查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
sarif.muhammed 一般的赞助商
加入:2009年7月20日 职位:7
|
发布:2019年7月21日星期日凌晨4:31帖子主题:位于中心的单楼梯钢桁梁 |
|
|
亲爱的所有,
为了设计一个钢制楼梯箱,我们需要做哪些预防措施或检查钢桁梁在中心如图所示,
I部分是一个可行的解决方案吗?
谢谢
Sarif
描述: |
|
文件大小: |
126.75 KB |
查看: |
315年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
64.63 KB |
查看: |
361年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2019年7月23日星期二上午10:57文章主题: |
|
|
亲爱的艾尔·萨里夫: 除了DL+LL的典型设计外,假设半LL完全位于梁的一侧,则必须为DL+半LL设计弦梁。这将导致梁上的UDT,因此ISMB部分可能不是最合适的。矩形管,双ISMC作为箱段或管与板建立可能更经济。
希望能有所帮助 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
dgupta 一般的赞助商
加入:2009年9月7日 职位:32
|
发布:2019年7月26日星期五上午10:11文章主题: |
|
|
你可能还需要检查震动。 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:2010年3月8日 帖子:545
|
发布:2019年9月6日星期五下午1:41文章主题: |
|
|
也请根据IS: 875 (Part - II)考虑扶手上的横向载荷。
钢化玻璃/丙烯酸栏杆很有趣。我想它需要非常严格的挠度控制来防止开裂。 |
|
回到顶部 |
|
|
logeshcivil 半岛软件下载SEFI常客
加入:2017年8月7日 职位:34
|
发布:周一8月29日,2022上午5:41文章主题: |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians
如果我要设计如图所示的楼梯。我该怎么做呢?板的理想厚度是多少? 我在设计时应该考虑哪些要点?
描述: |
|
文件大小: |
47.72 KB |
查看: |
47个时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周一2022年8月29日上午10:27文章主题: |
|
|
sakumar79写道: |
亲爱的艾尔·萨里夫: 除了DL+LL的典型设计外,假设半LL完全位于梁的一侧,则必须为DL+半LL设计弦梁。这将导致梁上的UDT,因此ISMB部分可能不是最合适的。矩形管,双ISMC作为箱段或管与板建立可能更经济。
希望能有所帮助 年代Arunkumar |
是的,非常开明。楼梯一侧受荷载会在支座处产生扭转力矩,箱形管/双通道焊接成箱形较为合适。 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布日期:2022年8月31日星期三凌晨3:33文章主题: |
|
|
logeshcivil写道: |
亲爱的se半岛软件下载fians
如果我要设计如图所示的楼梯。我该怎么做呢?板的理想厚度是多少? 我在设计时应该考虑哪些要点? |
亲爱的厄洛格什:
如果你仔细看,你可以看到一个中央锥形板下面的胎面。因此,
1.将胎面设计为双悬臂,以承受足部跌落载荷。正常的动态负载作为UDL不应该被考虑,相反,接近边缘的点负载将更加关键。在这种情况下,挠度检查也可能是关键的 2.设计垂直锥形板作为一个悬臂墙 3.设计焊缝连接,使弯曲应力从垂直板沿墙边传递到板上 4.设计弦板和螺栓,将弯曲应力从板传递到墙
其他专家可能半岛软件下载会指出我遗漏的任何步骤/检查
希望能有所帮助 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周三8月31日,2022上午7:43文章主题: |
|
|
erarun的回答很好。 只有reg支撑墙
如果墙是碾压混凝土,它似乎可以接受弯矩。
如果是bk墙(无柱压混凝土梁夹在砌体中)
对于墙体应力的校核,当楼梯满载时,从筋板传递到墙体的弯矩会引起砌体的弯曲。
只是为了说明:楼梯宽度= 1.0m 在悬臂顶端施加130 kg的点荷载,沿垂直方向的壁面产生Mo = 130x1.0= 130 KGM /胎面宽度例如30cm (这130公斤的载重是按照早期的IS 875计算的,但如果修改后,同样的值也可以按转速计算)
取胎面宽度30cm,壁宽23cm BM =130x100= 13000 kgcm / 30cm,这个BM是在墙的垂直方向引起的 如果所有台阶都加载,则bk砌体的弯曲拉应力 = 130x100 x6 / (30x23^2) = 4.91 kg/cm2 由砌体引起的直接压应力wt 并考虑最下层台阶的壁截面
这一段承受130公斤/ 30厘米的均匀BM,上层台阶的垂直BM转移到基础段 取F/F 直接压应力= 3.0m 砌体重量= 500x3.0 = 1500 kg / m 墙底压应力= 1500 /(23 × 100) = 0.65 kg/cm2
因此,n 拉伸应力,净= 4.91 -0.65 = 4.26拉伸不OK * cf 0.7 kg/cm2为1:6打孔 (*可在一定程度上采取底部砌体夹在碾压混凝土板之间造成的松弛,但底部砌体应力远未达到允许的水平)
碾压混凝土墙适合,否则可以试一试
这只是一个粗略的说明,但工程师可以进一步完善。 |
|
回到顶部 |
|
|
|