亲爱的先生/女士,我想建议,以下条款需要纳入拟议的IS Code 19914中。
如果业主或建筑商在实施超出批准的施工面积时出现偏差,或违反规定/批准的图纸,建造额外的楼层,可能会导致结构中的裂缝扩展或结构部分失效或结构可能发生灾难性的倒塌
因此,在这种情况下,主要结构设计顾问和验证结构顾问不应对预期的损害负责。在提议的is守则中,这是强制性的明确的条款结构工程师团队不应为此类故障负责。
此外,城镇/国家/城市规划当局有责任密切监督谁批准了各自的FSI(建筑面积指数)或FAR(建筑容积率)的拟议结构的图纸,以及满足市政章程的其他规范,而在拟议结构的过程中,应确保结构中不发生偏离或违反最初批准的情况
如果由于结构的偏离/违反而导致结构的破坏,应该有另一个条款这需要在代码中实现,非常明确的是,规划/批准当局应对这种结构故障负全部责任,而不是结构工程师 如果没有明确的条款,聪明的辩护人有可能会利用这一点,在未来将争议提交给法院时,与结构工程师争辩,让他们成为法庭上的受害者,而不是他们的任何错误。 谢谢。 与问候, S.Gnanasekaran, BE, FIE, FIV, 特许工程师, 印度石油天然气公司前总经理(土木),
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
pdjamadar 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2003年1月26日 职位:4
|
发布时间:2022年8月29日星期一上午4:46职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
在这种情况下,结构工程师应在现场明确指出存在设计违规。结构工程师也应视察现场,无论他的设计是否正在实施
从我的iPhone发送
引用: |
2022年8月29日上午10:06,SGS 写道:
尊敬的先生/女士,我想建议,以下条款需要纳入拟议的IS Code 19914。
如果业主或建筑商在实施超出批准的施工面积时发生偏差,或违反规定/批准的图纸,在指定/批准的图纸上建造额外的楼层,可能会导致结构中的裂缝扩展或结构部分失效或结构灾难性倒塌。
因此,在这种情况下,主要结构设计顾问和验证结构顾问不应对预期的损害负责。在拟议的is代码中,有一个非常明确的条款是强制性的,即结构工程师团队不对此类故障负责。
此外,城镇/国家/城市规划当局有责任密切监督谁批准了各自的FSI(建筑面积指数)或容积率(容积率)的拟议结构的图纸,以及满足市政章程的其他规范,而在拟议结构的过程中,应确保结构中不发生偏离或违反最初批准的情况。
如果由于结构偏离/违反而导致结构失效,则在规范中应该有另一个条款,非常明确地规定,规划/批准机构应对这种结构失效负全部责任,而不是结构工程师。 如果没有明确的条款,聪明的辩护人就有可能利用它的优势,在未来将争议提交法院时,与结构工程师争辩,使他们在法庭上成为受害者,而不是因为他们的错误。 谢谢。 与问候, S.Gnanasekaran, BE, FIE, FIV, 特许工程师, 印度石油天然气公司前总经理(土木),
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sridhara_s 一般的赞助商
2016年6月10日 文章:1
|
发布时间:2022年8月29日星期一上午8:30职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
如果结构工程师设计工作图纸而不是批准计划..那么如果没有偏离工作计划一种情况..和偏离工作计划第二种情况....为了你继续崇高的事业,谢谢你Sridhara年代助理教授 Dayananda Sagar技术与管理学院 民事部门� 班加罗尔- 560082 + 91 9743378667 + 91 9448045935 sridharasid@gmail.com sridharas@dsatm.edu.in (sridharas@dsatm.edu.in)
2022年8月29日星期一上午10:09 SGS forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
如果由于结构偏离/违反而发生结构故障,则应在规范中明确规定,规划/批准机构应对这种结构故障负全部责任,而不是结构工程师 如果没有明确的条款,聪明的辩护人就有可能利用它的优势,在未来将争议提交给法院时,将与结构工程师争论,并使他们成为法院的受害者,因为他们没有任何过错。 谢谢。 与问候, S.Gnanasekaran, BE, FIE, FIV, 特许工程师, 印度石油天然气公司前总经理(土木),
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vishnu75 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2008年9月25日 职位:4
|
发布时间:2022年8月29日星期一上午8:53职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
我的一位结构工程师同事甚至因为尺寸偏差被当地政府列入了黑名单。没有结构上的故障,没有类似的问题。
2022年8月29日星期一上午10:06 SGS forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
ajay2612 半岛软件下载SEFI常客
加入日期:2013年10月14日 职位:29
|
发布时间:2022年8月29日星期一下午3:30职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
仅仅是设计而没有监督和任务执行,不得吸引处罚。
来自:“SGS” 发送:周一,2022年8月29日10:08:52 GMT+0530 :econf@半岛软件下载www.buonovino.com 题目:[ECONF]结构工程师的责任限制。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月
/*原来的subSilver主题phpBB版本2+创建的subBlue设计http://www.subBlue.com注意:这些CSS定义存储在主页体中,以便您可以使用phpBB2主题管理中心。当你完成你的样式,你可以削减最终的CSS代码,并把它放在一个外部文件,删除这部分以节省带宽。*/ /*一般页面样式。滚动条颜色仅在IE5.5+ */body中可见{background-color: #E5E5E5;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;字体大小:11;}/*常用标签的通用字体系列*/font,th,td,p {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif}p, td {font-size: 11;颜色:#000000;}a:链接,a:活动,a:访问{颜色:#006699;}a:hover {text-decoration:下划线;颜色:#DD6900; }hr { height: 0px; border: solid #D1D7DC 0px; border-top-width: 1px;}h1,h2 { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size : 22px; font-weight : bold; text-decoration : none; line-height : 120%; color : #000000;}/* This is the border line & background colour round the entire page */.bodyline { background-color: #FFFFFF; border: 1px #FFFFFF solid; }/* General text */.gen { font-size : 12px; }.genmed { font-size : 11px; }.gensmall { font-size : 10px; line-height: 12px}.gen,.genmed,.gensmall { color : #000000; }a.gen,a.genmed,a.gensmall { color: #006699; text-decoration: none; }a.gen:hover,a.genmed:hover,a.gensmall:hover { color: #DD6900; text-decoration: underline; }/* Forum title: Text and link to the forums used in: index.php */.forumlink { font-weight: bold; font-size: 12px; color : #006699; }a.forumlink { text-decoration: none; color : #006699; }a.forumlink:hover{ text-decoration: underline; color : #DD6900; }/* The content of the posts (body of text) */.postbody { font-size : 12px; line-height: 18px}a.postlink:link { text-decoration: none; color : #006699 }a.postlink:visited { text-decoration: none; color : #5493B4; }a.postlink:hover { text-decoration: underline; color : #DD6900}/* Quote & Code blocks */.code { font-family: Courier, 'Courier New', sans-serif; font-size: 11px; color: #006600; background-color: #FAFAFA; border: #D1D7DC; border-style: solid; border-left-width: 1px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px}.quote { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #444444; line-height: 125%; background-color: #FAFAFA; border: #D1D7DC; border-style: solid; border-left-width: 1px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px} -->
亲爱的先生/女士,我想建议,以下条款需要纳入拟议的IS Code 19914。
S.Gnanasekaran, BE, FIE, FIV,
特许工程师,
印度石油天然气公司前总经理(土木),
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sachin_k 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年4月13日 职位:16 地点:孟买
|
发布时间:2022年8月30日星期二晚上8:30职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
亲爱的女士们先生们/,
正如Shri正确指出的那样。Gnanasekaran Ji,必须有一个条款来确定由于建筑商/建造商未经授权的增加改建而导致的失败的责任,结构工程师需要因此得到赔偿。但是这个责任应该只固定在构建器/构造器上。市政当局即使想要对这些建筑保持24小时警戒,也不可能。任何工程师都不会因为一般不识字的建造者/建造者的不当行为而受到咨询方或民政部门的惩罚。
的问候。 萨钦K。
2022年8月30日星期二晚上7:55,SGS forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
pvsrao 一般的赞助商
加入时间:2011年7月1日 职位:53
|
发布时间:2022年8月31日星期三上午6:04职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
提出了很好的建议 Er。Sri S Gnanasekharan,将被纳入法典条款。
��的问候 Er。pv饶 ��
2022年8月31日星期三07:03 SGS forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年8月31日星期三上午8:14文章主题: |
|
|
建筑偏差:
1.0关于楼层/层数 所有基础计划(:str drgs)都明确提到基础是为(地面+ N)层设计的。
这就是str工程师担心的原因。业主的偏差将被追究责任,否则,如果他要求建筑师为更多的楼层提供Arch drgs, Arch同意,那么双方都将负责。
现在,SE提供的每一个drg都是通过数字方式,我认为改变任何东西的可能性都不存在。
2.0框架结构-建筑大多是框架碾压混凝土,拆除墙壁可能不会有影响。但是,如果在地震带内拆除所有的隔墙,最终将形成软层。字符串必须加粗以避免这种情况。
3.0承重砖结构 这些strs存在很多问题,因为在改建过程中有拆除承重墙的趋势。这种偏差是不允许的,并且要注意所有的墙壁都是承重墙,这些墙壁或其任何部分都不能在任何地方被拆除。
我不知道法律,但是一个str Er只能通过他的drgs说话。 |
|
回到顶部 |
|
|
b_banerjee 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2018年9月8日 职位:4
|
发布:2022年9月1日星期四下午1:30职位题目:结构工程师的责任限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
恕我直言,我想提请各位注意,以下段落可以作为讨论的主题,以便在行业中提出解决方案。”
“任何工程师都不应该因为一般不识字的建造者/建造者的不当行为而受到咨询方或民政部门的惩罚。
2022年9月1日星期四上午3:00 sachin_k, forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
(引用)亲爱的女士们先生们/,
2022年8月30日(星期二)晚上7:55,SGSforum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)) >写道:
——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
alpa_sheth ...
加入日期:2003年1月26日 帖子:278
|
发布时间:2022年9月3日星期六下午1:05职位主题:关于结构工程师责任的限制(博士。不。: SSD II/06(19914) 2022年7月 |
|
|
结构工程师有一个秘密武器可以使用-稳定性证书。如果工程不符合标准,结构工程师应扣留证书,如有需要,应要求改正。 我认为结构工程师只能对他/她出具的设计图纸的适当性负责,而不是对现场建造的内容负责,因为他/她没有签约进行现场监督或作为PMC。 这应该包含在标准的模板中 结构工程师协议。
问候, 阿尔芭
ote="b_banerjee"]恕我冒昧,我想提请各位注意,以下段落可以作为讨论的主题,以便在行业中提出解决方案。"
2022年8月30日(星期二)晚上7:55,SGSforum@半岛软件下载www.buonovino.com(forum@半岛软件下载www.buonovino.com)) >写道: