帖子发布日期:2023年1月22日星期日晚上7:10帖子主题:怀疑钢筋末端延伸(12倍直径或d) 回复报价

你好所有的,

我对钢筋的末端延伸有疑问。SP34规定,它必须是最大12倍的直径或d如下图所示。

我有两个案例,我发现很难纳入这一条款,

1.如果跨度为5000mm的梁深为650mm,如果我使用12直径钢筋,那么(12*12= 144,d = 614mm, Ld为12直径,M30 = 552mm)。钢筋超出理论截断点的延伸应该是614mm =d,但我觉得Ld就足够了。

2.同样,对于筏形基础,其中d为2000mm,在这种情况下,钢筋的延伸可以是Ld而不是d,因为32直径钢筋的Ld最大为1472mm,但提供d而不是Ld似乎不合理。

请大家分享你的意见和指导我,如果我错了。



问候,
Vineetha
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3698

帖子发布:星期一1月23日,2023下午4:55文章主题: 回复报价

根据IS 456,在不需要钢筋的位置,钢筋应延长至12d或12d。
因此,必须坚持这一点。

is456的早期版本,在1978年之前,只有12d扩展,但在1978年版本中增加了d扩展,因为计算出的理论截止点需要安全信封。这必须遵守,没有任何如果或但是。

仅在简支构件中,+ 5弯矩钢筋向支座的延伸必须为Ld/3。
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
rahul.leslie
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月1日
帖子:497
地点:特里凡得琅

帖子发布:2023年2月14日星期二上午11:39文章主题: 回复报价

这条线是否涵盖了要求Ld+10d详细说明地震结构的情况?
回到顶部
查看用户配置文件发送私信浏览海报网站
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3698

帖子发布:2023年2月15日星期三下午2:59文章主题: 回复报价

rahul.lesliewrote:
这条线是否涵盖了要求Ld+10d详细说明地震结构的情况?




EQ延性规定可能要求在支撑位置,但对于其他位置,我认为,在EQ条件下,连续杆的指导方针可能涵盖这方面,但如果在EQ情况下根据BM图进行截止,则可以采用(12d+10d)或(Deff+10d),取较高者。我们的想法是,当钢达到屈服pt时,结构在几乎相同的应力和额外的10d余量下进行位移,以额外10d的杆伸长形式解决延性范围应力(0.87 fy至fy),可以注意。