混凝土砌块的基础:

尽管许多优点在以前的帖子,讨论块耗时的开挖是手工完成,这样土壤是不打扰。块大小需要至少900 x900分辨率下玩mm或更高版本为手动挖掘工作。

JCB用于开挖,关闭/ 4.5”砖墙凝固之前是必要的。也在这种情况下的一面周围回填块需要压实。

但仍是一个经济和更快的相比,传统的传播与顶部和底部网格之后先凝固,基座凝固。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年坐7月09年,27文章主题: 回复报价

对推翻基础基础接触与因素的安全

结算总额受单轴,中心/装载重量

一般立足点的棚屋,桅杆或同心柱载荷等

偏心e = W / M

W是网络欺诈为中心的重量基础包括自我wt的基础和土壤。

M是目前由于水平部队推翻

接触长度X = 3 (B / 2 - e)
C = X / B联系
B是基础的长度方向的时刻

稳定力矩= W * B / 2

安全系数(推翻)F = (W * B / 2) / M = (W / M) * (B / 2) = (1 / e) * (B / 2)

e = B / f (2)

X = 3 (B / 2 - e) = 3 (B / 2 - {B / f (2)})

X / B = 1.5 - 1.5 / F

C = 1.5 - 1.5 / F

F = 1.5 / (1.5 - c)

结果:下
如果我接触长度= 50%。e C = 0.5,安全系数= 1.50

如果接触长度= 66.7% C = 0.667,安全系数= 1.80

如果接触长度75% C = 0.75安全系数= 2.0

如果接触长度90% C = 0.90安全系数= 2.50

如果接触长度= 99.99% C = 1.0安全系数= 3.0


因此只要锻炼基础基础接触,安全系数在推翻。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年坐7月09年,外航文章主题: 回复报价

延续以前的文章:

基本接触面积,因为减少,最大基地压力必须在允许的范围内


最大基地压力= 2 w / L (X *)


L是基础在其他方向上的长度
(B是基础的长度方向的时刻在以前的帖子)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:7月13日,2022年结婚6:06文章主题: 回复报价

我设计的时候,他支持


任何民用建筑的成功取决于许多因素:

土壤调查要做正确和建议需要公司

结构设计和详细说明需要完美

建筑材料测试和到期望的标准

经验丰富的机构建设与零容忍坏质量,腐败和松弛

工人船是最好的

质量控制是维护

安全标准不妥协

只有一个强大的团队可以提供满足以上。


一个明智的医生总是写在他坐在椅子上:

我治疗,他治疗


聪明的设计师写相同的:

我设计的时候,他支持
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年7月29日星期五31文章主题: 回复报价

基础的小屋

实际上大/小棚基础形式传播的立足点在1.2米- 2.0米的基础深度根据提升部队从屋顶和侧力的屋顶和包层造成瞬间风力条件的结果。

但是在一些先前的帖子讨论,碾压混凝土块基础也经济,但这些需要块深度超过1.2到1.5米。
但对于小棚屋进一步经济和更快的提供碾压混凝土/钢梁系梁在横向方向或略低于基座水平,石版所有相反的列,可以从列完全抵抗横向的时刻。浮力可以平衡通过提供碾压混凝土块和一个较小的规模与浅深度的碾压混凝土块足够了,因为它的浮力平衡一些安全系数。

唯一同时建议横系梁的介绍是这样的光束,虽然在PL,不得干扰功能要求下的基座,在形式的炉等。

提供外围碾压混凝土梁是像往常一样,但最注意的是关于提供横系梁专门提供双倍的收益,(我)抵抗横向列时刻完全(ii)为基础提供重量块抵制隆起从而帮助减少块大小的基础。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年8月16日星期二5:18要文章主题: 回复报价

结构工程师耐心:

耐心的工程师从事结构设计的职业总是在测试。主要是如果一切顺利移动,似乎没有问题,但很多时候创造不利的和不可接受的情况下使它们是刚性的,直言不讳,甚至失去气质。即使是非常快乐和幽默的工程师可以反向齿轮在技术上不利的环境下,无论是在设计办公室或现场执行。

在设计办公室:
(i)高级SE要求降低,设计str工程师从事感觉在设计,他会说,可能会生气,除非书面说明。
许多CR的变质是由于这一点。
(2)证明顾问要求一些审查SE感觉不在str安全的方向。它看到'工程师可能会失去耐心。

执行:
(i)执行了错误与reinf之下,和SE被要求证明好了。

(2)现场参观,许多执行缺陷位置正确,网站不同意,并指责drg可怜的详细说明。

作为评估顾问:
(i)审查设计师感受undersafety /方向稳定性和销点,但主要设计师没有准备好欣赏。


(未完待续)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年8月16日星期二上午9:30文章主题: 回复报价

