发布:2022年太阳04年9月,41文章主题:调频我pl草案最终提交代码 |
|
|
提交一个
结构类别(类别1 - 5)
顾问类A, B, C, D, E)来处理他们作为PDC和PC和同行审查
证书的资格和经验,能力
结构分类:
一级专业结构(仅由顾问类处理) 和证明检查类2年额外的经验比'顾问,顾问 同行评审通过Spl类咨询公司(学术界) 结构: 复杂的结构,特殊的结构、斜拉桥梁、高层建筑与违规行为> 20层,大型水坝,烟囱> 60 m,冷却塔> 20 m,在岸上的结构
类顾问- Mtech与25岁(与设计办公室、技术人员、CAD设施) Spl类顾问——院士、研究者、学者,教授(仅供同行评审)
第二类大型结构(类处理的A, B类咨询公司) 证明检查类顾问或B类2年在PDC额外经验
大型结构- PSC桥梁/天桥横跨> 60 m,吊桥,钢桥横跨> 50米,定期高层建筑> 20层,高达20层,违规建筑,烟囱30 - 60 m,冷却塔10-20m,近海结构、介质和小Ht水坝、水力发电项目结构,热发电站,重工业结构、预制施工设计,
B类顾问-与25岁或Mtech Btech 20岁(与设计办公室、技术人员、CAD设施)
3级半兆Structurres(来处理类,类B, C类咨询公司) 托比证明检查类A、B顾问或类C比PDC更2年经验
半大型结构——所有碾压混凝土桥梁、PSC桥梁横跨高达30米,钢桥横跨高达50米,常规建筑6 - 20层楼,学校和医院建筑、装配建筑,工程建筑,以前小ht烟囱和冷却塔、水/污水/废水处理厂和泵站,哦,水塔,中小规模工业结构,
C类顾问- Btech 20岁或Mtech 15岁(与设计办公室、技术人员、CAD设施)
4级小中等跨度/高度结构 (来处理类A, B, C, D) Proofchecked A, B, C或D高出5年经验)
小型和中型跨度/ ht结构:碾压混凝土桥梁高达30米,钢桥高达30米,跨度桥梁,建筑高达6个故事,住宅/办公室,学校建筑和医院建筑高达4层,钢,小规模的工厂,
类D顾问- Btech 15岁或Mtech 12岁(技术人员CAD设计室,设施)
5级小结构(Deallt的A, B, C, D, E类咨询公司) 可以跳过检查证明(可选)
结构: 小/低预算项目——住宅高达200平方米,高达三层,边界墙,流型结构、感染性和小UG坦克、临时工作
类E顾问- Mech Btech 7岁和5岁,退休结构专家,一个人的办公室顾问(可能/可能没有员工,CAD没有必要)
PL注意:只考虑结构设计经验的凭证,这是-号的年花在设计工作。年的资格没有链接到它。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2022年太阳9月04,10:49文章主题: |
|
|
提交(B)
结构稳定性的证书
结构设计为主题工作/项目/细节提交给M / s——————————进行了严格按照相关国际清算银行代码。基础结构设计按建议Geotech顾问M / s——————————(受雇于所有者)。结构设计/ drg提交保证主体结构安全,根据国际清算银行健康稳定的标准。 *关于建筑和QC引用的脚注 * *关于偏差/变更参考脚注
设计/ drg /细节也被证明检查结构顾问M / s - - - - - - - - -
*施工必须由业主通过聘请建设机构严格按照有关国际清算银行最新标准维护持续质量控制通过独立QC顾问和所有者应当寻求所需认证的认证机构包括从土壤Geotech顾问。
* *没有偏差/变更被允许由业主承担唯一的责任来确保这一点。
()(- - -)(- - - - - - - - - - - - - - - - -) 主人M / s结构顾问结构专家证据(M / s - - - - - - -
可以进一步精炼的语言专家。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2022年太阳9月04,12:08点文章主题: |
|
|
提交(C)支持的观点
会议草案发送代码观点今天最后日期是9月4日。
为了总结各种大点发送通过各种帖子在本周调频iunder我的结束:
