你有没有计算裂缝宽度按附件的是3370年第2部分:2009
是的
33%
33% [1]
没有
66%
66% [2]
总票数:3

作者 消息
swati_mayekar
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2022年10月06
职位:5

帖子发布:2022年10月07日星期五9:04文章主题:计算裂缝宽度按附件的是3370年第2部分:2009 回复报价

你好所有的,


我需要你的帮助在计算裂缝宽度按3370(第2部分):2009。

代码在附件说的是,我没有得到如何计算估计收缩变形,估计总热收缩后由于水合热峰值温度。

我也困惑于“注”一词间距的公式。我们应该考虑哪些钢筋这个公式?酒吧从单一脸上的脸或酒吧?

相同的条款1.4给墙壁裂缝宽度公式在正常气候条件。
这是暗示的公式不能用于墙壁异常的气候条件。
在整个代码中没有提到的墙壁在异常的气候条件。
所以我们可以说,公式,{wmax = Smax(α/ 2)X (T1 + T2)}持有墙壁的异常气候条件好吗?
你能指导我何时考虑T2和当不考虑相同的吗?

公式,{wmax = Smax(α/ 2)X (T1 + T2)},使用热膨胀系数,那么为什么收缩系数被讨论的附件上面的代码吗?

请解决我的疑问。
谢谢你!
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:2022年10月结婚12日下午3:37 p.m文章主题: 回复报价

第2部分是3370(2009)-附录

由于温度和湿度条款对裂缝宽度
(最小钢筋裂缝间距和裂缝宽度与温度和湿度影响薄浓缩的部分)

长时间连续墙
对楼板


关于查询:

估计收缩+收缩菌株由于水化温度下降,E =(裂缝宽度)/(裂缝的间距)

可以计算裂缝间距Smax = (Fct / Fb) *(酒吧dia / 2 p)

Fct -抗拉强度的浓缩的
Fb -浓缩的平均粘结强度
p -钢筋面积/总截面浓缩的区域

充分开发裂缝宽度由于干燥收缩和水合热收缩轻轻钢筋墙和楼板。
E = [Ecs +等- (100 * 10 ^ 6)]

预计shinkage Esc的压力
预计总等热收缩后水化峰值
价值100 * 10 ^ 6 =在混凝土极限应变张力

根据代码:
Im-mature有效热收缩系数作为成熟的混凝土的一半是由于高蠕变应变

也是墙暴露在正常气候条件下,蠕变应变相关的收缩应变不小于混凝土极限抗拉应变(= 100 x10 ^ 6。


即使把Ecs = 100 x10 ^ 6
E = [Ecs +等- (100 * 10 ^ 6)]

因此E =等α=裂缝宽度和裂缝间距= * T1 / 2
裂缝宽度Wmaxα= Smax * * T1/2

α-混凝土的热收缩系数
T1 -温度低于水化峰值温度下降
在夏天T1 = 30摄氏度,在冬季20摄氏度

以防分离关节间距超过15米,还包括临时需求的季节性变化

因此,裂缝宽度Wmaxα= Smax * * (T1 + T2) / 2


(对年查询未完待续)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:10月12日,2022年结婚习用点文章主题: 回复报价

响应查询:

(我)计算总应变由于温度和湿度

总应变为薄轻钢筋墙和楼板
E = [Ecs +等(最终浓缩的应变张力即100 * 10 ^ 6)]

对于Imature浓缩的使用上面的公式以热收缩系数为由于不成熟的浓缩的高蠕变应变的一半。

薄加固城墙与板:
Ecs会小于最终浓缩的应变张力,但即使Ecs =南加州大学
E =等
Wmaxα= Smax * * (T1 + T2) / 2
T2可以忽略如果节理间距< 15 m。

(2)在宽度B Nb - nos的酒吧
因为公式属于薄的成员,我认为可以采取两面的纵向钢筋墙成员,但在地面板顶面reinf。然而更多的澄清需要从代码。

(3)异常气候,温度T1和T2值可以采取相应的行动。

(iv) T2考虑,以防关节间距超过15米,这显然需要被认为在代码表示。

不成熟的混凝土(v),两株由于收缩以及水化温度下降需要考虑公式。但是成熟的混凝土收缩应变小于极限抗拉应变和浓缩大约相同的最多。因此只有水化温度下降的效果从而引起应变和裂纹。

只是个人观点希望Codal规定。任何修正观点将不胜感激。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子于2022年10月12日发布:结婚5:18要点文章主题: 回复报价

也请早些时候讨论SEFI 2013年9月3日。半岛软件下载

一些成员澄清某些点。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
swati_mayekar
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2022年10月06
职位:5

帖子发布:2022年10月27日,星期四凌晨4:23文章主题: 回复报价

谢谢先生。