亲爱的结构工程师们:
我一直关注这次电子会议的进程,并祝贺所有与会者分享宝贵意见。 虽然我还没有完全读完守则草案,但我想就这个问题分享以下几点 1)我们都知道,1893-2002抗震规范与早期版本相比有很多变化,按照早期规范设计的建筑物可能不会按照最新规范安全。这是否意味着所有这样的建筑都需要加固?这在分阶段进行施工的情况下更为重要,根据原始设计,现有建筑将增加额外的楼层。 2)在我看来,如果客户要求结构工程师评估他的建筑,并在需要时提出加强建议,那么他可能会遇到以下任何类型的结构:- a)未经工程设计的建筑物,即;非由任何合格工程师设计,亦无设计及图纸记录的建筑物。 b)仅针对荷载设计,而不针对任何抗震规范或细节。大多数砖石建筑和一些碾压混凝土结构,在过去十年左右的时间里建造了六七个sors属于这一类。 c)按以前规范设计的碾压混凝土框架结构。IS1893-1984,但没有按照IS13920详细说明。 d)按以前规范设计的碾压混凝土框架结构。IS1893-1984,并按照IS13920详细说明 在我看来,这段代码应该提供处理上述每种情况的具体指南。 3)正如其他人所建议的那样,如果在规范中包含与上述每一类建筑相对应的最多案例研究,或以特别出版物或评论的形式分开,将非常非常有益。
Er。Neeraj Gupta说 Str.Engg。
通过电子邮件发布 |
|