发布:2023年坐8月5日下午两点文章主题:基础设计的优势 |
|
|
我发现一些关于这个主题的文章。但实际上列X和Z方向的轴向载荷和时刻。我没有找到任何参考设计这种类型的基础在边缘(财产线)被认为是X和Z方向。 谁能请帮助柯关于这个设计。 |
|
回到顶部 |
|
|
弗吉尼亚州 E-Conference主持人
加入:2003年1月26日 帖子:91
|
发布:我2023年8月07,6:30文章主题:基础设计的优势 |
|
|
亲爱的Anjan, 你必须检查基础的底部压力和检查偏心e = M / P是在中间三分之一的基础基础确认没有紧张的状态。一般来说,会有一个主要的时刻为风或情商负载。如果基础的一部分在紧张,你需要设计一个复合基础。 的问候。 赫曼特Vadalkar 咨询工程师孟买。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
CRUTHIDESIGNS 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2020年12月10日 职位:4
|
发布:星期二2023年8月08年,上午8:30文章主题:基础设计的优势 |
|
|
为什么我们不使用扭�在屋顶钢筋梁当一次梁与主要梁在列(固定)
弗吉尼亚州在星期一,2023年8月7日20:53 < forum@sefind半岛软件下载ia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
在软件发布命令使用完整的版本或部分释放的次梁。��
在星期二,2023年8月8日13:31,KARANAM JBRAO < cruthidesigns@gmail.com (cruthidesigns@gmail.com)>写道:
[引用]我们为什么不使用扭�在屋顶钢筋梁当一次梁与主要梁在列(固定)
事实上在二级��梁取决于主要梁是铁板一块,所以�不是简单的支持,���
在星期二,2023年8月8日在33,KARANAM JBRAO < cruthidesigns@gmail.com (cruthidesigns@gmail.com)>写道:
[引用]在软件发布命令使用完整的版本或部分释放,次梁休息。��
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:501 地点:特里凡得琅
|
发布:2023年8月09年结婚,凌晨2点文章主题: |
|
|
在现实中,主要梁的扭转被释放后第一个螺旋形裂缝……这是它是如何工作的。所以我们试图模仿阶段后开裂,提供的版本。 |
|
回到顶部 |
|
|
mandagiri_balaramulu 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2019年2月3日 职位:2
|
发布:2023年8月10日,星期四下午1:30文章主题:基础设计的优势 |
|
|
亲爱的。�
我建议增加列的' d '直到基座梁设计并提供列大小从基座梁顶部。
的例子。
如果列大小是350 x 600毫米
大小是1500 x1800边缘地位
说一方1800方房地产和边缘1500平行于600列
提供列大小350 x1500基座梁顶部和从基座梁顶起继续设计如果350 x 600列。
平等的基础之上设计压力的悬臂投影(2000 - 350)/ 2 = 825。
通常顶部的基座梁底部的基础将3000毫米的最低
所以列将表现为加强列在基础水平350 x1500和从基座起350 x 600
这是我的意见。
m . Balaramulu ������M。大肠(str)
在星期一,2023年8月7日17:54 va, < forum@sefin半岛软件下载dia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
亲爱的Anjan, 你必须检查基础的底部压力和检查偏心e = M / P是在中间三分之一的基础基础确认没有紧张的状态。一般来说,会有一个主要的时刻为风或情商负载。如果基础的一部分在紧张,你需要设计一个复合基础。 的问候。 赫曼特Vadalkar 咨询工程师孟买。
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3714
|
发布:8月16日,2023年结婚。中午的12点文章主题: |
|
|
很多关于这个问题的讨论可以在论坛、pl看到过去的,
还讨论了在一些通用视图的系列文章 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|