www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
husseins20 …
加入:2013年4月25日 帖子:62
|
发布:2月1日2023年结婚1:01点文章主题:机器在大体积混凝土 |
|
|
亲爱的所有,
我们知道具体usualyy需要提供最低加固。然而,在负载最小的事件仍然需要提供reinforcment。吗?
场景如下:-
机器是4条腿我18吨。e每条腿4.5 t = 45 kn(静载)没有动态加载
腿的大小是210年产x210
机器放在地面上大体积混凝土基座500 x500 x500等级20
请建议如果是可以接受的。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2023年2月2日星期四3:13文章主题: |
|
|
大体积混凝土5 x5x5m放在地面上,,
假定基础是在至少一个深度可以能够照顾(5 * 2.4 = 12.5 t / m2自我wt + 18/25 / m2机wt +任何公关由于偏心的机wt关于中心线质量浓缩的基座)
死wt ht基金会是实质性的,它必须检查时刻因情商的力量自我wt +机器上的负载。
极小曲面强化必须提供,但如果情商时刻保证更高reinf sd /设计提供可能,也就是说,如果压力紧张一侧小于M20,那么最低否则按计算。 |
|
回到顶部 |
|
|
husseins20 …
加入:2013年4月25日 帖子:62
|
发布:2023年2月2日星期四下午43分文章主题: |
|
|
亲爱的维克拉姆,
谢谢你的反馈。
基座是500 mmx500mmx500mm清除
房间的大小是4 m x 4 m
因此我们可以推断出以下:-
1。基座负载4 x 3.125 kn(每台)= 12.5 kn 2。机负荷= 180 kn
压力对土= 192.5 kn / 16 = 12 kn / m2 +基地10 kn / m2的自重
总负载对土壤= 22 kn / m2 < < < 150 kn / m2
压力对大体积混凝土基础= 45 x 1.6 x 10 ^ 3/210x210 = 1.6 n /平方毫米< < 13 n /平方毫米
冲压= 45 x 1.6 x 10 ^ 3 / (4 * 210) x500 = 0.17 n /平方毫米< < 3.5 n /平方毫米
相信我有上述数据正确。
将不胜感激如果有任何missig检查。
祝好 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2023年2月2日星期四24点文章主题: |
|
|
亲爱的,,修改后的版本
首先是寻求赦免调频你误读了昏暗的5000毫米500毫米,而是,年龄因素和小sise的信件,有时导致滑,不便感到遗憾,
假定有四个马斯河浓缩的块基金会,0.75 x0.75x0.75深度,, 自我wt每个= 0.75 * 0.75 * 0.75 * 2400 = 1012公斤 机负荷= 4500公斤
正常状态, 总负载= 1012 + 4500 = 5512公斤每一块的基础 基地公关= 5.512 /(0.75 * 0.75)= 9.8吨/平方米
,看到土壤报告和总值与南方浸信会
地震条件: 将在illusttation第四区 啊= (0.24 / 2)* 2.5 * (1.5/2.5)= 0.18
时刻由于horz地震力机= o . 18 * 18.0 *(中心线ht上图的浓缩的质量块) 说= 0.18 * 18.0 *(比如1.5)= 4.86吨 如果腿间距为1.0米,,你在实际锻炼 额外的反应发现块/块 = + / - 4.86/1.0)* 1/2 = 2.43吨
麦克斯基公关
每一块发现 时刻基地块= 0.18 * 4.5 * 0.75 = 0.61 tm 被动少主动救助莫= [(3 - 0.33)* 1800 * 0.75 ^ 3/6)* 0.75 = 170 kgm /安全系数1.5
网= 0.61 - 0.17 = 0.44 tm
竖向地震力= 2/3 * 0.18 * 5.512 = 0.66吨
基地压力最大 = (5.512 + 2.43 + 0.66)/ (0.7 * 0.75)+ (0.44 * 6)/ 0.75 (O.75 * ^ 2) / 6 = 15.3 + 6.3 = 21.6 t / m2比较调频土壤报告(1.25 *总sbc) 基地公关最低 = (5.512 - 2.43 0。66)/ (0.75 * 0.75)- 6.3 2.422 / (0.75 * 0.75)- 6.3 = 4.3 - 6.3 = -导致提升的基础 e = 0.44/2.422 = 0.18 m 接触长度x = 3 * (0.75 / 2 - 0.1= 0.585,即0.585/0.75 * 100 = 78% 修改块基础尺寸800 * 800 * 750和检查
接触长度应至少80%。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2月3日星期五,2023年发起文章主题: |
|
|
亲爱的呃 Pl看到修改后的版本,,因为今天在preeceeding纠正/更新文章 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2月3日星期五,2023年34文章主题: |
|
|
亲爱的先生们,
恕我直言,
1。自口袋大小只有500毫米深,口袋里可能会停留在填满地球土壤和不自然。
2。45在.5x kN。5pedestal, the pressure on earth from the pocket is about 20t/sqm. As a thumb rule, we can consider the bearing capacity on moderately good soil and well consolidated filling as 5 t/sqm.
因此,底座尺寸不应小于1米* 1米。
如果可能的话,我建议四条腿有一个共同的基座,以便结算将或多或少地统一在所有的腿。
地震方面指出了Er Vikram截先生也应该被考虑。
你的真诚 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2月3日星期五,今天11点49分2023文章主题: |
|
|
亲爱的先生们, 在继续我之前的帖子,我也觉得最小厚度为500毫米基于计算早些时候,负载会恰当地分配给土壤对支承压力的5吨/平方米,可能不需要强化如果没有大地震被认为是。
你的真诚 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2023年坐2月04,9:59文章主题: |
|
|
至于提供reinf块状基础:
经过前面给出说明: 部队在块基础上在情商的例子: W = 2.422(分钟) M = 0.61 tm(忽略土壤减免压力检查)
拉应力= 2.422 * 1000 / (75 * 75)- 0.61 * 100000 * 6 / (75 * 75 ^ 2) = 0.43 - 0.87 = - 0.44公斤/平方厘米
虽然在一定范围内,仍然有一些8毫米dia 12号垂直边缘+ 8毫米dia环外围和打开链接2 x2解决地方压力螺栓。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|