施工缝板或梁哪个更好?

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
atul_123

…


加入:2009年5月29日
帖子:369

帖子发布:2012年结婚2月22日早上10点文章主题:施工缝板或梁哪个更好? 回复报价

亲爱的se半岛软件下载fians,

我设计了一个结构10束和9板梁上休息的一种方式。

现在承包商想填满4板板和梁的5号将会有一个结构的施工缝。

我想知道施工缝板或梁哪个更好?

在哪个地方最好是像梁板缝或远离梁板缝?



1. jpg
描述:
文件大小: 181.33 KB
查看: 1088年时间(年代)

1. jpg


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2月22日,2012年结婚8:34文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Atul,
在这种情况下,施工缝的跨距中点板更好。按我的意见和经验8毫米TMT酒吧应提供在前25厘米c / c两种方式1铜山宽度在关节。一般ly construction joint shall be provided parallel to main reinforcement but in your case due to beam it is not possible. Hence it is better to provide construction joint at mid span of slab with extra top reinfircement.

致以最亲切的问候
b . v . Harsoda
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:2012年2月23日,星期四17文章主题:施工缝板或梁哪个更好? 回复报价

只要是设计阶段,可以轻易的改变。

最好是提供双梁伸缩接头。

5板板和6束/exp Jt/ 4块板和5束

所以总11梁与孪生光束exp关节

最好的登记

vikramjeet




亲爱的se半岛软件下载fians,我设计了一个结构10束和9板梁上休息的一种方式。现在承包商想填满4板板和梁的5号将会有一个结构的施工缝。我想知道施工缝板或梁哪个更好?在哪个地方最好是像梁板缝或远离梁板缝?
- - -��

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5538
地点:马里兰州,美国

帖子发布:2012年2月23日,星期四下午3:16文章主题:Re:施工缝板或梁哪个更好? 回复报价

亲爱的Er Atul,

你不能提供两个梁的施工缝和治疗联合两束光之间的差距?

Er Harsoda给了一个建议,他比我更有经验的网站在处理实际问题。

但是我觉得如果你想提供板,最好提供接近于零BM区附近,而不是梁,会有沉重的底片BM。

最好的祝愿
NS

atul_123写道:
亲爱的se半岛软件下载fians,

我设计了一个结构10束和9板梁上休息的一种方式。

现在承包商想填满4板板和梁的5号将会有一个结构的施工缝。

我想知道施工缝板或梁哪个更好?

在哪个地方最好是像梁板缝或远离梁板缝?
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sspawar

…


2009年加入:05年6月
帖子:1200

帖子发布:2012年2月23日,星期四下午53秒文章主题: 回复报价

亲爱的人。

施工缝在一个运行的具体工作是在1/4左右支承构件的距离。
从梁板中心1/5th 1/4th距离。
梁的列- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

这个概念是联合应该离开,最低压力存在的可能性。

通常结支持成员支持成员剪切应力发展最高,在中间弯曲应力更高。

在板或梁等结构跨度,在1/3 rd 1/5th距离同时支持压力至少有一个。contaflexture位于该区域的重点。
因此施工缝应在楼板与梁之间。在党卫军1/4th和持续跨越它将1/5th 2之间的任何在三分之1/5th。

两相邻梁的想法/列用于膨胀接头的情况下,在结构长度超出限制像45 m - 90 m左右视情况而定。

如何准备一个施工缝方法也有。

问候
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:2012年2月24日,星期五4:56文章主题:施工缝板或梁哪个更好? 回复报价

施工缝

预定的CJ
博士指导下NS先生和Er党卫军帕瓦尔const关节需要提供的区域
最低BM以及最小剪切。欧元区在1/4span满足
这些需求很大程度上是否板/ SS或连续梁。

停止凝固由于不可预知的原因(恶劣天气
、降雨或其它)
联合可以在任何地方(即使在跨距中点)由于凝固停止
最好是提供额外的reinf在压缩区嵌入式Ld
CJ,在部分共同存在,强化满足设计
要求bm剪切钢梁
受人尊敬的Er Harsoda sahab也表示reinf CJ comp脸上。

最好的登记

vikramjeet
- - -��

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map