查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
amit_sharma 进步的成员
加入:2010年11月25日 职位:47
|
发布:2011年4月26日星期二凌晨2:57帖子主题:软层 |
|
|
什么是软层? |
|
回到顶部 |
|
|
|
sauvirsingh 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年9月18日 文章:1
|
发布:2011年5月5日星期四下午2:05文章主题: |
|
|
软层:是一种没有填充墙的柱梁(框架)结构,古吉拉特邦地震中许多建筑物的倒塌都是由于软层。 |
|
回到顶部 |
|
|
rajancivildesign@gmail.co …
加入日期:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:2011年5月5日星期四下午2:50帖子主题:软层建筑 |
|
|
根据IS 1893-2002第1部分,用于停车场的软层柱的设计弯矩为实际柱设计弯矩的2.5倍。假设建筑物有三面墙,一面敞开,是否必须将柱弯矩乘以2.5倍?请专家根据法典条款对此作出评论。
V.M.RAJAN。 |
|
回到顶部 |
|
|
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:497 地点:特里凡得琅
|
发布:2011年5月5日星期四下午4:09文章主题: |
|
|
IS:1893, Cl.4.20:-“软层:是指其侧移刚度小于其上一层的70%或小于其上三层平均侧移刚度的80%的层。”
这就是定义。希望大家明白了
拉胡尔莱斯利 |
|
回到顶部 |
|
|
Madan Lal Bairwa 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2011年5月13日 职位:11 地点:斋浦尔
|
发布:2011年5月14日星期六上午6:44帖子主题:为软故事 |
|
|
亲爱的先生,我想确认一下关于以下警告的内容 如果任何分析显示软层警告的建筑都可以通过设计2.5倍的柱来接受。或者我们必须通过增加刚度使结构非软层 |
|
回到顶部 |
|
|
Naziya Ghanchi 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2014年9月21日 职位:9
|
发布:周一10月27日,2014下午4:22文章主题: |
|
|
感谢对软层的定义。 有人知道我们的故事吗? |
|
回到顶部 |
|
|
Naziya Ghanchi 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2014年9月21日 职位:9
|
发布:周一10月27日,2014下午4:33文章主题: |
|
|
*弱层 弱层和软层是相同的还是不同的? |
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入日期:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2014年10月31日星期五上午9:15文章主题: |
|
|
对于软层和弱层,可以参考IS1893 2002第一部分4.20和4.25条款进行定义 再见 |
|
回到顶部 |
|
|
nikhilagrawal 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2013年4月10日 职位:6
|
发布:周一11月3日,2014上午7:39文章主题: |
|
|
IS:1893, Cl.4.20:“软层:是指其侧移刚度小于其上一层的70%或小于其上三层平均侧移刚度的80%的层。 但在实际实践中,这是不可能的,它通常因地区而异。一般在地震中 在第三区,软层通过上部柱进行加固。 |
|
回到顶部 |
|
|
ychodneker 一般的赞助商
加入:2010年1月11日 职位:21
|
发布:2015年8月3日星期一上午6:43帖子主题:回复:软层 |
|
|
IS 1893 (Part 1): 2002第21页和22页的图4A至4E非常详细地提到了它。 |
|
回到顶部 |
|
|
|