vikram.jeet 一般的赞助商
![General Sponsor 一般的赞助商](//www.buonovino.com/forum/images/sefi_general.gif)
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2012年3月12日星期一下午12:05帖子主题:E-Conf总结-最后13和14天 |
![Reply with quote 回复报价](//www.buonovino.com/forum/templates/subSilver/images/lang_english/icon_quote.gif) |
|
- - - - - -混凝土端部耐久性会议。
任何事件都有开始,也有结束,这次会议也不例外。 经过众多专家的真诚和富有成效的讨论,以及参与者的头脑风暴 在过去的14天里,e -conf已经结束。
对于崭露头角的工程师- - - -一些诗歌 梅,你从我生命的前夜带走了一些早晨吗 (Koi subah tum bhi ley lo, meri sham-e zindagi se)
那些把一生奉献给知识和实践的人的经历总是 被下一代利用。电子会议将在很大程度上帮助与会者 让观众回顾过去,在混凝土耐久性半岛软件下载问题上采取正确的行动
我也将最后的总结作为前两天会议的最后一章, 在此之前,我要特别向所有的参与者表示衷心的感谢和感谢 致电子会议主持人N Subramanian博士及Vijay Kulkarni先生: 会议的幕后策划者是Alpa Sheth女士(行政SEFI)和Sanjeev先生半岛软件下载 提供不懈的支持。
我还要感谢著名专家Aswath先生、Narain Nayak博士、Alok Bhowmick先生、 P Eng Suraj Singh先生,LK Jain先生,Dipak Bhattacharya先生,Jignesh先生,Jayant先生 库尔卡尼和所有其他人(不可能说出所有人的名字)积极参与 知识共享和指导。
最后但并非最不重要的是:- - - - 总结时对讨论的误解,如果有的话,是无意的 令人遗憾的。
- - - - - - - - - - - - -最近两天(即第13和14天)的张贴摘要。 这可能是最长的摘要,由于大量的回应,在最后的电子会议 从我这边算起,还要晚两天。
厄尔比什瓦敏锐地跟踪了他的诉讼程序,并表示没有可靠的证据 表示预估将要建造的结构的使用寿命。多少100年的维护 可以指定自由寿命。在印度,建筑质量问题非常重要 超过50%的水泥用于非/半工程建筑。
纳拉扬·纳亚克博士对人们对这次会议的反应表示高兴 我们进行了讨论,并很好地回答了悬而未决的问题。关于封面 Er Jayant Kulkarni非常正确地强调了区块问题,大多数站点的质量 很差,因为覆盖物对耐久性的重要性没有得到重视。有一种倾向 提供砾石块,马赛克瓷砖(通知在e conf),和木块也 提供。在Gammons Reality中,使用了M60级预制conc覆盖块。 PVC盖块具有透水性好,坚固耐用的优点 混凝土是一个问题,微裂缝是可能的。 对于粉煤灰在混凝土中的使用,必须进行FA处理,以满足IS的要求 要求。必须定期测试FA。微二氧化硅的使用是基于 供应商提供的认证。印度生产的FA出口到其他国家 仅德克印度就出口400吨/天。代表们表示关切 在混凝土中大量使用FA,但对骨料的质量没有特别关注 gg。孟买的河沙质量很差,而且随季节而变化 也可以用河沙。纳亚克先生真诚地建议在他的基础上使用加工FA 他在现场进行测试的核心经验,包括180天的测试。 关于池灰,他的建议是将其用于FA砖。关于添加FA 在现场,如果配料设备是计算机化的,那就更好了。 关于细度,BIS必须给出53,43,33级的细度范围。