发布:太阳2023年5月14日下午2:30文章主题:边界条件根据表26 (456:2000)。 |
|
|
嗨,�
我的问题是:
如果我们想要设计一个板和有down-slab管相邻,那么将它的边界条件被认为是根据表26 456:2000吗?
案例1:down-slab或管道需要边长度的1/3。其余的边缘长度是由另一个相邻板。应该如何强化提供顶部的板和相邻板?(负力矩产生的价值是什么?)如果这种情况出现在所有四个边,将有效的跨深比板的选择?(简支或连续)
例2:如果down-slab和管道覆盖一半以上的边缘板的长度。那么,应该是根据表26和跨边界条件深比偏转控制被选中?
感谢和问候 11日Sharan拉尔
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
rajagopalan_kameswaran 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2013年12月05 文章:1
|
发布:2023年5月15日,星期一下午1:30文章主题:边界条件根据表26 (456:2000)。 |
|
|
设计这样的板板的最佳方式如下:
考虑到边缘不连续和使用相应的力矩系数中跨在那个方向。提供基于那一刻中跨钢筋。�
认为边缘连续确定边缘的时刻支持和提供相应的钢筋连续部分的边缘,�
遵循相同的过程,如果这种情况发生在所有边缘。�
然而,如果不连续只发生在短边的长度,可以视为连续边缘,�
问候 B K Rajagopalan
在星期一,2023年5月15日,02:09 shivam_sharan_lall, < forum@sefin半岛软件下载dia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
嗨,�
我的问题是:
akuc007 半岛软件下载SEFI成员
加入:2015年8月25日 职位:15
|
发布:2023年5月15日,星期一他们文章主题:Re:边界条件根据表26 (456:2000)。 |
|
|
作为一个结构工程师,你可以假设任何优势条件和细节钢筋和相应的锚固长度。
根据我个人的经验,下板(凹板)混凝土梁板连接/墙部分总是妥协。手工批量混合,会造成蜂窝。这将导致泄漏后岁左右。
所以它总是更好的释放的时刻在边缘和设计相应的板。重要的是细节的钢筋。
如果你有可以素描的要求可能有助于进一步解释。
shivam_sharan_lall写道: |
嗨
我的问题是:
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|