高层建筑消防水供应 1对于的结构,需要考虑是否包括消防水箱或储水池 2每层楼都应该有一个通过的立管之一的加压消防出口 3.所有这些隔水管出口应终止在消防软管卷盘位置附近的某个位置 4消防水箱应位于地下室以下或靠近高层建筑 5可能需要多个水箱以满足消防用水需求 6应考虑到一次易受火灾袭击的楼层不超过4或5层 7这个时间应该足够消防人员扑灭火灾 8高层建筑可能不允许相邻位置,由于各种因素涉及 9下面的结构位置应与建筑师、消防人员和过去的错误一起调查 10高层建筑比风效应和地震效应更大,从火攻角度看可能是危险的 11让居住者在恐慌中撤离房屋是不可行的 12使用楼梯疏散是危险的,可能导致事故 13压水管线可立即使用,防火后断口 14这种管道泵的控制应从建筑物外部和备用配电板进行,因为主电源在火灾期间断开 15承压水管可以穿过结构板,使其静荷载锚定,而由建筑管道隐藏的管道 16消防水箱不能用于的饮用水服务 17应设计单独的皮条客室,以提供消防音响服务 18在由许多这样的高层建筑组成的完整的自给自足的综合设施中,应始终提供外部集成的消防给水环主,并应及时加压,并为维护目的进行适当的分段切断安排 19所有这些条款都需要结构和机械服务协调 20.如果在建筑设计中包含许多立管,所有立管都应该相互连接,以便其中一个立管的水可以被另一个立管抽走,从而有效地灭火 < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 感谢和亲切的问候 IntPE(印度)Suraj Singh FIE Civil 工程与仲裁
|
|
回到顶部 |
|
 |
苏拉 一般的赞助商


加入:2008年4月17日 帖子:5456 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布时间:2012年11月21日星期三凌晨4:57职位题目:防止建筑物损失/灭火 |
 |
|
建筑物损失预防/灭火 1已经注意到建筑物的消防基本规定,这些建筑物容纳大量人员,随时都容易受到火灾袭击 2虽然所包含的规定可能不完美,以适应各种情况,但从预防的角度来看是有支持的 3.设计师应该问一些与这些问题相关的问题 4推广者也应该问问自己,是否唯一的标准是从建筑推广中赚钱或帮助居住者安全生活 5事实上,当考虑到居住者的生命时,损失是无限的 6无论如何,建筑都可以被建造,具有装饰性和吸引力,提供所有最好的设施和电器,但在几分钟内,死亡就会到来,如果损失预防概念没有与建筑融为一体 7损失预防是强制性应用于工业石油项目,在没有任何警告的情况下,火灾随时都可能发生,但此类项目从不受预算限制 8高层建筑被用作向用户/居住者销售的产品,这种考虑被推广者灌输了生产、交付和赚钱的主张,而不用担心未来的安全 9此外,在紧急情况下,建筑物不能被密封,这一应用可以很容易地应用于其他项目中容纳高价值数据的区域和相关IT室 10虽然所有居住者都打算并希望在整个过程中使用空调,但这一规定必须保持房屋关闭,以有效调节 11火灾是造成重大物质和人员损失的主要因素 12如果没有应用/包含损失预防,几分钟内就会发生损失 13烟雾探测系统可用于不需要使用消防设备的区域 14应避免在建筑物内部区域吸烟,而公共区域的一些房间可允许吸烟 15如fm200或Inergen等抑制气体可用于一些可能导致重大损失的重要区域,如果发生火灾 16当发生火灾时,这种区域可能无法自动密封,但在关闭区域后,可以手动激活气体 17这种气体的作用是非常积极的,因为它只需要几分钟就可以通过降低火灾中的氧气水平来灭火 18气体由氮气、氩气和氧气组成,其作用是火灾时氧气含量同时降低,二氧化碳含量增加,有助于维持最低呼吸水平 19至少数据和系统可以在火灾时通过密封区域来保存 20.