查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
karansohal875 半岛软件下载SEFI成员
2020年加入:4月3日 职位:6
|
发布:2022年9月07年结婚,28文章主题:设计的板级连通结构。 |
|
|
问候! 我工作在一个项目中我必须设计一个连通/ Porta-Cabin的基础。计划的基础是41英尺x 9英尺。 我想设计一个5寸板边缘增厚到18英寸,24英寸的螺栓。 任何意见或建议吗?会设计成板在年级上横梁的结束?或者其他的方法?
谢谢 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年9月07年结婚,22点文章主题: |
|
|
Potta小屋是光wt结构和s B c结构并不是一个问题,即使休息就在现有G L。
在风情况下,它将受到风压力波塔壁和轻型wt屋顶m s薄膜。但空间小跨度9”和长度是41”。
提出与周边梁板是一个良好的选择。
其他选项
环形碾压混凝土基础两侧的小宽度按设计规定和地板pcc中间空间
小坑,pcc块尺寸按设计规定的基础地脚螺栓的位置。 |
|
回到顶部 |
|
|
karansohal875 半岛软件下载SEFI成员
2020年加入:4月3日 职位:6
|
发布:2022年9月07年结婚,33点文章主题: |
|
|
由于vikram
你能帮我这个板和周边梁将如何设计?我的意思是板将设计与kn / m2负载(可能需要min reinf)那些光束呢?
PFA
vikram.jeetwrote: |
发布:11 07年9月,2022年结婚55文章主题: |
|
|
将试图给只是一个粗略的说明,你可以改进。
屋顶宽度= 9 + 3 = 12英尺(1.5的两侧项目) Ht = 4.0米 壁厚= 0.15 m
案例1 DL +案例
DL = 15 kg / m2 你= 2/3 rd * 75 = 50 kg / m2
DL +你= 15 + 50 = 65 kg / m2
每个支持屋顶重量每米= 65 * 3.66 / 2 = 119公斤 波塔壁wt /运行@ 900公斤/立方米= 900 * 4.0 * 0.15 = 540公斤* * * * wt可以根据材料不同只是说明 在每个支持板wt / m = 3.05 / 2 * 0.12 * 2500 = 477公斤 梁wt / m = 0.45 * 0.45 * 2500 = 506公斤 地板装修在板wt每一方= 0.05 * 2400 * 3.0 / 2 = 180公斤 两边建筑zLL @ 300 kg / m2 = 300 * 3.0 / 2 = 450公斤
总wt / m =(119 + 540) +(477 + 506 + 180 + 450) = 2272公斤每一方
根据地= 9 + 2 * 6”= 10 '
基准压力= 2272 * 2 /(3.05 * 1.0)= 0.54吨/平方米 净压力调频底部=(119 + 540)* 2 /(3.05 * 1.0)= 0.44吨/平方米
BM在跨距中点考虑简单支撑基板 张力最高= 0.44 * 2.90 ^ 2/8 = 0.48 tm / m 单一网集中放置 Eff深度~ 125 / 2 = 62.5毫米 μ/ bd ^ 2 = 0.48 * 1.5 * 100000 / (100 * 6.25 ^ 2) / 10.2 = 1.81 圣~ 0.50 p(具体参考sp16) Ast = 0.50 * 6.25 = 3.12厘米2 / m
将检查风荷载情况下,看看ast要求和更高的两个
R cc横梁上面没有强调在DL +案例
案例2 DL +风荷载——下一篇文章
最后由vikram编辑。在星期四截08年9月,2022 2点;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年9月07年结婚,2:57点文章主题: |
|
|
案例2 DL +西城
在风压= 100 kg / m2出于演示目的 工作(Pl / 875)
屋顶坡度1 10
π~ 0.8便士 Pe ~ 0.5便士
Pi + pe = 1.3便士,这将是1.3 p迎风一半的屋顶和小说1.0便士在背风的一半,但为了说明1.3便士
风吸力的力量在每个墙屋顶= 1.3 * 100 * 3.66 / 2 = 238公斤/米
风力迎风墙上= 1.2 * 100 * 4.0 = 480公斤/米 风力矩基础= 480 * 4.0 / 2 = 960 kgm / m
DL在屋顶两侧= 3.66 / 2 * 1.0 * 15 * 80% = 22公斤/米 墙wt = 900 * 4.0 * 1.0 * 0.15 * 80% = 432公斤
基板+束wt +完成每一方= 477 + 506 + 180 = 1163公斤
总wt = 22 + 432 + 1163 = 1617公斤< 1.2 * 238
结构对风吸力好稳定
加载/ m没有基础板&完成= 506公斤> 238公斤 因此基板由于风吸力并不强调