是正确地 一位代表说,不能排除提供错误等级的可能性 在没有细度范围时。 关于RMC质量,这是一个问题。一般来说,RMC采取了适当的预防措施 植物,但当谈到浇筑点时,客户并不满意。主要的问题是, 混凝土从RMC工厂离开后,交货时间可能会在孟买等大都市有所不同 从半小时到四小时的混合效果走干草丝。没有人会分阶段添加外加剂 昼夜温度的进一步变化会导致质量问题 用湿的黑森布覆盖混合器是一种很好的做法。在现场等待也是一种 问题是由于承包商没有准备好立即浇筑混凝土。 关于基于性能的规格,Nayak先生完全同意Vijay Kulkarni先生的观点 我们必须从标志性项目开始,以此为目标。感谢Alpa女士的建议 将教授和研究人员纳入法典委员会,但通常是因为 资金问题,他们不参加。 关于承包商参与Bhowmick先生提出的讨论,Nayak先生 他说自己参加这次会议除了有35年的核心建筑经验 在教学和设计经验中,他总是寻求创新和改进 以及现场应用。 在维修和保养方面,他认为必须有维修守则/准则 他赞扬了所有的人。
会议主持人N Subramanian博士感谢Nayak博士出色的发帖和实际问题 在e -conf中提出。他还感谢他与LK Jain先生合著了一本书 关于“HB on Advanced con Technology”
erlk Jain谈到了会议中提出的非常重要的问题。关于国际清算银行委员会,顶级大脑 从研究到学术都避免委员会,从那以后咨询顾问也是如此 其他工作的报酬更高。对于任何重要的标准,甚至连十几条评论都没有。 在水泥方面,53级水泥的强度远远低于世界上使用的水泥 因此它没有出口到欧洲。33级没有买家。所有这些都是在用户端生成的 对高强度水泥的需求。水泥行业绝对是市场驱动的。有 需要集体行动来拯救这个行业。水泥生产商正守住上限 在年级。混合水泥的上限是33级,但市场上销售的是混合水泥 体力在43或53以上的。如果53级被认为是高强度水泥,我们必须 引入63级和73级,与发达国家持平。不应缺乏理解 e- conf的闭幕会议,正如erlk Jain所回应的。
Kalgal博士同意LK Jain先生对代码委员会的评论是正确的。BIS不支付 差旅费和住宿费。他认为,在印度,基于性能的规格 由于大多数结构都遵循规定性规范,因此最好多花些时间 由训练较少/未经训练的人处理。
ervinay Gupta陈述了水溶性硅烷化合物在成品圆锥表面的应用 经过养护阶段,使混凝土不再有进一步的吸水率,从而增强其 的生活。
咨询Er Jayant Kulkarni必须感谢会议期间的积极参与 这是他关于M/sand的另一个观点。由于天然砂的短缺,它已经成为 必须使用碎砂(m/砂)。天然沙因水流而呈圆形。 破碎机砂是不可接受的,除非通过提供分级的VSI破碎机粉碎 以及小于150微米的细粒。破碎砂的表面积越大,要求越高 在混合物中加入水,以达到理想的和易性,并担心由于较高的w/c比而降低强度。
erlk Jain认为人造砂是用碎石代替天然砂 具有粉碎砂比天然砂更细的效果,因此分级更好。 由于两种砂的颗粒形状不同,M/砂可能需要少量的增塑剂 具有特殊的可加工性。如果两种砂的混合物的抗压强度是相等的,则两者的抗压强度是相等的 M/sand是有利的。但其中一个原因是M/sand在生产过程中的能源需求 让它变得昂贵而不环保。LK Jain先生质疑禁止使用河沙的依据 环保人士认为,从河流中取出沙子可以减少泥沙向海洋的运输 抽沙为河川提供了较高的水流断面,增加了河漫滩 银行。
对于滑模工程使用43级的原因,尔瓦舒没有多少疑问。 33级可替代早强水泥,用于控制裂缝
