Saurabh拉吉 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2022年10月14日 职位:4
|
发布时间:2022年10月14日周五上午9:43职位主题:IS 1893-2016。Cl。7.12.3 |
|
|
亲爱的所有,
希望你一切都好。
IS 1893-2016需要澄清。Cl.7.12.3复合墙/边界墙的地震效应。在我的案例中,有一堵带挡土墙的边界墙(2.5米挡土墙) is -1893规定,“Ah”应考虑1.25Z, I=1, R=1,是IRC-06(挡土墙抗震效果设计)的3倍,而在IRC-6-2017 Cl. 214.1.2.1中,Ah应考虑Z/2,甚至在IIT注释(IITK GSDMA EQ05-V4.0, GSDMA EQ15-V3.0)中,建议Ah=Z/2 Cl 7.14.3。 现在,1。在我的设计中我应该考虑什么。 2.is -1893 cl 7.12.3的参考文献是什么? 3.复合墙和边界墙是一样的。 你的回答会很有帮助。
谢谢和问候, Saurabh拉吉 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年10月14日星期五下午12:40文章主题: |
|
|
设计水平抗震系数Ah = (Z/2)*(Sa/g)*(I/R)
根据本条款,将设计边界墙/复合墙 使用I =1.0;R = 1.0;Sa/g = 2.5
把这些值Ah算出来= 1.25 Z
复合墙是独立的垂直悬臂结构。
对于屋顶上方的自由垂直投影,Ah值为5倍。(也适用于任何楼层Av*5的水平悬臂投影)。
是的,在4区,1.25的Z值相当于eq静力= 0.3g
对于I=1.0, R= 5.0(延性细部)的建筑物的屋顶垂直投影,计算结果为,
Ah = 5[(Z/2) *(1/5)*2.5] = 1.25*Z
但对于承重砌体建筑,由于R =2.5(带碾压混凝土带角杆砌体),独立式突出体的Ah值更大 Ah = 5[Z/2 * (1.0/2.5) *2.5) = 2.5 *Z
(待续) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年10月14日星期五下午4:41文章主题: |
|
|
关于查询:
复合墙是边界墙。
而挡土墙是在地震条件下设计的挡土墙,其土压力系数要高于一般的非地震情况。
在您的案例中,复合墙是低2.5米的挡土墙(保留土),但上面存在边界墙。
最好采用:
对于作为独立边界墙部分的墙体,Ah= 1.25 Z
挡土墙部分Ah = (Z/2)*(1.0/2.5)* 2.5 = 0.5 Z (碾压混凝土桥台墙R值取2.5) |
|
回到顶部 |
|
|
Saurabh拉吉 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2022年10月14日 职位:4
|
发布时间:2022年11月23日星期三上午11:28文章主题: |
|
|
先生,你的理由解释得很清楚。
进一步,我可以得到的参考(碾压混凝土桥台墙R值取2.5)
谢谢您的支持 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年11月23日星期三下午1:46文章主题: |
|
|
请参考irc6表格中给出的R值
砌体/ pcc基台R= 1.0
碾压混凝土基台R = 2.5(不含延性细部) R = 3.0(含DD) |
|