发布:上午11日星期一2022年12月5日文章主题:风荷载计算BS 6399 - 2 1997年 |
|
|
你好, 我在20米高层建筑风荷载的计算基于BS 6399 - 2(由于项目要求)。但是这个项目(卡塔尔)规范提供了基本风速@ 3秒阵风风速。
由于代码是使用平均每小时风速作为基本风速、我必须改变V (3 sec-gust = 50 m / s)到V(每小时平均= 32.55 m / s)(分裂)地形和建筑因素某人(表4(某人= 1.536)[转换方法在向前])。
然而计算有效风速(到达动态压力)与某人我要把因素使V有效Ve = 50.75 m / s(十进制变化由于Sd, Sp, Sa党卫军因素)。
我在哪里丢失的影响建筑的高度。
问候 Arunkumar。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
日发布:太阳2022年12月11日10:45文章主题: |
|
|
没有看到BS 6399 - 2
风载码是875第3部分带地形高度因素工作风速表2,,(多项式系数k2)。
高楼大厦,阵风因子法10.2在cl &10.3里有。 我们这里的代码修改是基于研究以及国际。
我认为如果你遵循代码步骤/程序,一些启示ht可能会透露给你,BS相比。
我真的很抱歉没有帮助在这方面。 |
|
回到顶部 |
|
|
akuc007 半岛软件下载SEFI成员
加入:2015年8月25日 职位:15
|
日发布:太阳2022年12月11日12点文章主题: |
|
|
谢谢你的回复Vikram先生。
但是我必须用BS代码项目的要求。让我们等待这个人。
结构在项目< 15 m将在现实中没有多大影响。但是我想知道,我高度效应转换期间的损失。
vikram.jeetwrote: |
没有看到BS 6399 - 2
风载码是875第3部分带地形高度因素工作风速表2,,(多项式系数k2)。
高楼大厦,阵风因子法10.2在cl &10.3里有。 我们这里的代码修改是基于研究以及国际。
我认为如果你遵循代码步骤/程序,一些启示ht可能会透露给你,BS相比。
我真的很抱歉没有帮助在这方面。 |
|
|