水箱考虑100% + 30%地震力

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->半岛软件下载SEFI一般性讨论
查看上一个主题::查看下一个主题
作者 消息
ankeshmundra1
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入日期:2011年9月9日
职位:20

帖子发布:周四11月03日,2022上午10:54帖子主题:100% + 30%考虑水箱地震力 回复报价

大家好,
这是我关于水箱地震力考虑的问题。
IS1893:2014(Part2)建议考虑临界方向的力或应用100%+30%规则。

力的临界方向由IITK EQ-08提出。

我的问题是:
如果在设计中,我会按照附图(IITK EQ-0)考虑力的方向很酷的,我也需要应用100%+30%的规则。

是否有任何Is /BS/ACI代码/论文支持这一点?



IITK-Water Tank.png
描述:
文件大小: 90.98 KB
查看: 34个时间(年代)

IITK-Water Tank.png


回到顶部
查看用户配置文件发送私信
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:周五11月4日,2022凌晨3:01文章主题: 回复报价

这只是我个人的观点

无论规定如何,最好检查像架空水箱这样的重要结构的结构稳定性和安全性,组件是否充足。

100% EQ (x方向)+ 100% EQ (y方向)
(* str中心点平面对称,EQ z z不需要检查)

100% EQ(x) + 30% EQ(z) + 30% EQ(y)


另请参考规范11682“架空水箱碾压混凝土分段设计标准”。