这是因为波塔小屋张成的空间小
然而板受到墙= 960 kgm的瞬间转移/ m μ/ bd ^ 2 = 1.2 * 960 * 100 / (100 * 6.25 ^ 2) / 10.2 = 2.89 n / 2毫米 板可能需要在边缘增厚和150板将好的边缘
修改后的μ/ bd ^ 2 ~ 2.1 Pst ~ 0.59;Ast = 0.59 * 7.5 = 4.43厘米2 / m
因此8毫米dia的网150毫米c / c +额外的酒吧两侧8毫米dia @ 300毫米c / c提供交替在常规网格酒吧 Reinf提供3.33 + 3.33 / 2 = 5.0厘米2 / m 额外的杆长= 3.0 x0.3 = 0 . . 9米
或者最好是提供8毫米dia @ 120厘米c / c网集中放置
梁设计:看下一篇文章 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:08年9月,星期四2022年18文章主题: |
|
|
梁设计:
假设钢柱在4.0 c / c 风的情况下
浮力在列= 238 * 4.0 = 952公斤 净浮力列= 952 -22 * 4 = 864公斤 风的时刻从包层= 960 * 4 = 3860列kgm
因此钢柱设计为P 3860 kgm紧张和时刻
梁设计(梁450 x450mm) 垂直向下的DL梁/ m = 506 + 432 = 938公斤/米 基地公关= 0.938/0.45 = 2.08吨/平方米 在正常电导率itionns(非风),基本由udl公关平衡梁
由于风净向下wt = 938 - 238 = 700公斤/米 基地公关= 0.700/0.45 = 1.56吨/平方米
BM在支持/跨度——采取str一样是微型str = (938 - 1.56 * 0.45)* 4.0 ^ 2/10 = 381 kgm - -小价值但看到下面的扭矩 扭矩= 960 kgm / m 在梁扭矩列= 960 * 4.0 / 2 = 1980 kgm (3860 kgm的列将通过地基板梁的扭转,地基板被薄的成员会有当地的冲剪破坏如果梁不提供)
Pl看到这个粗糙的插图做确切的钙
最后由vikram编辑。在星期四截08年9月,2022晚上的11点11分;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
karansohal875 半岛软件下载SEFI成员
2020年加入:4月3日 职位:6
|
发布:08年9月,星期四2022年31文章主题: |
|
|
非常感谢Vikram先生对你的指导。 我有几个疑问,下面提到。
- 长度(2.90米)你认为在计算BM在跨距中点基板吗?
- 我们不必须考虑EQ加载?
- 目前横向载荷和剪切将通过螺栓将大约10英寸深。这些横向力应该考虑在设计板或梁板吗?
vikram.jeetwrote: |
BM在跨距中点考虑简单支撑基板 张力最高= 0.44 * 2.90 ^ 2/8 = 0.48 tm / m
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年08年9月,星期四上午8点45分文章主题: |
|
|
karansohal875写道: |
Eff跨度为9”净跨+ 6 = 2.75 + 0.15 = 2.90 m
情商——因为这是很轻wt结构在风不会管理
螺栓有转移部队和时刻柱基碾压混凝土梁。这些传输设备,但最终一切都是由地球母亲和碾压混凝土梁和板也有接受力和时刻调频螺栓和最后转移到底板岩石。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年08年9月,星期四上午9点文章主题: |
|
|
地基板
它被设计在这里从墙垂直加载结束。BM制定保守,因为基本公关小关于南方浸信会的3 - 5吨/平方米地面,甚至这些墙负载压力基板。
(其他其他负载即自我wt和完成wt udl形式在整个地区,向上的基准压力调频底部由于这些将由统一的反平衡加载压力从上工作时BM地基板的跨距中点,因此不能算在BM钙)
然而风瞬间从墙壁转移通过螺栓将完全由基板。 |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:375
|
发布:太阳2022年9月11日,31文章主题:Re:板上面级连通结构的设计。 |
|
|
karansohal875写道: |
问候! 我工作在一个项目中我必须设计一个连通/ Porta-Cabin的基础。计划的基础是41英尺x 9英尺。 我想设计一个5寸板边缘增厚到18英寸,24英寸的螺栓。 任何意见或建议吗?会设计成板在年级上横梁的结束?或者其他的方法?
谢谢 |
请检查是否土壤膨胀收缩底土。它可以移动上下楼。即使结构不受影响,服务连接,尤其是卫生行,可以给出一些问题
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
|