Er Bijay Sarkar发表了非常真实的事实,向土木工程师施压 火力发电厂的例子。土木工程师在任何一种建筑中都是后进先出的 在工业领域如此重要。电气/机械工程师计划所有需求并以此为基础 土木工程师设计和建造。但留给项目建设的时间总是很紧张 因为耐久性被认为是长久的,所以迫使建筑工程师牺牲质量 短期发行和压缩目标日期成为直接目标。质量给长期 对其他人有好处,但保持时间安排会给项目经理带来直接的好处 而且大多数工程师都希望能马上得到。另一个非技术问题是猖獗的腐败 根本原因牺牲质量,甚至数量。第三点是缺乏知识。 Er Bijay Sarkar根据他在TPP的工作经验很好地提出了这个问题。
Er Jignesh也认为,比杰伊对非技术问题提出了合理的担忧。建设 由于施工管理工具(IT,标准化)和高级安装,进度被打乱 技术。后进先出是一种职业危害。虽然提前施工进度是首要原则, 严格的质量也是客户的要求。
erdipak Bhattacharya认为,作为设计师,他完全同意提出的非技术问题。 基础施工按设计开始,预估所有荷载并等待 土壤报告和压力第二天发布地基。关于建筑,私人客户 很少雇佣有能力的工程师。只要出了什么差错,土木工程师和设计师都会被抓 被迫进行故障排除练习。
SM Kulkarni博士也发表了他对非技术问题的看法。所有问题的根本原因是 无奈地接受现状。后进先出对土木工程师来说是正确的。可能更 这一领域的创新是由于这种效应和任何情况下的结构可靠性 不受影响。全面腐败也是一个因素,是一种犯罪。详细规划 可以照顾时间和成本。他感谢Er Bijay Sarkar引起了人们的注意 相关的非技术问题。
Er Suraj Singh讨论了涉及质量交付成果的非技术问题 正如Er Bijay指出的那样。 在另一篇文章中,他对TPS61的观点表示赞赏。说明FA, GGBS和MS 在中东和海湾地区普遍使用。事实上,OPC无处可用,除了 预制工厂。阿联酋到处使用GGBS,而卡塔尔使用PFA。PFA组合 GGBS和MS在许多项目中得到了应用。使用GGBS可以更好地控制热量 梯度。设计人员最好明确它的用途和方法,以控制对成形的影响 和养护。
Er Jayant Kulkarni讨论了IS 456的拆除时间,因为水泥情况 经历了变化和变化,3天内强度为50-60%,7天内强度为80-85%。是否 这可以根据早期的实力增长进行调整。但早期E值小于28天 强度越高,应变越难以预测,从而导致裂纹宽度越宽 影响耐久性。
会议主持人N Subramanian博士感谢M Kalgal博士,并完全同意他的观点 关于对工人的培训,关于混凝土技术的发展。即使是工程师 没有意识到早期强度增加和适当养护的问题。细骨料不足 石灰石表明自然资源正在减少。我们的目标是建造100年的耐久性建筑。 水泥企业也有可能被要求重新引入33级。
然而,BV Harsoda对accuratetestlab关于盈利规则的观点表示欢迎 当今的质量。
Alok Bhowmick提醒Manu先生注意文件中上传的演示材料 将于2月28日举行,可能会讨论他提出的问题。
尔韦舒早些时候提出质疑石粉是否可以用于连铸棒施工。 NS博士还表示,这可以用来指erfrancis在econf的发帖。 erlk Jain认为石粉不是人造砂。零件更换率15-20% 砂土可以进行试验试验。
ersuraj Singh发表了关于碱聚合反应和碱-硅反应的子注。 耐久试验,如碱-硅反应试验和快速氯化物渗透试验 是强制的。在混凝土初始养护布置中使用单片机也可以防止 裂缝形成相当大。以污水处理厂为例,裂缝 即使使用30%的磷FA,也可以观察到地层的间距和直径减小 钢筋减少了裂纹的形成。减少面板长度也产生了良好的效果。
N Subramanian博士回应了Er Gautam关于FBEC强化的问题,他说 这在世界各地的桥梁中广泛使用,调查显示没有腐蚀 环氧涂层棒,即使经过35年。是的,键长需要增加 ACI给出了所需的方程。搬运和弯曲时要小心 对于涂层的任何损失和通过环氧树脂的现场应用处理损坏点。
