帖子发布:2012年3月6日星期二下午3:47帖子主题:封面故事 回复报价

亲爱的所有,

我们都知道规定的覆盖厚度是获得耐用混凝土的关键之一。

然而,很多时候,盖块的质量是现场被忽视的一个方面。即使提供了正确的覆盖层厚度,如果覆盖层是多孔的,或者覆盖层与周围混凝土之间的界面允许水、氯化物、二氧化碳等进入,水、氯化物、二氧化碳等也会进入薄弱点。

因此,即使制作出高质量的抗渗混凝土,它的用途也是有限的,因为水(以及混凝土的所有其他敌人)会通过这个薄弱环节,从而破坏了其他高质量混凝土的目的。

盖块在现场大多采用水泥砂砂浆制作,大部分地方在投标书中没有对盖块的强度要求和测试进行规范。需要明确的是,盖板至少要比混凝土高一个等级,以保证相同的抗渗等级。有少数公司提供高强度盖板块,需要推广。

PVC盖板砌块在孔隙率和强度方面似乎更好,但其与混凝土的界面质量存在一些疑问。有人可以得到一些数据吗?

这个封面故事需要放在头版并给予应有的关注。

问候

Jayant Kulkarni

咨询结构工程师
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
萨勃拉曼尼亚博士
一般的赞助商
一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日
帖子:5521
地点:美国马里兰州盖瑟斯堡

帖子发布:2012年3月6日星期二下午6:57帖子主题:回复:封面故事 回复报价

亲爱的Er Jayant:

你说得对。大多数耐久性问题是由于钢筋的腐蚀。盖板是普通钢筋唯一的防腐蚀屏障。如果没有湿气,腐蚀就不会发生——这就是为什么在地板下面指定小覆盖层的原因。为了防止腐蚀,需要适当的覆盖层厚度和质量。

正如你所正确指出的,使用塑料覆盖块或正确强度的混凝土块是耐久性的必要条件。据我所知,我还没有遇到过任何关于塑料盖块不良影响的研究。(当然,我只订阅ACI结构杂志和混凝土杂志。和ICJ -大多数与材料相关的问题都在ACI materials Journal上报道-尽管我在ACI Structural Journal上读了摘要。

在我工作或生活较长时间的国家,如美国和德国,我发现他们不抹灰混凝土表面,因为他们使用完美的模板和良好的覆盖块。在印度的工地上,我看到人们使用破碎的马赛克瓷砖,甚至砾石集料,它们不会保持原位,或者作为渗水点。

我在ICJ上写过一篇论文,内容至今仍然有效:
耐久性钢筋混凝土结构的混凝土覆盖,《国际工程学报》,1997年4月,第197-201页,可从http://www.cdcstruct.com/downloads/1997_04_Apr_Concrete%20cover%20NS%20and%20Geetha.pdf


控制渗透性模板也可用于构件中获得质量更好的混凝土。关于这个主题已经写了几篇论文,下面的链接提供了这些参考文献(http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_permeability_formwork)。在印度,我在我的一篇论文中提到了这一点,该论文基于Reddi, S.A.的论文,用于抗渗混凝土的透水模板。印度混凝土学报,1992年1月,第31—35页。

增加覆盖层厚度并不能解决腐蚀问题。就像你或这个电子会议里的人提到的。增加盖板超过50- 60mm会导致更多的盖板开裂。使用自固结混凝土(我很高兴地注意到,自固结混凝土在印度的使用正在增加,见ICJ 2009年8月号)也将提高混凝土和覆盖层的质量。

值得注意的是,适当的养护主要是加强混凝土构件的覆盖区域。

我借此机会列出一些用于处理现有结构上钢筋腐蚀的技术:
1.开路电位(OCP)测量
2.表面电位(SP)测量
3.混凝土电阻率测量
4.线性极化电阻(LPR)测量
5.塔菲尔外推法
6.恒流脉冲暂态法
7.电化学阻抗谱(EIS)
8.谐波分析
9.噪声分析
10.嵌入式腐蚀监测传感器和
11.覆盖厚度测量
12.超声脉冲速度技术
13.x射线,伽马射线测量
14.红外热像仪
15.目视检查

最美好的祝愿和问候
萨勃拉曼尼亚

Jayant Kulkarni写道:
亲爱的所有,

半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2010年8月14日
职位:37

帖子发布:2012年3月7日星期三上午6:46帖子主题:封面故事 回复报价

亲爱的先生们,

请在“封盖块”上添加备注。

盖板砌块应足够坚固,能够承受通过钢筋施加的100公斤(1kN)线荷载。这可能需要最大w/c比为0.40,强度高于M40。对于强度较高的混凝土工程,要求盖板材料的强度高于所考虑的混凝土。

L. k.贾恩


2012年3月6日21:17,Jayant Kulkarni forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用:
亲爱的所有,

加入:2003年1月26日
帖子:202

帖子发布:2012年3月7日星期三上午7:26帖子主题:封面故事 回复报价

亲爱的所有,

我认为电子会议进行得很顺利,各方专家都提供了大量的技术投入。我衷心地感谢组织者、主持人和积极的与会者就混凝土耐久性这一主题进行了如此集中和热烈的讨论。

到目前为止,在这个论坛上发表的意见大多来自有研究/学术背景的人或开明的顾问。我还没有从核心实践专业人士(比如承包商代表)和客户的角度看到耐久性的观点。那些在现场执行和监督工作的人的意见是非常重要的。

致以最良好的祝愿

阿洛克Bhowmick

来自:N. Subramanian博士[邮箱:forum@sefind半岛软件下载ia.org]
发送:2012年3月7日星期三上午12:28
:econf@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[ECONF]回复:封面故事

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
basant_kukreti
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入日期:2011年6月25日
职位:31

帖子发布:2012年3月7日星期三上午9:53帖子主题:封面故事 回复报价

亲爱的Jayant:我同意你的观点。请建议网站使用这个项目的叙述。你will appreciate that No body reads voluminous document at site which is a essential part even rings are not fabricated in proper way.Tender documents are prepared n in hurry.
问候
巴桑特节

2012年3月6日(周二)晚9:17,Jayant Kulkarni forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用:
亲爱的所有,

帖子发布:2012年3月7日星期三下午3:25帖子主题:回复:封面故事 回复报价

亲爱的所有,

我要感谢我的朋友Er L.K.Jain的参与和宝贵的意见,他是那格浦尔著名的顾问,也是液体挡土结构的专家。他也是ICI的前任总裁。

我想问Er Jain他是否遇到过塑料盖块的问题,如果我们使用塑料盖块,我们不需要担心混凝土的等级,是吗?

问候
NS
lkjain.ngpwrote:
亲爱的先生们,

此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->2012年2月27日至3月11日举行的混凝土耐久性电子会议 所有时间均为GMT时间
页面11



跳转到:
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
不能在此论坛中附加文件
可以在这个论坛下载文件


©2003,2008 se半岛软件下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
Baidu
map