www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:2022年11月29日,星期二下午4点文章主题:关于板的裂缝 |
|
|
亲爱的所有,
5 '长悬臂板裂缝发展。板的厚度是6”和强化是8毫米@ 6”c / c顶部和8毫米@ 12 c / c作为分销商。
这是一个G + 1居住建筑。
梁板缝附近的裂缝发展标记在图片。
我有附加的图纸文件,供您参考。
请检查并让我知道这个裂缝的原因以及如何纠正这裂缝。 感谢和问候, Ramu矿。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
裂纹在slab.rar |
文件大小: |
4.81 MB |
下载: |
160年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:11月30日,2022年结婚55分钟文章主题: |
|
|
亲爱的Er Ramu矿, 1。即使你有注意到主要的酒吧是8毫米@ 6”在前,详细的悬臂板的顶部是实线所示通常用于底部的酒吧。你是否检查了强化了凝固之前在网站吗?
2。如果悬臂板主要酒吧是在上面,什么是需要调棒从相邻板也采取了完整的悬臂吗?
3所示。在S4、S8表示沉板,棒没有显示详细的。任何指令被单独或你知道它是如何在构建网站吗?
4所示。5悬臂6”厚度是好的但棒是有点低,是阳台只有扶手女士吗?在结束时,如果有砖墙加固是不够的我可以告诉。虽然这是不太可能的原因目前的问题,你应该检查一下。
5。混凝土立方体投了吗?如果你有7天强度,它可能表明混凝土的质量可能有影响。
希望这有助于 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:11月30日,2022年结婚4:33文章主题: |
|
|
Er Ramu矿,
5英尺悬臂,6“厚度是好的,,但8 dia 6”C / C是少(尽管理论上可能足够了),,但在劳动力移动悬臂梁和顶级酒吧定居和一般规定是考虑更高的覆盖占实际问题让酒吧的位置。
混凝土混合物可能不是一个问题,这些都是张力裂缝
由于建筑是G + 1, pl指导支持暂时做改造 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:2022年11月结婚30日早晨文章主题: |
|
|
亲爱的Arunkumar先生,
谢谢你的详细解释。
1。即使你有注意到主要的酒吧是8毫米@ 6”在前,详细的悬臂板的顶部是实线所示通常用于底部的酒吧。你是否检查了强化了凝固之前在网站吗?
强化了现场。8 mm@6”c / c。
2。如果悬臂板主要酒吧是在上面,什么是需要调棒从相邻板也采取了完整的悬臂吗?
由于板有连续性,扩展到相邻板弯曲的酒吧。
没有必要延长调酒吧吗?
3所示。在S4、S8表示沉板,棒没有显示详细的。任何指令被单独或你知道它是如何在构建网站吗?
S4, S8沉没板设计为单向板,因为它是 沉没有强化扩展到邻近的板。详细介绍Autocad图纸所示。
4所示。5悬臂6”厚度是好的但棒是有点低,是阳台只有扶手女士吗?在结束时,如果有砖墙加固是不够的我可以告诉。虽然这是不太可能的原因目前的问题,你应该检查一下。
粉煤灰作为护墙砖墙
5。混凝土立方体投了吗?如果你有7天强度,它可能表明混凝土的质量可能有影响。
RMC使用。
如果钢筋是不够的,如何纠正呢?如何添加额外的支持?
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:11月30日,2022年结婚41点文章主题: |
|
|
亲爱的维克拉姆先生,
谢谢你!
同样的钢筋给出类似的板但没有问题。
他们给临时宽松的支持,两天之后变得紧张。这表明板是降低下来。
这是一个弯曲裂缝吗?
它会导致严重的问题吗?
适当的解决方案是什么呢?
请指引我。
感谢和问候, Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:11月30日,2022年结婚14分文章主题: |
|
|
亲爱的Er Ramu矿
1。如果强化正确了,然后点击ok。 2。调酒吧的概念从一个板和50%的,50%的酒吧酒吧与其他板的两侧梁跨越从而平均酒吧的两边都可以提供板的抗弯能力的支持。如果你已经提供悬臂钢筋锚定到100%支持板,你不需要曲柄支承板的酒吧。 3所示。我同意S4, S8酒吧不延伸到悬臂。我的问题是如何悬臂杆固定在梁在这些位置吗? 4所示。我建议女士扶手代替砖栏杆,由于减少了能力。 5。即使使用RMC,我们应该能够得到混凝土立方体测试结果对吧?
此外,有许多裂缝发生的可能性。可能是由于意外的早期移动道具、材料/混凝土质量差等等。这将需要网站的知识,消除选项。
建议之一是进行压力/喷射灌浆(你可以咨询当地维修专家机构),使混凝土获得满员,然后执行负载测试以确保板可以处理负载,负载测试的过程是在是456有点模糊,你也可以在网上查找一些文献。
希望这有助于 年代Arunkumar
ramu_se写道: |
发布:11月30日,2022年结婚11点文章主题: |
|
|
改造通常是不容易的,尤其是对碾压混凝土和悬臂梁的进一步工作。
是的它是弯曲拉伸开裂。 它可能会失败如果阳台拥挤,在边缘或种植园主。这种情况可以后str在使用的时候。
一些改造建议:
钢梁:假设一些名义上的底网可用 提供ISMC部分(约5 + 7 = 12)bslcony两侧板上面cantilevring从两边。不能部分这个通道besm将之上而回来,7尺插在墙壁和前坳,仅仅通过凿坳封面。焊接钢梁坳酒吧也要做。
进一步提供了另一个槽形梁的自由端梁和焊缝阳台连接两个频道。提供L形状的蛤蜊钢做的公寓在2英尺中心说,赫拉腿下阳台板和垂直腿焊接前通道部分。
第二选择:
请凿顶部覆盖大约900毫米(如果不是完整的板)斜面的长度从梁的整个宽度不能板。 请提供6点10 dia chimta Crs“8”。Chimta必须通过上层钢筋的束束上层钢筋接触通过凿开. .焊接这10 dia reinf顶级disb reinf。提供丰富的混合环氧树脂的应用之前,使用jeera聚合。 Pl注意这已经把梁将受到一些扭转和reinf相应检查。 |
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju …
2020年加入:07年6月 帖子:65
|
发布:2022年12月1日星期四44文章主题:关于板的裂缝 |
|
|
亲爱的先生,
也由于腐蚀裂缝可能发展。所以尽量扫描腐蚀混凝土的强度。然后采用合适的强化方法,如额外的支持了以下板,关闭裂缝灌浆,腐蚀等治疗。
问候,
P.V.Gavarraju。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2022年12月1日星期四下午2:06文章主题: |
|
|
第二选择: 以防梁支承悬臂板没有足够的扭力,,然后板还需要顶级reinf至少1.5 * 5 = 7.5,然后代替Chimta酒吧,,12.5“长10 dia酒吧,reqd通过光束,,焊接梁酒吧以及现有distb酒吧会议这12.5 longbars。
至于腐蚀角度讨论的Er Gvarraju saheb,,因为str只是在建,seemgly,不可能。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:2022年12月2日星期五5:03文章主题: |
|
|
亲爱的阿伦& Vikram先生,
谢谢你的解释。
裂缝观察,检查它是否正在扩大。
我们能提供的型钢柱支撑悬臂板吗?
型钢连接的图像。
感谢和问候, Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
3.05 KB |
查看: |
37个时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|