查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周日9月4日,2022上午10:41帖子主题:对代码草案的最终提交 |
|
|
提交一个
结构类别(1至5类)
a、b、c、d、e类顾问,以PDC、PC和同行评审的身份处理
资格证书和经验,能力
结构分类:
第一类专用建筑物(只限A类顾问处理) 并由比首席顾问多2年经验的A级顾问检查证明。 由Spl班顾问(学术界)进行同行评审 结构: 复杂结构,特殊结构,斜拉桥,不规则高层建筑b>0层,大型水坝,烟囱b> 60米,冷却塔b> 20米,岸上结构
甲级顾问- Mtech 25年(设有设计室、技术人员、CAD设施) Spl班顾问-院士、研究员、学者、教授(只供同行评审)
第2类大型建筑物(由A类、B类顾问处理) 经A级或B级顾问检验,具有2年以上PDC工作经验
大型结构- PSC桥梁/立交跨径60米,悬索桥,钢桥跨径50米,常规高层建筑20层,不规则建筑20层,烟囱30 - 60米,冷却塔10-20米,海上结构,中小型水坝,水电工程结构,火力发电站,重型工业结构,预制建筑设计
B级顾问-拥有25年经验的Btech或20年经验的Mtech(拥有设计办公室,技术人员,CAD设施)
第3类半大型建筑物(由A类、B类、C类顾问处理) 由具有2年以上PDC经验的A级,B级或C级顾问进行验证
半大型结构-所有RCC桥梁,PSC桥梁跨度达30米,钢桥跨度达50米,普通建筑6 - 20层,学校和医院建筑,装配式建筑,预制建筑,小型烟囱和冷却塔,水/污水/污水处理厂和泵站,OH水塔,中小型工业结构。
C级顾问-具有20年经验的Btech或具有15年经验的Mtech(拥有设计办公室,技术人员,CAD设施)
类别4小型、中等跨距/高度结构 (由A、B、C、D类处理) 通过A、B、C或D级校核,5年以上工作经验)
中小型跨径结构:30米以下的碾压混凝土桥,30米以下的钢桥,步行桥,6层以下的建筑,住宅/办公室,4层以下的学校建筑和医院建筑,PEB,小型工业厂房,
D级顾问- Btech(15年)或Mtech(12年)(设有设计办公室、技术人员及CAD设施)
第5类小型构筑物(由A、B、C、D、E级顾问处理) 可以跳过校验(可选)
结构: 小型/低预算项目-面积不超过200平方米及不超过三层的住宅、边界墙、棚式构筑物、化粪池及小型污水池、临时工程
E级顾问- 7年Btech或5年Mech,退休结构专家,一人办公室顾问(可能有/可能没有员工,CAD不需要)
请注意:证书中只考虑结构设计经验,即不考虑在设计工作中花费的时间。学历年份与此无关。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周日9月4日,2022上午10:49文章主题: |
|
|
提交(B)
结构稳定证书
提交给M/s - - - - -的主题工作/项目的结构设计/细节已严格按照BIS相关规范进行。结构基础是根据岩土技术顾问- - - - - -(业主聘请)的建议设计的。结构设计/药物提交确保主题结构按照BIS标准安全,健全和稳定。 *关于施工和质量控制详见脚注 * *关于偏差/变更,请参阅脚注
结构顾问M/s - - - -也对设计/图纸/细节进行了验证检查
*业主必须通过其聘请的施工机构严格按照最新的BIS标准进行施工,并通过独立的QC顾问进行持续的质量控制,业主应从这些机构获得所需的认证,包括土壤岩土技术顾问的认证。
**业主不允许任何偏差/变更,业主对确保这一点承担全部责任。
() (- - - - -) (- - - - - - -) 业主证明结构顾问结构专家(M/s
这种语言可以由专家进一步改进。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周日9月4日,2022下午12:08文章主题: |
|
|
意见书(C)支持性观点
发送观点规范草案会议截止日期是今天9月4日。
从我的角度总结一下这周通过各种帖子发送的各种广泛观点如下:
1.0标准结构稳定性认证 (标准表格将附于本守则及本守则内)
