发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
sarif.muhammed
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年7月20日
职位:7

帖子发布:2019年7月21日,太阳31文章主题:单中心楼梯钢纵桁梁 回复报价

亲爱的所有,

我们需要做哪些预防措施或检查为了设计一个钢楼梯情况钢纵桁梁在中心如图片所示,

我这部分是一个可行的解决方案吗?

谢谢

Sarif



Stair2 jpg
描述:
文件大小: 126.75 KB
查看: 321年时间(年代)

Stair2 jpg



Stair.jpg
描述:
文件大小: 64.63 KB
查看: 370年时间(年代)

Stair.jpg


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sakumar79

…


加入:2008年4月18日
帖子:708

帖子发布:2019年7月23日,星期二10:57文章主题: 回复报价

亲爱的Er Sarif,
除了DL的典型设计+我,纵桁梁必须为DL +会假设一半会是完全的一侧。这将导致UDT的梁,因此ISMB部分可能不是最合适的。矩形管、双ISMC与板框部分或管建立可能更经济。

希望这有助于
年代Arunkumar
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dgupta
一般的赞助商
一般的赞助商


2009年加入:07年9月
职位:32

帖子发布:2019年7月26日,星期五11点文章主题: 回复报价

您可能希望检查振动。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
abhio

…


加入:08年3月2010年
帖子:545

帖子发布:2019年9月6日星期五一41点文章主题: 回复报价

还请考虑横向荷载的扶手根据是:875(部分- II)。

钢化玻璃/丙烯酸栏杆很有趣。我想这需要非常严格的偏转控制以防止开裂。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
logeshcivil
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


2017年加入:07年8月
职位:34

帖子发布:我2022年8月29日,41点文章主题: 回复报价

亲爱的se半岛软件下载fians

如果我是设计楼梯如图。我该如何。理想的厚度的板是什么?
什么是我应该考虑设计点?



WhatsApp图像2022-08-29在10.53.40 AM.jpeg
描述:
文件大小: 47.72 KB
查看: 54时间(年代)

WhatsApp图像2022-08-29在10.53.40 AM.jpeg


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:我2022年8月29日,10点文章主题: 回复报价

sakumar79写道:
亲爱的Er Sarif,
除了DL的典型设计+我,纵桁梁必须为DL +会假设一半会是完全的一侧。这将导致UDT的梁,因此ISMB部分可能不是最合适的。矩形管、双ISMC与板框部分或管建立可能更经济。

希望这有助于
年代Arunkumar




是的,很开明的。楼梯一一边将扭矩加载支持,框管/双通道盒子形状的焊接在一起更合适。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sakumar79

…


加入:2008年4月18日
帖子:708

帖子发布:2022年8月31日结婚,33秒文章主题: 回复报价

logeshcivil写道:
亲爱的se半岛软件下载fians

如果我是设计楼梯如图。我该如何。理想的厚度的板是什么?
什么是我应该考虑设计点?



亲爱的Er Logesh,

如果你仔细观察,你可以看到一个中央锥形板下面。因此,

1。设计胎面作为脚双悬臂下降负荷。正常活载UDL不应被视为,而是点负载接近边缘将会更加重要。在这种情况下偏转检查也可能是至关重要的
2。设计立式锥形板悬臂从墙上
3所示。设计焊接连接竖直板的弯曲应力转移到沿着墙壁边缘板
4所示。设计纵桁板和螺栓将板的弯曲应力转移到墙上

其他sefi半岛软件下载ans可能指出任何一步/检查我错过了

希望这有助于
Arunkumar
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:8月31日,2022年结婚43文章主题: 回复报价

很好的反应调频Er阿伦。
只有注册支持墙-


以防墙碾压混凝土,它似乎是好的,因为它可以带弯矩。

bk的墙(没有斯金格碾压混凝土梁夹在砌体)

关于检查的压力在墙上,如果楼梯完全加载,时刻从甲板边板,转移到墙,导致砌筑检查弯曲拉应力。

只是为了说明:楼梯宽度= 1.0 m
点荷载的130公斤的悬臂可能导致莫墙沿竖直方向
= 130 x1.0 = 130 kgm /胎面宽度的说30厘米
(这130公斤pt早些时候按负载是875,但如果修改后的相同的值可能被视为/牧师)

以胎面宽度为30厘米,bk墙th 23厘米
BM = 130 x100 = 13000 kgcm每30厘米,thisBM是垂直方向的墙造成的
如果加载所有步骤,bk砌体的弯曲拉应力
= 130 x100 x6 / (30 x23 ^ 2)
= 4.91公斤/平方厘米
由于砌体wt直接薪酬压力
并考虑墙在最低水平

本节受到统一BM 130 kgm / 30厘米,垂直BM基数上步骤得到转移部分
F F / ht
直接薪酬压力= 3.0 m
砌体wt = 500 x3.0 = 1500公斤/米
Comp墙底部压力= 1500 / (23 x100) = 0.65公斤/平方厘米

因此,n
拉应力,净= 4.91 - -0.65 = 4.26拉伸不可以* cf 0.7公斤/平方厘米1:6 bkwork
(*由于松口bk砌体夹在碾压混凝土板在地板水平可以在一定程度上但bk砌体应力远从允许)

碾压混凝土墙适合否则第345墙可以尝试

只是一个粗略的说明,但工程师可以进一步细化。