查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3689
|
发布日期:2022年12月2日,星期五,上午11:22文章主题: |
|
|
呃,Ramu ji,
如果section在结构上已经足够,那么从列中显示的括号安排似乎是可以的。 但是需要用钢梁绑住两侧的支架,这足以承受阳台的负荷+护墙/栏杆+一些额外的花盆。 此外,固定支架和立柱的紧固件必须符合设计要求。 |
|
回到顶部 |
|
|
sohel …
加入日期:2013年10月22日 职位:58
|
发布:周六12月03日,2022上午5:14文章主题: |
|
|
你好,Ramu先生, 我不喜欢在阳台下面使用你在图片中使用的钢架。我会看起来很丑。 再次重铸悬臂板与更高的直径钢筋,如10或12mm将无济于事。原因是截面150mm不够,没有遵循简单的挠度规则。悬臂梁挠度的基本值为跨度/ 7经过一定的拉压比修正后,它会给你挠度,取挠度的允许极限,你会发现截面尺寸高于150mm。请按IS:456-2000计算。 我的建议是,如果你能将端梁延伸到悬臂端,那么它将是三面支撑的板,在这种情况下,150mm厚的板就足够了。在这种情况下,你可以去掉混凝土的顶盖,重新浇筑。 如果你能和建筑师谈谈,让他在3D视图中看到它。如果他允许这一点,这将比在悬臂下面使用膝盖更好。
裂缝产生的原因: 实际上有两个下沉部分和一个楼梯只是悬臂。通过所有这些加固不能继续到阳台。 2.章节不够充分 3.理论上钢筋(8mm直径)是可以的,但通常在悬臂部分避免8mm直径的钢筋,因为它的刚度较小。
ramu_se写道: |
亲爱的阿伦和维克拉姆先生:
谢谢你的解释。
裂缝正在观察中,以检查它是否在扩大。
我们可以提供立柱上的钢截面来支撑悬臂板吗?
附件是钢截面的图片。
谢谢! Ramu矿。 |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3689
|
发布:2022年12月3日星期六上午11:34文章主题: |
|
|
使用钢支架: Er Sohel所讨论的美学原因是非常相关的,如果可能的话,丑陋需要被伪装,项目的建筑师咨询。
挠度必须检查,挠度检查使用负载系数1.0进行。u公司提供的8mm @ 150mm钢筋适用于负载系数1.5。
因此,用于挠度检查的钢材百分比需要假设为(实际% / 1.5)。
只是想看看挠度检查: Eff深度= 15 - 1.5 - 0.5 = 13厘米 % Ast = 3.33 / 13 = 0.256%
%挠度检查Ast(假设)~0.256/1.5 = 0.17%
根据IS 456 张力强化的乘数= 1.4
假设一半钢筋为网状结构 在LF = 1.0时,比较reinf = 0.08% 补偿系数乘数= 1.05
因此Defl因子= 7* 1.4 * 1.05 = 10.3
Span/ eff depth = 10.3 Eff深度= 1.52/10.3 = 0.147
所需总深度= 14.7 +2.0 = 16.75 cm
厄尔·索赫尔的话很对,“从偏转点看,深度不足。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入日期:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:周三12月07日,2022上午7:22文章主题: |
|
|
谢谢Sohel先生和Vikram先生。
由于裂缝没有进一步发展,他们对裂缝进行了修补。
项目业主对提供钢架没有问题,因为可以伪装成Vikram先生所说的那样。
Sohel先生,
1.既然楼板是浇筑的,我们可以把楼板下面的梁从柱支撑上延伸出来吗? 2.梁将悬挑在柱子上,这样可以吗?
谢谢! Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3689
|
发布:周三12月07日,2022上午8:06文章主题: |
|
|
是否等待索赫尔的答复
就我自己来说:
您可以在两侧提供悬臂碾压混凝土梁,并将它们与现有碾压混凝土板的前部,下方的普通碾压混凝土梁捆绑在一起,所有梁的尺寸相同。 使用知名的钢筋机构的化学灌浆在梁的顶部和底部钢筋的柱上打洞进行钢筋加固。化学灌浆必须具有可靠的质量。
不要把裂缝没有扩大的结果看作是以后出现拥挤或其他事故时结构安全的保证。 |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入日期:2008年12月18日 帖子:369
|
发布:2022年12月11日星期日上午6:54文章主题: |
|
|
ramu_se写道: |
亲爱的阿伦和维克拉姆先生:
谢谢你的解释。
裂缝正在观察中,以检查它是否在扩大。
我们可以提供立柱上的钢截面来支撑悬臂板吗?
附件是钢截面的图片。
谢谢! Ramu矿。 |
亲爱的Er。Ramu矿
支架将只提供局部支持悬臂板,而不是整个长度。
在了解裂缝原因后,应制定补救措施
请检查已提供悬臂主杆的水平。这可以通过在裂缝的一个位置局部切割混凝土覆盖层来完成。局部碎裂不会危及板坯。如果钢条处于较低水平,则瞬间容量将受到损害。
还要检查裂缝是否延伸到全深度。这可以通过在裂缝上灌水来检查,并检查水是否从裂缝流下来。如果是这样,则可能是塑性收缩裂纹。
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入日期:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:2022年12月20日星期二上午5:25文章主题: |
|
|
亲爱的维克拉姆先生:
如果我们在任意一侧提供悬臂碾压混凝土梁,并将其与前面的普通碾压混凝土梁绑在一起,在现有的悬臂板下,那么悬臂板将得到四面的支撑。
板的弯曲性能会是怎样的?
如果它向较短的方向弯曲,我们需要提供底部加固。 由于现有悬臂板没有底筋,如何整改?
谢谢! Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3689
|
发布日期:2022年12月20日星期二下午3:14文章主题: |
|
|
由于现有楼板没有底部加固:
请检查四边支承板: 三棱简支和一棱室侧连续,,参考Young的应力和应变公式,见短方向的BM 沿房间一侧,顶部为- 5m 在底部+ 5m大约跨度中间
对于房间边缘的顶凸力矩,即使有效深度较低,您提供的顶加固也是可以的
对于底部+ve M -由于没有钢筋存在,请将其检查为pcc板的拉伸应力= Mbott / bd^2
即使考虑到一米宽的短跨度, 住宅级负载w =
w = 0.15*2500 + 150(地板)+ 20(天花板饰面)+ 200 LL W = 745kg /m2
在我们的负载下支撑悬臂 - 5支撑力矩= w*L^2 /8
+跨中弯矩= wL^2/16
只是在检查pcc M20的压力底部
Mbott =745*1.40^2/16= 92 kgm /m
拉伸应力= 92*100/(100*15^2/6)= - 2.4 kg/cm2
但根据年轻的Book FFSS的工作,这个值将进一步减少
然而,尝试在底部提供一个富含1:3水泥的网格:使用环氧处理的粗砂砂浆。在底部固定新的网格到现有的板下。 |
|