日发布:我2011年12月26日,43文章主题:0.8%,最低reinf的原因。列? |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians和受人尊敬的先生们,
我的疑问如下:
1。我们如何到达的价值0.8%作为最低reinf。列? 这似乎非常高的比其他元素(如梁、板等。
2。据我所知,最低reinf。要求只是采取温度、收缩等压力,那么它只能依赖于c / s区域和不同类型的元素,因此所有元素. .为什么不…? ? ?
提前感谢。
问候,
Hrushikesh帕特尔
最后由h_rushikesh_patel编辑我的2012年1月2日6:09点;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
h_rushikesh_patel 半岛软件下载SEFI常客
加入:2009年4月22日 职位:21
|
发布:我2012年1月2日截止文章主题: |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians和受人尊敬的先生们,
等待澄清,如果有人能,请把一些的怀疑。
多谢。
问候, Hrushikesh帕特尔 |
|
回到顶部 |
|
|
rajancivildesign@gmail.co …
加入:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:我2012年1月2日41文章主题:最低强化列0.8%的原因 |
|
|
亲爱的帕特尔, 其他成员板和梁弯曲和弯曲。 列是一个受压构件。这里长细比是非常重要的。因此 大多数代码,他们建议0.8%最低加固。板,其他码建议仅为0.3%。举个例子,在成堆的情况下,圆形的计划,我们提供0.4%最低弯曲在土壤是偏远的机会。为pedstal的L / d比例少,我们提供采用桩一样。同样如果一列是圆形的,我们提供最低6杆,在成堆的情况下,我们可以采用4也棒。刚度是主要关心和列是一个细长的成员这就是为什么我们分类列短和长列。基于行为,规定不同的%为不同成员的代码。如果任何专家希望他们可以精心设计一些在这方面更加清晰。 V.M.RAJAN。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:星期二,2012年1月3日还剩11分08秒文章主题:0.8%,最低reinf的原因。列? |
|
|
对不起,今天读年querry,可能喜欢回答基于猜测
板分钟reinf——0.12%
梁最小reinf——大约0.20%
列最小reinf——0.8%
最低reinf列4倍梁,虽然列下 压缩很少受到收缩/ temp在垂直方向。主要的 提供的理由似乎——之下 (我)迎合效果由于微分定居点的基础 (2)为了迎合由于横向扩张/收缩的影响 结构(高达45米伸缩缝间距)由于热/收缩。 (3)强列原则自列非常灾难性的失败
会看到科技文献和恢复吗
最好的登记
vikramjeet
亲爱的se半岛软件下载fians和受人尊敬的先生们,我的疑虑如下:1。我们如何到达的价值0.8%作为最低reinf。列?这似乎非常高的比其他元素(如梁、板等。 2。据我所知,最低reinf。要求只是采取温度、收缩等压力,那么它只能依赖于c / s区域和不同类型的元素,因此所有元素. .为什么不…? ? ?提前感谢。问候,Hrushikesh帕特尔 - - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sarfaraj.husain …
加入:2003年1月26日 帖子:90
|
发布:2012年1月04年结婚,6点文章主题:0.8%,最低reinf的原因。列? |
|
|
主要原因之一强列弱光束...........(框架结构)的概念
问候
sarfraj
[半岛软件下载SEFI] Re: 0.8%,最低reinf的原因。列? vikram.jeet:一般01/04/12 11:16
请回复一般
我们如何到达0.8%,最低reinf的价值。列?这似乎非常高的比其他元素(如梁、板等。 2。据我所知,最低reinf。要求只是采取温度、收缩等压力,那么它只能依赖于c / s区域和不同类型的元素,因此所有元素. .为什么不…? ? ?提前感谢。问候,Hrushikesh帕特尔 - - -��
- - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:2012年1月04年结婚,38文章主题: |
|
|
根据我的回答已经隐藏在响应Mr.Vikram。列是一个弯曲及压缩成员。因此每个面应该强化等于0.2%满足抗弯要求,意义从而为四个脸面累积rquirement完全将为0.8%。 |
|
回到顶部 |
|
|
sriprakash_shastry …
加入:2010年3月23日 职位:50
|
发布:2012年1月04年结婚,51文章主题: |
|
|
亲爱的帕特尔,
同样重要的是在这样的背景下理解条款遵循这一条款被称为你的代码,其中如果垂直荷载假设5 t和5 tm是作用于一个单轴的时刻你提供一列的列和800毫米大小的平方这是非常巨大的应用负载然后你不需要0.8%申请800平方。这里的代码表示的最小百分比钢适用区域所需的混凝土抵抗直接应力,而不是实际的区域。
虽然这有点断章取义查询这是大多数设计师往往会做的事情。
问候 Sriprakash |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2012年1月04年结婚,十一33文章主题:0.8%,最低reinf的原因。列? |
|
|
亲爱的Suresh霁
我完全同意你的观点。所有列出的影响导致列即使挠曲 没有应用的时刻。进一步增加到列表(我)最低ecc莫由于 工艺,以及(2)照顾细长的时刻(任何小) 列到H / B = 12。(比H / B超过12,细长莫总是量化)。
换句话说可以说是0.20%的最小拉力reinf每一脸满足 弯曲需求由于影响导致隐藏的时刻,非常正确地判定 你是0.20 * 4 = 0.8%
最好的登记
vikramjeet
根据我的回答已经隐藏在响应Mr.Vikram。列是一个弯曲及压缩成员。因此每个面应该强化等于0.2%满足抗弯要求,意义从而为四个脸面累积rquirement完全将为0.8%。 - - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
ermtq 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2011年12月22日 职位:11
|
发布:结婚,2012年1月04 2:07点文章主题:colimnd更高比例的钢。 |
|
|
非常感谢你,亲爱的。 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2012年1月04年结婚,下午2:34分文章主题:0.8%,最低reinf的原因。列? |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
混凝土柱都受到一些时刻由于偏心加载由于)在施工错误,b)柱的侧向挠度和c)在加载错误。因此,代码在条款25.4中规定最低偏心。条款39.3中给出的公式得到的轴向载荷列通过减少大约10%的负载能力允许的最小eccentricty指定。此外,列能够抵抗数量有限的滥用。
列中指定代码的设计方法将单独的条款由纵向钢筋混凝土和承受的荷载。钢筋必须提供抗弯强度可能存在上面提到的任何理由。正常情况下,最低强化照顾弯矩比例的0.8%由于特定的最低eccenctirity列。众所周知,混凝土的蠕变和收缩的影响持续荷载作用下往往负载转移到强化,由此增加应力强化。除非下限是放在这个最小配筋率、钢筋的应力可能会增加长期载荷下的收益率水平。
上述原因显然是解释说明手册SP: 24 - 1983: 456 - 1978,这对于当前的代码仍然有效。
我相信你会发现上面的有用的信息。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E) |
|