你好,卡达姆先生
我认为每小时平均风速(IS 875的8.2)只能使用

动态效应的阵风因子法。
我们正在转换基本风速(即平均最高阵风速度)
时间周期为3秒)转化为每小时平均风速(最大风速)
平均超过1小时),将其与IS表33的因子k2相乘
875.

然后,我们计算力(8.3 IS 875)使用阵风因子给出
峰值负载。
对于静荷载计算,因子k2 (IS 875的表2)为
的变化
基本风速随地形、温度和结构尺寸变化。然后我们计算
使用武力
设计压力(=0.6* Vz(=Vb*k*1k2*k3)*Vz)。
所以我的理解是,对于静态情况,阵风因子是1(就像我们一样)
此处使用最高阵风速度)
对于动态效果,阵风因子大于1(正如我们所使用的)
此处每小时平均风速)。

因此,对于烟囱的静力分析应按照IS 875的5和
动态分析
应该按照IS 6533的8.3来做。


问候

穆克什阿帕德海耶