8月14日11点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Ramu矿& Er.Vikramjeet

我通常与Er.Vikramjeet协议。然而,我只在一个方面不同

fs = 0.58 x x Ast(必需)/财政年度Ast(提供)
fs = 0.58 x 415 x 122/250 = 117.46 N /平方毫米
在IS-456:2000按图4
M。F = 2.0


在上面的计算,恕我直言,Ast(必需)只是极限状态的要求,即178 sqmm / m。

f的表达式年代f = 0.58y(reqd /规定),0.58因素降低了极限状态应力服务阶段的水平

在这种特殊的情况下,仍为2.0修改因素

S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:2022年8月15日星期一27点文章主题: 回复报价

spsvasan写道:
亲爱的Er。是的,以防压力计算而不是reinf % pt在低频= 1.0,基于因素fs是正确地表达了Er SP Srinivasan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
BVRAO
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年9月21日
职位:48

帖子发布:2022年8月16日星期二1:03点文章主题: 回复报价

与偏转板设计检查


警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
2 wayslabdesign.rar
描述:
与偏转板设计检查

下载
文件名: 2 wayslabdesign.rar
文件大小: 42.41 KB
下载: 81年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页以前的1,2
页面22



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map