查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周三3月31日,2021下午2:07帖子主题:一些概览 |
|
|
对于弯曲构件,有效截面的cg为中性轴。
对于具有弯曲+轴向力的构件,有效截面的cg与NA不一致。 |
|
回到顶部 |
|
|
感恩的人 |
1用户对这篇文章表示感谢。萨勃拉曼尼亚博士谢谢你,维克拉姆。为他/她的职位而努力
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月1日星期四凌晨3:45文章主题: |
|
|
在两个支撑物之间倾斜的弯曲梁构件 (例如,弯曲MBR支撑斜向屋顶)
对于重力载荷-支座不受梁的任何水平反作用力的影响。(即使构件受到弯曲和轴向力)。
对于风荷载-这是正常的斜构件从板转移,支撑将受到水平力。 (即使会员只受弯曲)。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月1日星期四上午6:31文章主题: |
|
|
+ 5楼板底面弯矩钢筋: 深度荷载远低于活荷载的板的设计 (例如工业装货区、储物区、图书馆楼面等)
工业- DL达到500至600公斤/平方米的程度。但活载可达1000至2000公斤/平方米
假设面板的跨度大致相等 支持矩(顶部)-作为常规使用(DL+LL)与IS456中给定的系数,用于现有边缘条件。
底面力矩-这些可以基于面板加载和相邻面板卸载。考虑存在连续/不连续边缘条件的DL,可以近似求解。对于高得多的LL,可以在所有边缘条件为不连续的情况下读取系数。因此,计算出的下面部的矩将略高,并且可以明智地将%(80至90%)添加到下面部的DL矩中。 以上观点纯属个人观点,否则不予理会。
维克拉姆最后编辑。2021年9月12日(周日)凌晨3:50;一共编辑了1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月1日星期四下午4:56文章主题: |
|
|
棚架结构& PEB:钢板屋顶钢结构
荷载条件:荷载箱DL + LL +风荷载这种情况不实际,因为在大风/风暴期间,屋顶上不可能存在LL。PEB设计师通常会考虑这种情况,最终导致设计不经济。 Ramachndra教授在早期关于钢结构的书中明确指出,在强风期间,屋顶上没有活荷载。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月3日星期六上午5:10文章主题: |
|
|
研究结果:允许剪应力随时间的变化
IS 456(1964),工作载荷下允许剪切应力为M150混合料为5 kg/cm2, M200混合料为7 kg/cm2。虽然当时还没有Tc救济的概念。此外,剪力也要在梁的支撑面上进行校核(然而,在基础上,剪力要从支撑面上进行校核)。 IS 456(1978)对剪切概念进行了重大修改,并将Perm应力以拉伸增强%为基础。允许圆锥在剪切力中提供的Tc - bd救济。剪切需要从d面进行检查。
这项规定的主要影响是在开放的基金会。 早期烫发应力= 7kg/cm2(1964年版) 现在Perm应力= 2.2 kg/cm2为0.20%张力钢筋的工作应力设计。剧烈的变化。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月3日星期六下午12:37文章主题: |
|
|
桥梁下部结构设计:
在人工设计时代,桥梁下部结构的设计主要考虑人工设计 最大极限情况 最小极限情况 没有LL案例
结合两种水位情况,提出了所有三种情况的设计计算 高温下的水 LWL的水
最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小最小 P但完全制动和温度力(基于轴承类型)
如果没有提交上述所有情况的设计,无论是否适用,都由科技部/州残疾人士退回。
现在的软件,可能必须处理这些组合。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月3日星期六下午2:18文章主题: |
|
|
框架分析-建筑框架 碾压混凝土板存在的影响
如果在两种不同的情况下分析框架,一种是没有任何板(在建筑物中很少有这种情况),另一种是有板(如T梁或L梁) 在这两种情况下,梁的挠度是不同的。末端的关节旋转也是如此。我认为,考虑到这一点,早期的手工设计师使用I值如下 梁没有任何板I = Igross 两侧带板的梁(T梁)I = 2.0横截面 一侧有板的梁(L梁)I = 1.5横截面 然而,CPWD对多层建筑的设计手册第1卷 给出了基于梁截面中板的倍数系数。 如果结构建模是用板元素完成的,结果将更加真实,但通常建模是为不包含板的框架完成的。 这可能会导致高的时刻(特别是在最后的列) 现实的石板。 最新的IS 456要求使用破解的MOI。但仍然需要考虑平板效应。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2021年4月4日星期日上午5:27文章主题: |
|
|
混凝土梁的最小弯矩 考虑到许多因素,例如(I)没有提供端柱的钢筋长度-主要出现在监管不严格的工地(ii)在施工期间没有进行交替跨加载/相邻跨卸载的情况 结构分析/设计
用于两个或多个跨梁 结束张成-。wl2/12 内部跨度-。wl2/14
对于门户框架(单跨度)-。wl2/10 许多早期的顾问都采用了这种做法。然而,这个想法很好,在设计办公室阶段起到了某种质量控制的作用。
Vikramjeet
维克拉姆最后编辑。jeet于2021年9月12日星期日上午4:07;一共编辑了1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周一4月5日,2021上午7:42文章主题: |
|
|
建筑物的垂直延伸 柱筋研磨
该建筑的碾压混凝土柱及其基础是为未来的垂直扩展而设计的(包括用于抗震的碾压混凝土梁),扩展层的柱筋与现有的冷筋重叠。
(I)如果现有柱棒长度不同,(例如50%长度为Ld的柱棒,其余50%长度为2*Ld的柱棒)-只需研磨即可
(ii)如果现有柱棒的长度为Ld——仅进行搭接是不够的,需要至少焊接50%的柱棒,以满足“在一段内搭接不超过50%的柱棒”的规范规定。 (iii)如果现有柱棒小于Ld,则所有柱棒都需要与新柱棒焊接
Vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期二4月6日,2021凌晨4:24文章主题: |
|
|
加固的细节-必须便于执行 设计师在舒适的空调环境中工作,随时提供茶和咖啡。但劳工/主管工作在非常疲劳和极端的条件下,无论是天气还是可达性。因此,设计师有责任提供易于执行的细节结构图纸。 特别说明应以粗体填写,并需加框。 基础-尺寸可以不同,但最好使用单直径棒(根据设计的间距),除非某些基础尺寸异常。 RCC列-在一个列中Bar的值最多可以是两个。 碾压混凝土梁-以表格形式提供连续框架梁对现场团队和设计室非常干扰,应避免使用。除了现场工作人员的努力,出错的机会也很多,或者设计师会经常接到现场的电话要求澄清。因此,梁的图纸必须给出跨中和支撑部分的纵向视图。
板-加固必须在平面图上显示,顶部钢筋用实线表示,底部钢筋用虚线表示。钢筋可以写成a,b,c等,表格给出底部钢筋,顶部钢筋给出钢筋mkd。细节。顶杆必须注明其长度要求。现在一天的曲柄还没有完成。 在没有其他方向主筋的情况下,也应在说明表格中提及用于固定顶部钢筋的拉杆。
主要思想是提供容易理解的细节,避免出错的机会。
Vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
|