结构工程师的耐心

继续从以前的文章——很多情况下提到在谦虚,快乐,幽默的结构工程师可能感觉不舒服由于不是别人,正是纯技术的原因。uncomfort很多的主要原因:
(我)结构安全是天生的设计师的责任

(2)结构是面向计算的工作,只有设计师知道固有的量子物理和数学。对于其他的与设计无关,它只是一个日常工作,可以修改。

(3)结构的工作并不乐观,任何微小的变化可能会干扰长计算/分析刚和str危及安全

(iv) Str设计主要是基于崩溃机制。设计师从大学设计的办公室想让材料远离他们的故障范围。崩溃/失败消极的方面,但是SE认为/可视化工作时,作为职业的一部分。

(v)设计师总是把水泥、钢铁和建筑材料(而不是鲜花,玫瑰),主要工作时对环境设计,这种想法在他的态度。这就是为什么它看到,大多数设计师结构倾向于音乐、诗歌或任何积极的活动脱离这个物质域和连接到一些好的方面。

(vi)设计师的工作是2 x2 = 4既不认为提供4。1、提供更少,有时也会失去耐心拒绝提供3.9。即underprovision。弹性域是非常狭窄的Str Er相比其他专业人士。

但一个专业的所有情况。一名士兵是努力战斗,战斗没有恐惧,所以与结构工程师的主要目的是提供安全设计与尽职调查经济和建设能力。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年坐8月20日2:53文章主题: 回复报价

结构工程师耐心——总是在测试

是的,本身不喜欢遵照统一设计细节错误,但按修改后说“人非圣贤孰能无过,正确的是神圣的”,错误发生在实施/执行由于贫穷的监督,更少的时间框架,松弛。远- str工程师发现总是有补救措施/ B计划纠正某些事情错误地执行。肯定,补救措施消耗额外费用,干扰美学,也邀请mis信任现场执行。

看到,大多数情况下,执行团队不报告错误地执行碾压混凝土工作项,全能的上帝,但一些真诚的报告——执行位置和要求修正。因此str Er必须修正计划。
很难正确的基础不足,但这些在某种程度上可以纠正施工。一旦实现地板完成在GF /工作完成并占领,修正基础越来越难做,几乎是不可能的。

上层建筑美学物品可以纠正一些损失。

想法是补救/修正技能/改造必须知道一个Str Er。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年8月31日结婚,50分文章主题: 回复报价

剪切检查支持有令人振奋的反应。我。e支持受到张力(而不是压缩)


有些情况下:

(我)一个挂梁列,剪切梁检查应在面对支持挂列。

(2)钢屋顶棚——列基座(其扩展底座)风条件下受到啃浮力,因此碾压混凝土基础应当检查剪切表面风情况下的支持。如果时刻也在文中隆起,后跟一侧的基础是检查剪切表面的支持。

(iii)挡土墙基础板跟——跟一起,紧张由于弯矩在顶面但干墙面对后跟一侧有张力是由于瞬间从ep或土壤和体重稳定。因此鞋跟部分基板剪切检查被执行在支持。*

(iv)任何列基础竖向荷载较低和高的时刻,稳定本身通过自我wt + wt上覆土,跟方需要检查表面的支持。

(i)和(ii)按456的精神
(如果压反应诱导支持面对剪切在d从检查的脸。
如果拉伸反应诱导表面、剪切表面检查。)

*参考也可以被K教授贾殷书碾压混凝土设计在这方面确认(在挡土墙的设计例子)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2022年9月12日星期一32点文章主题: 回复报价

双向剪切检查* *


所需的双向剪切情况下检查防范地方失败
;
(我)悬臂梁支撑(即commimg)从薄碾压混凝土墙

(2)包芯脱落列基座(rcc)薄扩展底座和受到张力和高风瞬间从包层和屋顶

(3)平板与碾压混凝土柱受到的时刻

在以上情况下一刻集中在梁/列有转移少梁板(薄)。有被碾压混凝土梁出现在两个方向,当地双向(冲压)剪切的问题也许不会出现,但板的厚度薄成员需要足够的防范这剪切破坏。

* *冲剪的立足点由于高压缩负荷概念列检查,但这两种方式产生的剪切力矩结果浓度也需要看到上面讨论的情况下。

456年平板包含在这方面是关于转移时刻从列板的结果不平衡重力的时刻,情商,风。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页以前的1,2,370年,71年,72年,73年下一个
页面71年73年



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map