发布:星期一,2022年12月5日上午11:10岗位主题:风荷载计算BS 6399-2 1997 |
|
|
你好, 由于我正在根据BS 6399-2计算20米高建筑的风荷载(由于项目要求)。然而,项目(地点卡塔尔)规范提供了基本风速@ 3秒阵风风速。
由于代码使用平均每小时风速作为基本风速,我必须将V(3sec-阵风= 50 m/s)改变为V(每小时平均=32.55 m/s),并(划分)地形和建筑因子Sb(表4 [Sb = 1.536][转换方法])。
然而,为了再次计算有效风速(到达动压),我必须乘以Sb因子,使V有效Ve = 50.75m/s(由于Sd,Sp,Sa, Ss因子的十进制变化)。
我哪里遗漏了建筑高度的影响。
问候 Arunkumar。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2022年12月11日星期日上午10:45文章主题: |
|
|
未见BS 6399-2
风荷载规范IS 875第3部分采用地形高度因子计算风速,见表2,(coeff k2)。
对于高层建筑,在IS中有cl10.2和10.3给出的阵风因子法。 我们的规范是根据国内和国际上的研究进行修订的。
我认为,如果你遵循他的代码步骤/程序,你可能会在遵循他的代码的同时得到一些启示。
我很抱歉不能在这方面提供帮助。 |
|
回到顶部 |
|
|
akuc007 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2015年8月25日 职位:14
|
发布日期:2022年12月11日星期日下午3:12文章主题: |
|
|
谢谢你的回复,Vikram先生。
然而,我必须使用BS代码作为项目要求。让我们等着有人来解释一下吧。
本工程结构高度小于15米,实际影响不大。然而,我想知道我在转换过程中失去的高度效果。
vikram.jeetwrote: |
未见BS 6399-2
