www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月2日星期五22点文章主题: |
|
|
Ramu矿,呃,
列的显示支架布置似乎好了,以防部分结构已经足够了。 但是有需要把两边的括号的钢梁足以把阳台载荷+栏杆/栏杆+一些额外的几个种植园主。 fastners,紧固的括号列按设计必须是足够的。 |
|
回到顶部 |
|
|
sohel …
加入:2013年10月22日 职位:58
|
发布:2022年坐12月03,习用文章主题: |
|
|
Ramu矿先生你好, 我不喜欢用钢部分低于阳台使用的图像。我看起来丑。 再一次重铸dia较高的悬臂板钢筋不会帮助像10或12毫米。原因是部分- 150 mm不是足够的简单偏转的规则没有被执行。至少对悬臂偏转的基本价值跨度/ 7张力和压缩率一些修改之后,它会给你偏转,偏转的容许极限,你就会发现一段大小超过150毫米。请计算从是:456 - 2000。 我的建议是,如果你可以扩展端梁悬臂端到,那么它将板支持三个方面,在这种情况下150毫米厚板就足够了。在这种情况下,您可以删除前盖的混凝土和重塑。 如果你可以跟师,让他在三维视图中看到它。如果他允许,它将比使用膝盖以下的悬臂。
裂缝的原因: 1 .Actually就有两个凹部分和一个楼梯悬臂。通过所有的钢筋不能实现的阳台上。 2。部分是不足够的 3所示。理论上reinforcment(8毫米dia)是可以的但通常8毫米dia reinforcment避免悬臂节stiffeness较少。
ramu_se写道: |
亲爱的阿伦& Vikram先生,
谢谢你的解释。
裂缝观察,检查它是否正在扩大。
我们能提供的型钢柱支撑悬臂板吗?
型钢连接的图像。
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年坐12月03号,34文章主题: |
|
|
使用钢支架: 审美原因讨论Er Sohel是非常相关的,,和丑陋需要伪装,如果可能的话,项目咨询的建筑师。
必须检查,偏转,偏转检查使用负荷系数1.0。8毫米的reinf @ 150毫米crs作为负荷系数1.5 u是提供的。
因此%钢偏转检查需要假设的ie(实际% / 1.5)。
只是想看到偏转检查: Eff深度= 15 - 1.5 - 0.5 = 13厘米 % Ast = 3.33/13 = 0.256%
%的Ast偏转检查(假想的)~ 0.256/1.5 = 0.17%
按456 Themultiplier张力reinf = 1.4
假设一半reinf酒吧堵塞网 Comp reinf在低频= 1.0 = 0.08% 乘数comp reinf = 1.05
因此偏转系数= 7 * 1.4 * 1.05 = 10.3
跨度/ eff深度= 10.3 Eff深度= 1.52/10.3 = 0.147
整体depthneeded = 14.7 + 2.0 = 16.75厘米大约6.5”
备注的Er Sohel非常正确,从偏转角度、深度不足 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年12月07年结婚,补给文章主题: |
|
|
谢谢你Sohel先生& Vikram先生。
进一步裂纹不发达,他们修复材料应用于裂缝。
项目所有者没有问题提供一个型钢可以伪装以来Vikram先生说。
Sohel先生,
1。由于板,我们可以从列支持扩展下的梁板吗? 2。梁将悬臂柱,这是好吗?
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月07年结婚,8:06文章主题: |
|
|
将等待回复调频呃Sohel
只是为了我自己说:
您可以提供悬臂碾压混凝土梁两侧和把它们用一个共同的碾压混凝土梁在前面,,下面现有的碾压混凝土斜板;所有光束大小相同。 使用钢筋的化学灌浆誉为钢筋在列机构洞梁的顶部和底部的酒吧。化学灌浆必须经过验证的质量。
看不到结果的裂缝不扩大保证结构安全在以后任何过度拥挤或造成事故。 |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:375
|
日发布:太阳2022年12月11日,54文章主题: |
|
|
ramu_se写道: |
亲爱的阿伦& Vikram先生,
谢谢你的解释。
裂缝观察,检查它是否正在扩大。
我们能提供的型钢柱支撑悬臂板吗?
型钢连接的图像。
感谢和问候, Ramu矿。 |
亲爱的Er.Ramu
支架将只提供本地支持悬臂板,而不是整个长度。
应制定补救措施后了解裂缝的原因
请检查的水平悬臂主要酒吧提供了。可以通过当地的凿混凝土保护层裂缝的位置。当地的凿不会危及板。如果当下酒吧在低水平产能将会受损。
也请检查是否完整的裂缝扩展深度。这可以检查裂纹和检查它是否积水流穿过裂缝。如果是这样,它可能是一个塑性收缩裂缝。
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2022年12月20日星期二25文章主题: |
|
|
亲爱的维克拉姆先生,
如果我们提供,悬臂碾压混凝土梁两侧和把它们用一个共同的碾压混凝土梁在前面,在现有悬臂板,然后悬臂板会支持四个方面。
板的弯曲行为会如何?
如果在更短的方向弯曲,我们需要提供增援。 因为现有的悬臂板没有酒吧,如何纠正呢?
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2022年12月20日星期二下午3:14文章主题: |
|
|
由于没有现有的板底reinf:
请检查四个边缘支持板: 三条边简单的支持和一个房间一侧边缘连续,,参考压力公式和菌株的年轻,一起看看BM的短方向 在顶级负米沿着房间的一面 底部+ ve M跨距中点
前,已经在房间一侧边缘,,你提供reinf会甚至可以用更少的有效深度
+ ve M底部——因为没有reinf存在,为拉应力,pl检查pcc板= Mbott / bd ^ 2
甚至在考虑1米宽短,, 加载在住宅sla w =
w = 0.15 * 2500 + 150(地板)+ 20(天花板完成)+ 200噢 w = 745 kg / m2
负载你的支撑悬臂 负的时刻支持= w * L ^ 2/8
+ ve时刻跨距中点附近= ^ 2/16
只是检查压力在pcc M20底部
Mbott ^ 1.40 = 745 * 2/16 = 92 kgm / m
拉应力= 92 * 100 /(100 * 15 ^ 2/6)= - 2.4公斤/平方厘米
但根据年轻堵塞时刻从图书计划的工作,这个值将进一步减少
然而试图提供一个丰富的网状底部1:3水泥:粗砂使用环氧砂浆处理.Pegg新的网现有板底部的底部。 |
|