以上方法仅供参考,在居住人数较多的居民楼中,实际应用可能不太可行,但在非居民楼中,可以成功应用 21所有公共流通区域应始终保持畅通,不允许任何物质储存,即使是临时用途 22如果建筑物离失火建筑物太近,其他建筑物也可能发生火灾,但当在某些楼层的两座建筑物之间通过普通步行道连接时,进入无火灾建筑物将有助于疏散被困人员 23楼梯台阶、立管和踏板的比例应达到在紧急情况下使用时,不发生不良事件, 24人们不应该因为立管太高而避免使用楼梯 25紧急楼梯的隔水管长度应不超过125毫米,如果可能的话应小于100毫米,这样即使是老年人也可以使用 26楼梯腰宽应相当,使居住者上下行走方便,避免摔倒事故 27在没有中间降落设备的情况下,航班不应包含超过12个立管 28虽然由于各种原因在实践中没有,但在与紧急楼梯相邻的外部表面上,为了方便向下/向下移动,可以在某些位置从顶楼到底层提供足够宽度的猫梯/台阶 29这些步骤可以立即帮助被困在火灾中的人员通过打破窗户进入建筑物线保持猫步,至少通过到达非火灾被困楼层来挽救生命 _________________ 感谢和亲切的问候 IntPE(印度)Suraj Singh FIE Civil 工程与仲裁
|
|
回到顶部 |
|
 |
苏拉 一般的赞助商


加入:2008年4月17日 帖子:5456 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布时间:2012年11月27日星期二上午10:43职位主题:紧急情况-火灾及其他 |
 |
|
紧急情况-火灾和其他
- 特别是紧急情况所需的服务可以得到最好的利用,同时为许多建筑物提供服务
- 我已经说过,只建造一座高楼的计划是站不住脚的
- 一旦需要在同一区域内安置许多建筑物,就可以指定一个迷你高层城市模式,这需要共同的建筑服务
- 在这种情况下,针对这样的主要复杂网络可以允许专门的主要网络相关的各种业务
- 消防车等专用站可作为该综合体的一部分
- 还可以添加其他各种民用设施,如变电站、警察局、医疗中心、学校和市场等
- 此外,还可以增加多层汽车港口,以满足所有此类建筑物的需求,在建设和运营方面都是经济的
- 这样的整合使得更大的预算拨款流向消防和供水等服务
- 所有这些服务都需要与所有服务纪律相关的非常昂贵的设备
- 环形主管道中这些建筑物周围的消防用水需要成功地支持消防用水的数量
- 的确,所有的建筑物,如果设计时适当地安置在较远的地方,并留有相当大的空隙,都不应易受火灾的影响
- 就像考虑石油工厂的设计,只有一个或两个加工列车可能会发生火灾,对于高层建筑,同样的考虑也可以适用
- 这样的考虑可以减少所有建筑的财务负担,因为一个系统的提供应该支持复杂区域内的范围
- 环形主管道应该如此网络化,以便管道可以轻松地在所有建筑物周围移动,并允许在水库中专用存储
- 在监测防止钢筋腐蚀的情况下,还可以在一个主要网络中的所有建筑物上提供阴极保护,从一个共同控制器进行远程控制
- 阳极可以提供在主要和重要的柱和剪力墙上的所有级别与GI线/绳索连接在所有基础主棒和所有级别棒
- 阴极布置有助于延长建筑物寿命
- 亚硝酸钙也应用于打桩混凝土和地基
- 除了BMS之外,其他的损失预防系统,如接地和照明系统也会对建筑物造成问题,必须按照要求提供
- 我在某个地方注意到,变电站已经位于塔的建筑内,我不同意
- 最好是分开放置,以防止事故,尽管GIS系统可能已经在开关设备上使用
- 所有高层建筑都需要许多服务楼层,才能持续运行一流的系统,这就增加了额外的设计参数