嗨! 请看附件的草图。 这是一座3米高、20厘米厚的悬臂式挡土墙。 它将是60米长。
为了控制由于基础与墙体连接的限制而产生的垂直裂缝,你会在墙的正面施加多少水平加固? 另外,你会在多大的距离上提供收缩接缝以及你会在多大的水平面上提供加固?
关于这一点似乎有很多争论,人们似乎对哪个强化控制什么感到困惑。 我很想听听你的想法。
谢谢你!
描述: |
|
文件大小: |
211.83 KB |
查看: |
52时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2023年3月9日星期四下午3:32文章主题: |
|
|
亲爱的呃
请参阅任何有关结构设计的教科书。所有的结构设计书籍都详细介绍了墙的设计。
还有几点: 碾压混凝土悬臂挡土墙的稳定性来自于它的底部,底部的后跟侧有回填物的重量,防止它倾覆、滑动。
对土施加压力的回填体也是一种稳定物,
墙和底板应是整体的,
在设计 检查倾覆,(FOS > 2.0正常,1.5风/eq) 检查滑动(FOS >1.5正常和1。25风/情商) 检查基本压力(最大在SBC范围内,最小最好+ve) 如果min base pr为负,则根据给定的jn教科书进行重新分配,但看到在正常情况下凸起面积小于20%,在风/eq中小于33%)
其他优点: 在墙壁上提供渗水孔,以消除由于回填带电荷的情况而产生的水压
当该地区地下水位较高时(季风期间),随着壁面静水压力的作用起抬升作用
请参阅教科书,以获得设计哲学 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2023年3月9日星期四下午3:43文章主题: |
|
|
伸缩缝-每墙长60m,设一个伸缩缝 施工缝:最大浇筑长度,如7.5m,最小钢筋即可; 如果铸件长度较高,可根据实际情况增加钢筋 但如果墙不是挡水结构,这就可以放松, 强化: 墙体主要加固:土侧垂直加固,正面最小加固
Horz钢筋是分布钢筋 |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入日期:2012年3月29日 帖子:65
|
发布:2023年3月9日星期四晚上9:53文章主题: |
|
|
Dreak Virkam的“水平”加固是针对温度和收缩的,这是一个非常有趣的主题,我也认为它的数量取决于伸缩缝之间的距离。 你能评论一下吗?
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2023年3月10日星期五上午4:40文章主题: |
|
|
水平加固:
对于水库的挡水墙,水平钢筋的提供需要特别注意,最新的IS3370第1和2部分根据固定接缝(也包括收缩)间距给出了%的水平钢筋。 你也可以参考Fintel手册,提供了收缩关节之间的距离与% horz钢筋的曲线,
但对于非挡水墙,按IS 456最小加固就足够了,
对于碾压混凝土墙体,伸缩缝最大可取30m, |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入日期:2012年3月29日 帖子:65
|
发布:2023年3月13日星期一上午8:02文章主题: |
|
|
只是为了百分百确定。 伸缩缝不同于控制缝。 控制接头是为了控制因收缩而产生的效果 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2023年3月13日星期一上午9:38文章主题: |
|
|
详细说明一下: 间隔30m的伸缩缝用于热效应。 钢筋和混凝土-完全不连续,有间隙按规范处理。
控制缝-也可以是施工缝和收缩缝,在这些缝中,施工可以停止,但浇筑长度会影响钢筋的提供。 这些是conc的收缩效应, 钢筋完全连续,但相邻长度的浇筑可以交错,
对于排水结构,按照IS 3370进行裂缝控制必须:
对于其他人来说,根据IS 456的规定,可以 |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入日期:2012年3月29日 帖子:65
|
发布:2023年3月14日星期二上午9:06文章主题: |
|
|
如前所述,施工接缝是在接缝位置允许收缩裂缝。我明白了。但是你提到的这个75m的距离是很短的距离。我得说我有点吃惊
一个问题,如果你提供一个控制/收缩接缝,你基本上会在接缝处切割墙壁上的其他水平线/钢筋,对吗?
对于伸缩缝,每隔30米放置一次,你需要提供某种“销钉”(混凝土和钢筋部分的完全不连续),就像在等级板上一样,对吗? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2023年3月15日星期三凌晨3:24文章主题: |
|
|
picajol写道: |
有必要区分保水结构和不保水结构, 挡水结构: 收缩开裂需要解决。根据IS 3370的早期版本(2009年之前),该规范规定了这些碾压混凝土结构的最小钢筋,限制浇筑长度为7.5米,IS 3370的新版本现在建议基于浇筑长度不超过15米的最小钢筋%,Fintel HB早些时候参考了这一点。
再次重申,绝不在施工/收缩/控制缝处切割钢筋。钢筋只在伸缩缝处切割。但在水R结构中,需要在这些接缝处提供止水带,无论加固是继续(控制/收缩/恒定接缝)还是切断(exp接缝)。
对于非水结构 对收缩开裂的关注并不多,这是由最小的加固来处理的 主要考虑的是热效应,建议在最大45米处安装伸缩缝。 根据is 456,碾压混凝土结构的规定限制为45米。 但对于ret墙来说,明智的做法是根据提供exp关节的ID代码来减少这一费用
如果方便的话,请其他专家发表意见 |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入日期:2012年3月29日 帖子:65
|
发布:2023年3月15日星期三上午7:44文章主题: |
|
|
亲爱的Virkam。jeet,我非常非常感谢你在这里提供的信息。我去找FINTEL的书,然后很快回来 再来一次,非常感谢! |
|