发布:我2022年12月5日早上6:10文章主题:浮动列 |
|
|
在我的家乡,我看到这样一个危险的商业网站G + 5的地面商业店1 & 2为居住在医院3 & 4列大小230 x900分辨率下玩& C450X450从基础到1楼,1楼以上列提出通过研磨与现有列大小相同的列安全浮动列通过研磨我震惊看到网站等设计和DWG给现场工程师以外的所以没有人讨论关于设计,我将DWG和网站的照片,我也这么认为建筑是危险请评论这张照片和绘画的列。 需要专业知识视图将这个结构上面4板负载或不按我看来这样的设计是不安全的。
描述: |
|
文件大小: |
1.28 MB |
查看: |
54时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
118.76 KB |
查看: |
51时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
134.12 KB |
查看: |
54时间(年代) |
|
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
顶视图的栏目模型(1). pdf |
文件大小: |
69.23 KB |
下载: |
91年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
1日FLOOR.pdf |
文件大小: |
178.76 KB |
下载: |
83年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
面线第一FLOOR.pdf梁 |
文件大小: |
220.35 KB |
下载: |
86年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月6日星期二或无文章主题: |
|
|
浮动的列: 结构、FC应当避免,如果没有选择,只有一些列的浮动可以计划满足功能需求。 浮动列必须围住&单片重转移梁抗弯曲和扭转的能力。
在目前情况下所有前面列研磨浮动。好这第一层梁在FC列宽宽度必须做好这两列(ss)降低上部。还在每一列正交梁需要并入Ld锚定(可能是),转会前线,但波束宽度需要如上所述。 |
|
回到顶部 |
|
|
nikhil.patelwsm 一般的赞助商
加入:2013年7月21日 职位:30
|
发布:2022年12月6日星期二12点文章主题: |
|
|
谢谢Vikaram截先生看着伴侣对你的时间 结构处于危险状态,将研磨浮动栏可以加载以上4板负载或结构可以在未来崩溃或以上层砖时工作吗 |
|
回到顶部 |
|
|
akuc007 半岛软件下载SEFI成员
加入:2015年8月25日 职位:15
|
发布:2022年12月6日星期二23文章主题:不安全 |
|
|
亲爱的Nikil先生, 从我的观点来看,离开钢筋设计,应该有一些荷载传递系统(路径)。从照片和图纸连接于你,甚至没有加载路径能找到静负荷。 女朋友的钢筋详细列FF列研磨是脆弱的。建筑甚至无法维持其selfweight,然而建筑可能站(让祈祷)静负荷由于其他内在阻力。
但是如果你的位置是哪里有地震的历史,结构工程师建议停下来咨询好。在居住建筑的每一个网站,我的老板总是担心为什么工程师选择由xxxx毫米230毫米列。
最低的建议,改变所有的梁(运行在较短的建设方向)更广泛的和有足够的钢筋(如corbal -设计为支柱的领带)。
请回来更新。
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月6日星期二29文章主题: |
|
|
只是说:
如果可能的话,扩大一楼前梁吞噬上以及下列,,打破板浓缩的相邻FF的已经投下前梁宽度250到300毫米在linevwith降低所有列。提供梁reinf考虑扭转见到曲悠闲。 创建所有封面凿在现有梁在说450毫米到600毫米crs和焊缝16毫米dia酒吧(弯曲与双c c形状酒吧engulff两束光的450毫米(我的定期。e C槽底部和反向C在顶部),完全焊接现有梁酒吧以及柱酒吧。这将加强转移F F梁。
也增加20到25毫米dia酒吧3号在顶部和底部的3号正交梁在L形,至少2.0到2.5米长焊接现有酒吧这ortho-beam + 1.0 m的腿是焊接柱酒吧上柱(上左)酒吧/低列(底部L酒吧)暴露盖在脸上。
FF梁和orthobeams,如果得到加强,诗行上下列,,可能会有一些改造。
另外提供钢支架支持上层列(从底部缝合)和进一步缝合降低GF列可以是非常有益的。
主要讨论是布特GF列和FFcolumns照顾。
只是一个想法,,请教资深专家str年区域的进一步指导。 |
|
回到顶部 |
|
|
nikhil.patelwsm 一般的赞助商
加入:2013年7月21日 职位:30
|
发布:2022年12月6日星期二下午12:58文章主题: |
|
|
我跟结构顾问项目说结构是安全的我们提供了研磨与主列和浮动列栏被锚主要列会抵制超过负荷。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月6日星期二3:57点文章主题: |
|
|
因为它是研磨的列:
我的观点是,一个检查需要为研磨混凝土剪切区域。
4层的负载上列需要传递给研磨下列,,浓缩的搭接区域必须足够的和浓缩的剪切应力需要在允许的范围之内。
古怪的上栏关于下坳ctr线会导致弯曲和reinf提供需要检查。
但我认为剪切检查非常重要,,pl问年str顾问 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月6日星期二34点文章主题: |
|
|
只是一些假设calc剪切检查:
假设年网格大小4 x5m, G + 4层 搭接面积元素列说90厘米�75厘米
加载DL石板= +我说900 kg / m2 230年前壁厚和115 x / F ht upperfloors说= 3.5 m av
列上列上负载上4的故事; 板负荷= 0.900 x4.0x5.0/2�4板= 36.0吨
X墙负载包括梁自:@ 1000公斤/米 W = 1.0 x5.0/2�3 = 7.5吨
前壁负荷@ 1750公斤/米incld梁wt,开放年代20% W = 1.75 x 4.0 x 3 x 80% = 16.8吨
总wt上层列在研磨= 36.0 + 7.5 + 16.8 = 60.3吨
这个负载需要转移研磨低列 剪切应力(工作状态)= 60.3 x1000 / (90 x75) = 8.93公斤/平方厘米~ 0.89 N /平方毫米很高,不可以,, 允许= 18 o . n /平方毫米
剪切应力(极限状态)= 1.5 * 0.89 = 1.35 n /平方毫米高 允许0.27 n /平方毫米
只是一个假设的例子,与实际模型 咨询的顾问可以检查这个问题的证据。 在sefi我们可半岛软件下载以说明这一点,但一个中立证据顾问可能雇来解决这个问题。
Pl注意,这是令人担忧的情况 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月07年结婚,还有我文章主题:Re:不安全 |
|
|
的观察Er AKuc007值得钦佩,, 研磨安排是脆弱的。 总依赖边剪,,超过许多倍/一些假想的粗糙的插图。
需要o小时是雇佣另一个str专家专门调查此事,与年str顾问和说服他通过calc安排好的。补救措施应当与完整的钙。
再一次,我的问候和对ER AK渗透超乎想象
akuc007写道: |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2022年12月07年结婚,3:57文章主题: |
|
|
nikhil.patelwsmwrote: |
我跟结构顾问项目说结构是安全的我们提供了研磨与主列和浮动列栏被锚主要列会抵制超过负荷。 |
亲爱的Er。Nikhil
我也看到你的照片。它是一个危险的安排列在1楼发生了变化。我认为网站的结构工程师不知道浮动列的危险。我完全同意的点Er Vikramjeet,关于浮动列。应该广泛和梁支持浮动列应该有垂直的光束来对抗的水平反应柱的横向负载。详细说明在column-beam结也很重要。反正是13920不允许浮动列重EQ区!
问候 萨勃拉曼尼亚 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|