发布:2022年12月14日结婚,下午4:10文章主题:偏心基础设计 |
|
|
亲爱的所有,
我们可以设计的偏心基础附加计划按照附加计算吗?
请指导我。
感谢和问候, Ramu矿。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
为边缘COLUMN1.pdf设计的基础 |
文件大小: |
146.88 KB |
下载: |
278年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
偏心footing-Model.pdf |
文件大小: |
123.05 KB |
下载: |
306年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:2022年12月15日星期四31文章主题: |
|
|
偏心基础边界边缘:
亲爱的Er -
首先任务sbove基础工作基本正确的压力。
你已经统一基础的公关,,你可以这样做,如果你把这列一些相反的内柱梁称为带梁。
你可能看到自己吩咐pressre马克斯会超过很多次,如果不提供带梁
但在这种情况下:Pl看到公关下,最大基地 P =列垂直荷载 B =基础大小ecc方向 L在邻位的dir =基础尺寸 d =坳昏暗的ecc dir
年以来坳负载处于边缘地位,有偏心负载关于基础centrline。 e = (B / 2 - d / 2) 一刻开始基础= P * e
基础将解除和max基础公关将会非常高
请参考后设计calc的课本
缓解由于以上ecc在时刻的基础是由被动提供土壤阻力通过边缘墙,,但相比并没有太大的ecc的时刻。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:2022年12月15日星期四凌晨4:39文章主题: |
|
|
您可以参考详细讨论边缘立足点早些时候在主题“一些通用视图的 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:2022年12月15日星期四36文章主题: |
|
|
谢谢先生。
请分享如果你有任何引用设计用皮带束偏心基础。
例如,
边缘的基础
负载列- 300 kN
南方浸信会- 200 kN /平方米
列- 200 x 450毫米大小
附件是图片,供您参考。
感谢和问候, Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
14.58 KB |
查看: |
53个时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:2022年12月15日星期四10:59文章主题: |
|
|
Et Ramu矿,
通过连接边栏内列在基础水平本身通过皮带束,,底部压力可以约P / A, P,但带梁抵抗偏心力矩在以前的文章中讨论。
Reiforcement顶部提供。,,bottom bars could be nominal ones. 大约在皮带束可以作为M = P * e对土壤被动救灾减少10%,,但是更好的锻炼被动救灾从基础侧壁区。
Shesr力量——整个剪切内平衡的基础被基础混凝土抵抗,因此stp可以名义但pl看到一些课本也更好的了解荷兰国际集团(ing)的主题。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:2022年12月16日星期五下午2:36文章主题: |
|
|
很老的帖子从受人尊敬的BV Harsoda saheb在讨论边缘地位:-
帐面价值Harsoda写道: |
在之前的帖子。Vikramjeet解释细节如下:-
“L -结算总额一般需要提供的边缘 建筑红线。这个基础,如果没有连接到内部列 受到很高的时候由于偏心负载w r t 基础中心线。 它总是比连接这与一些基础 内部列通过一束带这样的时刻 由于偏心照顾梁。经济 在带梁,需要采取基础维度 在偏心方向,尽可能的少,说,其他的一半。
“没有带梁的边缘地位,很难满足 没有提升条件作为再分配是不允许的 为立足点放在土壤。即使一些再分配 可能给很高的价值提升的基础 和最大压力后再分配相当高(它必须是 不到南方浸信会) 一些设计师利用 被动土壤阻力(FOS)提交一些墙提供的优势 来缓解古怪的时刻,但在这种情况下墙将边缘 是强大到足以承受这被动救灾的时刻。
回来我看过一篇论文由结构专家和作家写的 Sh呃Varyani在分析w / o带边缘地位 梁。这可能是在他的一些书”。
在第二篇文章中说
“在我看来,试图提供带梁按情况 下面针对L-footing已经没有 带束。
上面我)假定列不是演员的基础
在这种情况下你可以提供带梁 连接内部列在本专栏 的基础水平。