1.0标准结构稳定性认证 (标准形式被包括在这段代码中,也在美国全国广播公司)
2.0资历和经验的PDC, PC &同行REVIWER (专为铅复杂和特殊的str Mtechs具有良好的经验,但常规str公狼有良好的经验)
3.0分类的顾问 (这是重要的,因为它是看到,即使一个人结构专家/结构工程师退休也作为PDC & PC,人/顾问与有限的资源为str设计工作,工作有大的顾问,所以项目/ str工作必须识别和分类,以满足所有顾问,虽然更高的str类顾问可以在所有类型的工作。
4.0结构的分类 (如3.0所述,分类是必要的,这样由于weightage能力及能力得到。设计工作遭受如果是授予一个顾问无法提供有效的技能/能力(资源)。因此这可能包括防范项目/工作进入无能无力的手。 (可以归类为Compkex str /特殊结构,大型结构,半兆(媒介)str,小结构&低预算结构) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:太阳04年9月,2022点文章主题: |
|
|
提交(D) -支持观点
土壤地理科技/顾问的角色(机构)和监督GEOTECH专家独立主管需要看到所有的测试和调查(现场和实验室)依法进行清算银行代码和计算土壤审查报告和建议
地理科技顾问的角色,它是土壤报告和建议也需要加以解决,并检查土壤报告证明,这是非常重要对于任何项目还安全经济。 我们只关注str设计但如果土壤报告是破旧的,一部分设计工作thru '也证明顾问受苦。
Supevisory(审校)GEOTECH顾问也应当有访问即使在现场调查和实验室测试,以限制和确保按相关国际清算银行标准,以及土壤调查报告由GEOTECH主要机构 这也将避免烹饪读数在现场调查和实验室测试。
最后由vikram编辑。截在星期二2022年9月6日24点;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2022年9月6日星期二3:04文章主题: |
|
|
提交(E) (晚提交但需要关注)
结构设计责任期间, 周期性结构的审计 定期保养
结构审计必须包括在这段代码中。第一次审计可能十年后,SEBSEQUENT后7年
整个人生本身就是非常混乱。没有材料是不朽的,没有INDVIDUAL(设计师)是不朽的。满载STR如果站在最初一段7年没有开裂的倾向,它应当处理好. .周期性结构审计必须定义和维护的代码STR长寿。
jnbhavsar5968写道: |
早上好,一点:结构审计可以强制所有重要的建筑。这应该是包括在这段代码中。确保持续健康的建筑。因此,PDC / PC会放心。PDC /电脑怎么能负责建筑物的一生?专家的观点是非常重要的。
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:3日星期二2022年9月6日46文章主题: |
|
|
提交(F) 晚提交
结构改变在需要时由业主在未来 结构加固和改造
以防所有者决定将来做改变建筑,它必须通过一个适当的设计/ drg从建筑师和结构顾问,并证明在大跨度高*,Str.PDC和Str.PC应当改变稳定证书。
构造不好的结构显示开裂,加强和改造,还应通过对大跨度结构顾问和/高度*作品,这些必须compulsorarily检查证明。关于加强稳定证书需要由PDC & PC。
*高度> 3层 跨度> 6米 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2022年9月6日星期二31文章主题: |
|
|
提交(G)——已经表示在其他地方
需要分类的顾问 通过公开招标公司提供咨询服务的任务,一个类别的顾问可能低报更高的价格与其他类别,可以引用一个人显示顾问甚至1/3 rd或四分之一。 资历、能力和能力一般不出现在咨询公司工作招标,除非是非常高的价值我e说没有资格预审过程顾问进行的对承包商资格预审的形式完成,技术投标,最后价格报价。
如果类别的顾问工作准备好了可用的引用,所有者将能够比较价格投标。 也取决于结构设计工作(例如结构类别),报价只能从某些类的顾问。
这个观点可以认为,为了避免咨询工作进入无能/能力(资源明智)手中。 |
|