查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
萨勃拉曼尼亚博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
发布:周一11月19日,2012凌晨4:02岗位名称:高层建筑结构健康监测(SHM) |
 |
|
你好, 高层建筑的一个重要方面是维护,这一点经常被遗忘。我们在金奈和印度其他城市看到了许多建筑,特别是由住房或贫民窟清理委员会建造的建筑,由于维护不善,看起来很难看。当然它们都是四层的。如果高层建筑像那样保持下去,城市本身的面貌将会很糟糕。当我访问新加坡时,我发现所有的高层建筑看起来都很清新。我被告知,新加坡政府将接管维修,如果业主不这样做,每5年左右,并将要求业主偿还同样的罚款。当然,现在有许多铝制外墙可供选择,它们需要最少的维护。
在一些情况下,对高层建筑进行风/ EQ/其他载荷的测定。我了解到,新加坡大约有400座建筑安装了仪器——见文章末尾的新闻。印度有这样的建筑吗?
最好的祝愿, 萨勃拉曼尼亚
高层建筑结构健康监测(SHM)的里程碑——新加坡400栋建筑的监测
新加坡及其城市高层建筑景观已经达到了一个重要的里程碑:400座高层建筑现在使用光纤结构监测(SOFO)传感器进行仪器和监控。结构健康监测作为提高高层建筑安全性和优化运行维护的一种有效手段,在土木工程领域得到了广泛的认可。作为新建高层建筑质量保证的一部分,新加坡从2001年开始实施了大规模的高层建筑终身监测计划。
从那时起,大量的高层建筑都安装了仪器和监控SOFO光纤传感器。这一独特项目的监测目标是提高安全性,验证性能,质量控制,增加知识,优化维护成本,并评估地震,影响和恶劣大气条件后的建筑物状况。
SOFO长径光纤应变传感器已嵌入每幢建筑地面柱的新混凝土中,使监测从项目一开始就开始了。在施工期间、每层新楼层和屋顶完工时以及施工后都进行了测量,包括长期蠕变和收缩。
记录了地基的差异沉降,并连续进行了邻国地震后的震后分析。部署的监测系统运行良好,所有传感器在嵌入混凝土中10多年后都能正常工作。在施工的早期阶段就检测到异常行为,证明了传感器的高灵敏度和监测要求在建筑寿命的每个阶段(包括施工和长期)的适用性。
如此大规模地使用光纤传感器对高层建筑进行监控,在新加坡乃至世界上都属首次它为设计师提供了方向,帮助他们更好地理解高层建筑在其生命周期中的行为,从建造到使用条件。 |
|
回到顶部 |
|
 |
B.V.Harsoda 一般的赞助商


加入日期:2009年1月19日 帖子:2328 地点:印度古吉拉特邦拉杰科特
|
发布:周一,2012年11月26日晚上11:10帖子主题:Re:高层建筑结构健康监测(SHM) |
 |
|
尊敬的NS博士: 正如你所说的,“现在有一些铝外墙可用,这需要最少的维护。” 我认为如果采用铝立面,应该对铝板进行适当的接地防止雷击。 我是对还是错?
问候, Er。B. V. Harsoda
N. Subramanian博士写道: |
发布:2012年12月5日星期三上午10:21帖子主题:Re:高层建筑结构健康监测(SHM) |
 |
|
B.V.Harsoda写道: |
发布:2012年12月5日星期三下午12:29帖子主题:Re:高层建筑结构健康监测(SHM) |
 |
|
亲爱的艾尔·哈索达:
我不确定。请与厂家核实
温暖的问候, 萨勃拉曼尼亚 |
|
回到顶部 |
|
 |
B.V.Harsoda 一般的赞助商


加入日期:2009年1月19日 帖子:2328 地点:印度古吉拉特邦拉杰科特
|
发布:2012年12月5日星期三下午6点08分帖子主题:Re:高层建筑结构健康监测(SHM) |
 |
|
尊敬的NS博士:
非常感谢您的回复。
最近我在网上看到了以下信息
http://www.lightning.org/?page=home
http://www.lightning.org/faq/
如下:- 如果我住在铝制的房子里,这对雷电安全有什么影响?我在屋顶上安装了一个杆式风速计。这可能是闪电的目标吗?
你有铝壁板的事实对你的住所遭受袭击的可能性影响不大。显然,金属是比大多数建筑材料(即绝缘体)更好的导体,但对孤立的金属体来说,这种吸引效应是最小的。金属壁板通常不接地,就像你的电气系统、水管系统或一些建筑物的钢结构框架一样。接地系统,如果它们被抬高到屋顶线以上,是非常好的雷击点,但是金属的壁板,闪光,外壳或排水沟没有相同的接地路径,并且并不比非金属物品更具吸引力。
屋顶的尖峰、山脊、烟囱的角落等都很容易释放离子,无论它们是否是金属的,这使得它们成为闪电的有效打击点。这让我们想到了你的风速计桅杆。满足改进雷击点的所有要求。 它比周围地区高,由金属制成,到达一个相对点,并且接地。现在,它取决于它是如何“接地”,以确定它是否作为自己的避雷针。如果它只是接地回内部的设备或电气系统,你可能会把闪电带回房子。如果它只使用一个小的接地导体接地,它可能工作一次,然后电线就会蒸发。如果外部接地导体与任何其他建筑物接地系统靠得很近,即使隔着一堵墙,也不与接地导体相连,闪电可能会侧闪进入另一个系统。即使这个装置作为一个“好的”雷击点和导体,它也只能保护大约2比1的人,所以如果它在屋顶线上10英尺以上,它可以保护距离它的底座大约20英尺半径的区域。根据防雷标准,房子在这个区域之外的任何部分都可能受到直接打击。
温暖的问候, B. V. Harsoda
N. Subramanian博士写道: |
亲爱的艾尔·哈索达:
我不确定。请与厂家核实
温暖的问候, 萨勃拉曼尼亚 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
|