2.0 PDC, PC和同行评审的资格和经验 (复杂和特殊的字符串专门为有丰富经验的铅Mtechs,但常规字符串为有丰富经验的beth)
3.0顾问的分类 (这很重要,因为即使是一名结构专家/退休结构工程师也担任PDC和PC, er /顾问,资源有限,从事str设计工作,也有大型顾问,因此必须确定项目/ str工作并对其进行分类,以满足所有顾问的需求,尽管高级顾问可以从事所有类型的str工作。
4.0结构分类 (如3.0所述,分类是必要的,以便给予胜任力和能力适当的权重。如果将设计工作授予由于缺乏能力/能力(资源)而无法有效交付的顾问,则该设计工作将受到影响。因此,可以包括这一点,以防止项目/工作落入不称职/无能力的人手中。 (结构可分为复杂/特殊结构、大型结构、半大型(中型)结构、小型结构及低预算结构) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周日9月4日,2022下午12:21文章主题: |
|
|
意见书(D) -支持的观点
土力技术/土壤顾问(机构)的作用和需要监督土力技术专家作为独立监督者,监督所有测试和调查(现场和实验室)按照其规范进行,并审查土壤报告的计算和建议
岩土技术顾问的角色,它的土壤报告和建议也需要解决,谁将证明检查土壤报告,这对任何项目的安全和经济都是非常重要的。 我们只专注于str设计部分,但如果土壤报告破旧,设计努力也证明了顾问的痛苦。
土工监理(校核)顾问在现场调查和实验室测试时也要到现场进行监督和检查,以确保符合BIS的相关标准,并审查土工主管机构提供的土壤报告 这也将避免在实地调查和实验室测试期间篡改读数。
维克拉姆最后编辑。2022年9月6日(星期二)3:24 am;一共编辑了1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周二9月6日,2022凌晨3:04文章主题: |
|
|
意见书(e) (迟交但需要注意)
结构设计责任期; 定期结构审计 定期保养
结构审计必须包含在此代码中。第一次审计可以在10年后进行,第二次审计可以在7年后进行
整个生命本身就是一个非常令人困惑的术语。没有材料是不朽的,没有个人(设计师)是不朽的。如果一个满载的STR在最初的7年里没有开裂的趋势,它应该被处理为ok。定期结构审计和维护必须在STR寿命代码中定义。
jnbhavsar5968写道: |
大家早上好!一点:所有重要建筑物都必须进行结构审计吗?这应该包含在这个代码中。确保建筑物的持续健康。因此,PDC / PC将放心。PDC / PC如何对建筑的整个生命周期负责?专家的意见非常重要。
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周二9月6日,2022凌晨3:46文章主题: |
|
|
提交(f) 迟交
将来应业主要求进行结构改造 结构加固和改造
如果业主决定将来对建筑物进行改建,必须经过建筑师和结构顾问的适当设计/检查,并在大跨度高度*中进行验证,Str.PDC和Str.PC应提供改建稳定性证书。
对于构造不良、出现裂缝的构筑物,也应通过结构顾问进行加固和改造;对于大跨度/高度*的工程,必须进行强制性的验证检查。需要PDC和PC出具加固稳定性证明。
*高度bbbb30 3层 跨度b> 6米 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周二9月6日,2022上午8:31文章主题: |
|
|
意见书(g) -已在其他地方表示
顾问分类的需要 对于通过公开招标的顾问任务,a类顾问的报价可能高于其他低类别的顾问,一人展示顾问的报价甚至可能是三分之一或四分之一。 资质、能力和能力通常不会出现在咨询工作招标中,除非工作具有非常高的价值,也就是说,顾问不会像承包商那样进行资格预审、技术投标和最后的价格投标。
如果一项工作的顾问报价类别是现成的,业主将能够比较价格投标。 此外,根据结构设计工作(即结构类别),可能只要求某些类别的顾问提供报价。
这种观点可能会被考虑,以避免咨询工作落入不称职/无能力(资源方面)的人手中。 |
|
回到顶部 |
|
|
|