|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2012年2月16日星期四十二12点文章主题:双重强化 |
|
|
双重加固板 通常板设计为单一的强化。
板与梁板边缘 双钢筋板可以设计但挠度可能带来问题 压缩酒吧高级必须由剪辑与底部酒吧。
在双重reinfd剪切板必须检查
广告以双重reinfced石板
平坦的石板 双重reifcd必须劝阻剪切的考虑。
最好的登记
vikramjeet
亲爱的,梁我们单独设计既强化和双重强化。我们可以设计板也双重强化吗?如果它是可能的,程序是什么?如果它是不可能的,原因可能是什么?请提供你的指导
- - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
p_kadam 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:165
|
发布:坐2月18日。时间18日11 2012 51分文章主题:双重强化 |
|
|
slabs-Singly钢筋为跨度的时刻,双钢筋支持的底部reinf继续支持。任何问题?因为连续在支持,挠度可能不是一个问题。 问候, P Kadam
来自:vikram.jeet :general@半岛软件下载www.buonovino.com 发送:星期五,2012年2月17日凌晨1:52 主题:S半岛软件下载EFI双重强化
shahmaulinh 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:2
|
发布:我2月20日,今天11点49分2012文章主题:张力+碾压混凝土柱的设计按EC2弯曲 |
|
|
引用: |
亲爱的所有人
谁能请建议如何设计碾压混凝土柱张力+弯曲按EC2 ? ?
请建议书籍/报纸中交互图表列按EC2。
谢谢 Maulin沙
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2012年2月21日,星期二凌晨4:39文章主题:双重强化 |
|
|
亲爱的Er P Kadam
这是一个很好的想法。 但平面屈曲的底部的压缩酒吧可能仍然需要你剪辑 新婚,他们不时地上层钢筋的一部分- reinf.This 最令人沮丧的项为板双重reinfd和增加厚度吗 由几毫米总觉得是更好的选择。
仍然剪切和偏转需要检查如果板和DRS未遂
最好的登记
vikramjeet
slabs-Singly钢筋为跨度的时刻,双钢筋支持的底部reinf继续支持。任何问题?因为连续在支持,挠度可能不是一个问题。 问候, P Kadam - - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
abhy_vivek 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:688
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|