2)假设列以上基础之上 到GL / PL 在这种情况下您可以提供带梁(拉梁) 连接内部列在本专栏 GL / PL但列reinf应当提供足够的边缘 足以转移到古怪的时刻 带/拉梁的水平。你可以利用 被动减轻土壤(FOS)提交一些边墙上 列举办正交横墙的两侧(如果它存在的话) 会有所帮助。(通过其三角加载组件 基础线通过色散将提供柜台 偏心)”
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:2022年12月16日星期五还点文章主题: |
|
|
从我之前的帖子:
基座梁在基座水平也可以帮助,但在这种情况下有必要 考虑到额外的力量。
有两个选择- - - - - - - - - -
A - 1]选择——额外的部队在列,基座梁以及检查 其他列的基座梁网格
在列提供额外reinf偏心矩m . reinf需要 提供从基础到基座梁(Ld埋置在),和 基座梁需要年代设计的附加张力T = M / Df。 的列内一侧这个基座梁与也 检查一个力T / N
Df是基础深度 (更准确的垂直距离从基础的CL CL的基座B)
N - - nos的其他列网格系由基座梁。
2)选择B——基座梁设计成带填料梁345厚 砖墙轻载荷/和pcc墙1:3:6高加载之间 基础上和基座梁底面。
这堵墙将夹在基础和基座梁。这将是 受到向上的力=列加载反过来作用于基座梁 设计成带梁。
最好的登记
vikramjeet
亲爱的维克拉姆。截先生如果我们提供基座梁代替皮带束在偏心基础的情况下,连接到内部列照顾偏心力矩请评论这个问候 - - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:2022年12月16日星期五2:57点文章主题: |
|
|
早些时候发布的31.05.2010
vikram.jeetwrote: |
亲爱的Er马纳尔吉,
14“砖墙绝对支持和承载力的30吨/平方米 很好的地层。但由于结构是旧的,14”墙可能需要re-plastering。 也请检查从墙基础抵消挖掘(暴露)。
扩展,如果计划完全GF墙,墙上扩展 进行,但必须看到,墙壁必须穿过墙壁约 10到12的间隔(这通常存在于一个居民楼).Footing 宽度必须检查(新加载+现有加载)。
至于L -型基础——这些都是单面的立足点和列 位于边缘。 角落里的这种类型的立足点是偏心方向与列 位于角落的基础。这些需要带子束在两个方向 中间L型立足点与列位于偏心在一个方向上 虽然在边缘,但在长度方向中心。这些需要带梁 只有一个方向。 当这些提供立足点的冲动 (我)列是房地产,不可能提供的 一个同心的基础。 (2)当需要添加/改变现有结构——这种情况 在目前的讨论。
设计,必须参考任何标准教材结构设计。 除非明确概念,不要在设计方面向前迈进。
然而作为一个快速设计,请计算带梁的时刻 设计为下: 时刻= P * e P - - -列加载 e -偏心(中心之间的距离线列中线方向上的基础 偏心) 减少一些在这一刻可能是由于(被动不活跃)缓解土壤基础 背面(和墙的脸如果墙的存在)。
如果L基础碰巧在角落,它必须是计划为正方形 然而在中间位置,尽量保持直线长度的基础属性 和L / B计划> 2.0到2.5。这将使eccenricity和最小 导致经济带梁的设计。
等结算总额列基座尺寸古怪的一侧应增加 大约22.5到30厘米,对15厘米一般给正常的立足点
方向的拉伸reinf带束——已经讨论了两种情况可能posiible (我)界址线边缘列将只有一个posiibility——L -立足点和立足点 里面的情节连接到相反的列(同心/古怪)。带梁运行 方向的基础过剩,穿过它
(2)添加/改变情况下:提供revese L型立足点是还的可能性 可能除了(i)。皮带束在反方向运行的基础过剩
(我)拉伸reinf需要带子束在上面 (2)拉伸reinf需要带梁底部
剪切reinf在整个剪切带梁名义一般均衡的基础 挂,这是或多或少的情况下统一的时刻(大约没有剪切)
问候
vikramjeet
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3700
|
发布:日坐2022年12月17日几点文章主题: |
|
|
情况现在天reg L立足点:
在大项目中通过适当的监督,无论德泰drg str工程师给,,没有如果/但遵循。
客户是无知的,但是在项目,no /可怜的监督,由非公民,也有可能带束不提供,除非监督,,没有人知道,失踪是由于事实额外开挖对带梁出现到发现级。甚至许多网站人倾向于忽略。 然而在现在的应用设施照片必须由Str要求顾问reinf放置和带梁时,提供/没有冷淡地可以轻易看到。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:2022年12月20日星期二早上6:10文章主题: |
|
|
谢谢您,先生。
我要解决一个问题和更新你。 |
|