Er Ramu矿

计算挠度赤用途:

根据calc调频u, pt为低频= 1.0 = 0.128

参考图图3中,乘数为2.0

连续性的影响不能被两次,%强化基于连续性工作,因此总值的L / d = 2 * 20 = 40

因此eff深度= 327/40 = 8.2厘米
总高度11.5 = 8.2 + 2 = 10.2厘米cf好——这是22.2.1按条款

也按条款23.1板已经讨论过的那样,L / D = 32
因此D o /所有深度= 327/32 = 10.22厘米

计算reinf规定:
实际reinf提供基于低频= 1.5
因此μ/ bd ^ 2 = 0.426 * 1.5 = 0.639 = 0.187
Ast 0.187 * 9.5 = 1.78厘米2 / m
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:我08年8月,2022下午3:10文章主题: 回复报价

一件事情必须牢记,虽然使偏转检查使用负荷系数= 1.0,pl计算pt和看到修改因素,不进一步计算Ast,由于Ast必须提供基于pt使用负荷系数= 1.5。

就我的观点在看到年calcls
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:我2022年8月08年3:28点文章主题: 回复报价

Er Ramu矿

悬臂板

你的钙是好的和深度正确修改。悬臂板必须提供与自由深度reinf顶部和reinf的机会越来越小在网站非常一厢情愿把椅子的预防措施。甚至一些设计师总是把视图,提供一些额外的reinf悬臂板,尽管许多设计师非常刚性可能不鼓励。但同时提供我们必须判断网站的情况下,不应作为理论上的老虎。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:我2022年8月08年,22点文章主题: 回复报价

谢谢你先生给这样一个简短的解释。

为什么我们要使用负荷系数为% 1钢筋计算找出修改因素呢?

有什么特效codal只要吗?

fs计算我们需要知道Ast和Ast,所以这个Ast是基于负载因子1或负载因子1.5吗?

感谢和问候,
Ramu矿。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子分24秒发布:星期二09年8月,2022年文章主题: 回复报价

挠度可服务性需求,按照456年这需要检查工作负荷明显from子句35.4部分安全因素负荷表12(相关条款18.3和35.4.1 1978年是456)。

服务能力限制的负荷系数(1.0 DL + 1.0 ?)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:375

帖子发布:太阳2022年8月14日11点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Ramu矿& Er.Vikramjeet

我通常与Er.Vikramjeet协议。然而,我只在一个方面不同

fs = 0.58 x x Ast(必需)/财政年度Ast(提供)
fs = 0.58 x 415 x 122/250 = 117.46 N /平方毫米
在IS-456:2000按图4
M。F = 2.0


在上面的计算,恕我直言,Ast(必需)只是极限状态的要求,即178 sqmm / m。

f的表达式年代f = 0.58y(reqd /规定),0.58因素降低了极限状态应力服务阶段的水平

在这种特殊的情况下,仍为2.0修改因素

S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年8月15日星期一27点文章主题: 回复报价

spsvasan写道:
亲爱的Er。是的,以防压力计算而不是reinf % pt在低频= 1.0,基于因素fs是正确地表达了Er SP Srinivasan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
BVRAO
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年9月21日
职位:47

帖子发布:2022年8月16日星期二1:03点文章主题: 回复报价

与偏转板设计检查


警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
2 wayslabdesign.rar
描述:
与偏转板设计检查

下载
文件名: 2 wayslabdesign.rar
文件大小: 42.41 KB
下载: 81年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页以前的1,2
页面22



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map