发布:星期四,2022年9月15日上午11:41帖子主题:评估我的Ansys模型的加压条件。 |
|
|
亲爱的所有,
我正在设计一个水头35米的加压隧道。倒D形隧道全长约6.1 m。隧道应承受35 m水头当量压力。 我在ansys中建立了厚度为650毫米的模型。我已经按照IS 3370_02_2021进行了设计。 在更新的is3370中,它提到已经取消了工作应力法,并引入了极限状态法,因为它使用主应力来计算弯矩和裂缝宽度。如果应力低于裂纹极限0.1 mm,则认为该截面为合格。同样,利用模型中开发的应力为截面提供了钢的面积。 除此之外,请建议我是否需要做其他检查和设计,以考虑该部分为通过。 如果我能得到任何指导,我将非常感激,因为我需要在很短的时间内完成这一点。谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期四,2022年9月15日下午3:32文章主题: |
|
|
承压输水的水工隧道采用混凝土/碾压混凝土衬砌,但根据现行惯例,根据岩体类型考虑岩石参与,需要参考BIS《隧道衬砌规范》is 4880(相关部分)。
隧道开挖一般呈马蹄形或D形,但衬砌内面多为圆形。
如果隧道穿过软地层(土)/极差/极差地层,则忽略岩石/地层的参与。 |
|
回到顶部 |
|
|
Shivani 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2016年7月11日 职位:3
|
发布:周四9月15日,2022下午5:06文章主题: |
|
|
vikram.jeetwrote: |
承压输水的水工隧道采用混凝土/碾压混凝土衬砌,但根据现行惯例,根据岩体类型考虑岩石参与,需要参考BIS《隧道衬砌规范》is 4880(相关部分)。
隧道开挖一般呈马蹄形或D形,但衬砌内面多为圆形。
如果隧道穿过软地层(土)/极差/极差地层,则忽略岩石/地层的参与。 |
谢谢您的回复。正如你所说的,在水力隧洞中考虑岩体,然而,在隧洞的顶部和周围存在超溃,因此在这种情况下岩层的参与被忽略了。因此,所有的压力都需要被模型所分析的混凝土衬砌所控制。我担心混凝土和钢筋的破坏模式。设计一个截面来抵抗弯矩和剪切,并检查裂缝宽度是否在允许的极限下,足以完成设计,这是正确的吗? 谢谢你,先生。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布日期:2022年9月16日,星期五,凌晨3:20文章主题: |
|
|
对于水头隧洞等输水隧洞或水电站永久隧洞等地下构筑物,在浇筑碾压混凝土衬砌后,通过固结注浆对岩体进行加固,达到锥形强度。通过接触注浆密封衬砌与岩石之间的接触。
先进行接触注浆,再进行固结注浆,通过衬砌预埋孔加固岩体。孔至2D, D为隧道内径。在岩体中钻孔。请参考BIS有关隧道注浆规范。
注浆作业虽然改善了岩体,但出于设计目的,岩石参与程度是根据岩体的VGood、Good、Poor、V Poor和extremely Poor来考虑的。设计工程师必须提供所有这些地层的衬砌细节。现场地质学家在隧道开挖过程中对岩体进行了识别,并对相关细节进行了跟踪。
请在网上查阅有关隧道衬砌的资料。
(下一篇文章继续) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布日期:2022年9月16日,星期五,凌晨3:45文章主题: |
|
|
隧道衬砌
如果不希望带岩石参加,设计将是保守的,除非岩体非常差,极差,土壤软地层。
水电隧洞普遍采用的做法是,在VGood、Good甚至Poor的岩体中采用PCC衬砌(含岩石参与),使衬砌抗拉强度保持在允许范围内。对于质量较低的岩体(不考虑岩石参与度很小且被忽略),采用碾压混凝土衬砌,并按照is 3370的要求进行裂缝控制。
在隧道输水入口和出口处也设置碾压混凝土衬砌。
但是,你可以根据上级的指示,根据项目要求进行设计。以上讨论将被视为学术讨论。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期五,2022年9月16日,凌晨3:56文章主题: |
|
|
忘了在之前的帖子中提到,隧道注浆的接触和固结注浆也是隧道衬砌图纸的一部分,需要与注浆压力的必要说明和说明一起提供(根据BIS规范)。 |
|
回到顶部 |
|
|
Shivani 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2016年7月11日 职位:3
|
发布:星期五,2022年9月16日上午10:41文章主题: |
|
|
 由于过断沿坝顶超过3 m,不可能进行任何形式的注浆,唯一的设计方法是不带岩参与。是的,正如你所说的,设计将是保守的。因此,我正在努力设计这样的混凝土衬砌将承担所有的压力。随着更新的IS 3370的引入,在允许的极限状态下,我已经从开发的主应力中推导出裂缝宽度,并将其限制在0.1毫米以下。除此之外,我有设计面积的钢按照主应力转换为弯矩使用弯曲应力公式。 谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期五,2022年9月16日下午2:57文章主题: |
|
|
隧道设计: 进一步补充一件事,希望作为一个设计师,在施工或未来的维护过程中,隧道的空情况已经得到了适当的注意。由于从上游到下游的水力梯度造成的面积充注,需要对其进行外部压力设计。或最大注浆压力以较高者为准。将其作为临时阶段处理,应力可提高33%。
检查混凝土衬砌拉应力的旧做法不应被忽视,即使不要求提交这种计算,也需要进行检查。 |
|
回到顶部 |
|
|
|