|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:499 地点:特里凡得琅
|
发布:2016年坐7月30日下午3点文章主题:Fe500D剪力钢筋 |
|
|
这是在延续到线程http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=51800
这个问题是这样的:Fe500D已被接受作为抗震设计可用,如第二修正案,2002年3月,这使一个附件是:13920年,Cl.5.3, pg.3,读取“不过. .等级的Fe500和Fe550延伸超过14.4%,. .”
但是,没有这样的修改可以发现剪切设计条款是:456年,限制剪切增援的年级415牛/平方毫米。或者不去。例如,“财政年度”的细化Cl.40.4, pg 73强调等级”. .不得大于415 N /平方毫米”。是cl.26.5.1.6相似。
所以困惑是:这是否意味着一个可以使用Fe500D抗弯钢剪切但不是吗?使用两个Fe500D有没有问题以及Fe415在同一个成员-前剪切弯曲和后者?我不觉得有什么,但是不同的人可能有一个原因。
还是意味着一个可能使用Fe500D,但是只考虑415牛/平方毫米在剪力计算——就像在一个情况下Fe415不可用?
拉胡尔莱斯利 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
|
发布:我2016年8月1日46点文章主题: |
|
|
亲爱的Er拉胡尔,
由于附近不可能维持独立的股票Fe415和Fe500酒吧的网站,我们一直指定Fe500马镫,但只考虑Fe415剪切设计。 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:我2016年8月1日18点文章主题: |
|
|
亲爱的拉胡尔·莱斯利,
无论codal规定,在实践中发现,使用更高等级钢Fe415和Fe500箍筋和链接将导致很多时候开裂的酒吧在90年0这使得它们无效的抵抗剪切弯曲。因此,这些更高的箍筋钢和链接通常避免,并且只使用低碳钢棒虽然能够拉近距离。你可以问承包商,他们会保证的。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E), 401年销208 |
|
回到顶部 |
|
|
brahmabul 半岛软件下载SEFI常客
加入:2012年9月26日 职位:36
|
发布:2016年8月2日星期二下午2点文章主题: |
|
|
我认为大多数的设计师在计算使用415 MPa,尽管菲500 d使用马镫。这种限制415 MPa的主要是由于(i)裂缝宽度增加由于使用高强度钢筋,和(2)高强度钢筋弯曲困难。
但是我在我以前的线程也提到过,现在主要钢铁制造商提供Fe500D钢筋的延性与铁415。事实上即使菲600年年级现在存在,一分钟伸长16%和最小ut / y比率为1.15。当然需要广泛的研究来测试这种高强度等级。
国际ASTM 1035年级80 (690 MPa)年级正在慢慢获得接受。2014 ACI修订,ASTM 1035级可以用作纵向横向支承酒吧,或具体的约束。
一篇研究论文题为《混凝土梁的行为与ASTM A1035 100级剪切下箍筋”Munikrishna等人发表在ACI结构性期刊(2011年1 - 2月)已经表明,(我)抗弯抗剪强度的成员可以通过使用较小的高强度箍筋和较低的高强度纵向配筋率相比,使用60级钢筋(2)所有梁钢筋的剪切裂缝宽度测量与设计高强度箍筋屈服强度的80年和100年ksi(552和690 MPa)推荐的容许极限内ACI 318 - 08年。 |
|
回到顶部 |
|
|
haridevender 半岛软件下载SEFI常客
加入:2011年3月25日 职位:34
|
发布:2022年10月31日星期一25文章主题:Fe500D或Fe550D使用剪切钢筋 |
|
|
亲爱的所有人 按照最新的代码和它的修正案是13920,据了解,我们可以利用Fe500D或Fe550D剪切钢筋以及菲415年级,矛盾是456条款。
在我看来,是13920年最新及其修正案与456相比,我们可以继续通过13920条款,可以使用高强度韧性剪切钢筋的钢筋。
5.3是13920 - 2016和2修改日期:2020年11月 26.5.1.6的是456 - 2000
请澄清以上考虑。
哈里Devender Anchoori |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2022年10月31日星期一12:56点文章主题: |
|
|
亲爱的先生, codal提供IS13920许可使用Fe500和Fe550韧性酒吧但不谈论充分利用强度就越高。是456另一方面并不禁止使用高强度钢材,但只有超过限制了设计师Fe415合金钢的允许范围。因此据我了解没有矛盾。您可以使用Fe500D和马镫Fe550D酒吧设计作为Fe415剪切。
希望这有助于 你的真诚 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年11月1日星期二21文章主题: |
|
|
已经回答了Er Arunkumar好。
我年代代码不禁止使用500年铁或铁550的成绩
而在弯曲张力,容许应力到各自的值是适用的,但对于剪切钢筋的应力被限制到铁的415。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|