建筑研究中心主任TP Singh先生发表了有关暖通空调的文章 没有出现在我们的会议门户上。 我必须向TP Singh先生表示赞扬,他发表了一篇非常有启发性/详尽的文章 张贴(TPS61)和same在张贴摘要中得到高度认可 第11天和第12天。
Er B V Harsoda发布了关于RMC的帖子,声明准备混合conc制造商 协会(RMCMA)是印度领先的RMC生产商的非营利性行业组织。 其使命是推动RMC成为印度最受欢迎的混凝土,与先进世界相提并论。 质量计划分为两部分,详细地包含在质量手册I和II中 第一部分涉及RMC生产设施的广泛年度审计。Er Harsoda提供了 链接下载手册的两个部分。
ersuraj Singh发布了一个项目管理监控绩效的表现 这些测量是根据他一生的经验发展起来的,而不是提取出来的 从任何地方。
erks Raghuveer询问有关化学品,以获得耐用和强大的conc,而使用 人工砂。尔莫汉接受了这一观点,因为吸水主要取决于 颗粒的形状和纹理。从M砂产生的产品永远不可能和天然的一样 沙子。结构工作可以用天然砂完成,但外部饰面可以用外露砂 工作、覆层、粘合剂等。
Alok Bhowmick讨论了使用寿命设计概念,指出相当多的工作是 在这方面正在国际一级进行。虽然在印度,设计生活目前是一个概念,但是 如果设计/细节是由有能力的工程师进行的,然后按照规范进行施工 良好的工程实践,混凝土固化良好,日常维护主动进行 在设计生活理念方面实现了目前的目的。在另一篇帖子中,他表示了感谢 Narayan Nayak博士总结了讨论要点,并对帖子进行了观点评价 最好不过了。有些问题仍然没有涉及或讨论,从客户的角度对质量和 耐久性,混凝土性能与混合水泥(因为应力应变关系发展与 预应力混凝土结构,其中PS钢的腐蚀会产生灾难性的影响,以及细节 需要械甲怪联轴器的区域 Gautam Chattopadhyay认为PS电缆被护套覆盖并进一步灌浆,是吗 真的很容易腐蚀。如果要拼接护套,则用导热胶带将护套连接起来。如果灌浆 未被污染,电缆可能不会受到腐蚀。端块混凝土淤积是原因之一 在几个被引用的例子中的问题。对此,布豪米克表示,PS电缆腐蚀很常见 在特别恶劣的环境和寒冷的国家。PS肌腱的问题主要是 由于PS钢的质量(脆性破坏),浆液空隙和离析(渗液腐蚀),水/ 氯化物穿透肌腱(腐蚀)。采用塑料风管和 特殊的渣滓。印度的问题在沿海地带。
在拆迁时间和耐久性方面,Er Gautam表示,建筑物和建筑物可能需要7到10天 桥梁28天就够了。在关闭时,只有自重。长细比为12的横梁 不要过度偏转。在桥梁中,SIDL包括穿外套,路肩/栏杆/防撞护栏和 LL迟了很多。但是HVFAC在桥梁中的使用需要注意。FA延迟设定时间。的影响 Er Jayant所指出的关于E值的问题也需要注意,因为弹性模不仅影响 挠曲,但MR为也裂缝宽度。
ersm Kulkarni也认为,不同水泥等级的细度要求是相同的 可靠性要求是相同的,只有72小时的抗压强度是不同的。 因此,胶合剂不能仅从细度来判断。
Er Chirag Baxi表示,任何结构的恶化都是由于其质量或周围条件 结构施工必须有绝对的质量控制。腐蚀引起的变质是物质 采取保护措施必须是有选择性的。
erjignesh谈到了施工水质,因为水中的氯化物可以直接攻击水质。 施工用水由业主在现场检测后安排。进一步测试每个存储。 NS博士赞扬了这一观点,他说,饮用水是稀缺的,而且人们普遍认为 这种饮用水对混凝土工程来说足够好了。
尔莫汉感谢我们对工程界的信任。评论非技术问题 他觉得主管事务的最高管理者必须是有素质和能力的土木工程师 耐久性良知/或其他方面听取质量团队的意见。
NS博士感谢Prabhakar先生的观点,并评论Prabhakar先生的观点 他说:“由于强度较低,使用MS棒具有耐腐蚀性,因此裂缝较少 说这可能不是唯一的原因。前期混凝土为OPC 33级,固化良好。 研究表明,如果遵循详细规则,开裂是在允许的水平。 使用质谱是不经济的,而且现在没有高质量的质谱。
尔莫汉想知道,是否有可能将水泥砂浆的成分(在它凝固后)通过 一些化学分析。而BV Harsoda回应说,分解成分是可能的 并建议他联系附近的材料测试实验室和 还提供了链接
班加罗尔民间援助技术诊所技术主任R Nagendra先生发表了他的看法 指出由于天然砂的稀缺,是时候使用M砂了。 大型矿场的RMC工厂会碾碎岩石颗粒。M砂的可用性是有限的,所有的破碎厂 没有VSI破碎机,即使有它,也无法实现所需的级配/形状。M asnd 制造商不洗掉超过75微米的细粒。有时 使用CRF(采石场粉尘)或劣质砂(称为过滤砂)。FA & GGBS的使用是 随着沙子的增加和质量的提高,耐久性是一个问题。只有实验室测试才是 没有进行耐久性试验和现场试验。外加剂的相容性 需要看到各种各样的水泥。
Er Bijay Sarkar强调了与FA和FA混凝土相关的问题。收煤尺寸为350mm 在破碎机房粉碎至20mm尺寸,再送磨机到料仓进行加工 研磨成粉尘状,粉碎后扔进锅炉炉膛。灰是由煤燃烧产生的 而且它的粒径太小。烟气质量还取决于锅炉燃烧方式 使用的化学品和温度。早些时候,所有的FA都是通过烟囱释放到空气中,但环境严格 一般情况下,电除尘器静电捕集灰,烟囱漏斗也有一定程度的捕集灰 并在偏远的筒仓收集。底部较粗的灰渣被储存在灰池中以备将来使用 我的填充/其他用途。煤的质量也各不相同。印度煤含30%到46%的灰分,而 在发达国家,这一比例为5%至20%。总灰分中,FA占80%,底部灰分占20%。 Bott ash含有大量未燃烧的煤和石粉,而FA是电信粉。 水泥企业也计划在TPP框架内建设水泥厂。 - - - - - -我认为关于FA和Pond ash的信息非常有用,必须感谢Sarkar先生
会议主持人N subramanian博士及Vijay Kulkarni先生致闭幕辞 注意到的23点是关于RMC工厂质量的,需要审查IS 456条款,FA 和其他外加剂提高质量,需要化学教育,需要研究效果 高温下的FA混凝土,缺乏优质细骨料。水导致使用 铸造砂和岩石粉尘和IS456需要纳入这一点。FA需要治疗 较长的时间,也可形成清除,不同等级的水泥可通过 使用FA时,选择正确的成分很重要,W/C或W/CM比 是非常重要的,认证对于所有从事建筑的人来说,都是必须的,耐久性测试 如RCP T等是强制性的,工程师必须按照以下要求更新自己 现代水泥中含有较高的C3S含量,必须进行养护 起步早,增塑剂与其他化学外加剂必须相容性好 经过仔细研究,发现配合比设计对HVFA、SCC、混凝土温度具有重要意义 一般结构应保持在30℃,特殊结构应保持在20℃; 需要开发基于性能的规范,并将其用于标志性项目; 盖加固是非常重要的,适当的盖块要使用,耐用的conc是一个 工程师,承包商,顾问,业主和维修团队的团队合作。在严重 在有条件的情况下,钢筋必须采用镀锌、熔接环氧树脂保护 在某些情况下,表面涂层也是必不可少的,现场经验丰富 工程师必须代表规范委员会。
本次会议的组织者Alpa Sheth女士致闭幕词令人鼓舞。半岛软件下载
Alpa女士表示,有关混凝土耐久性的会议获得了破纪录的回应 迄今为止召开的所有会议的过往记录。讨论了许多重要问题 涉及建造业的所有持份者。水泥和外加剂工业 小安静。他将会议的成功归功于主持人N Subramanian博士和Vijay先生 Kulkarni和她也认识到,总结帖子是委托给我的 感谢Sanjeev先生和他的幕后团队在遇到问题时提供的支持 由于投寄繁忙及SEFI没有资金的情况。半岛软件下载她感谢所有的人 参加会议。
再次对电子会议的巨大成功表示满意,并感谢大家
vikramjeet Conf - contteur -
以电邮方式张贴 |
|