查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
bijay sarkar ...

加入日期:2009年12月14日 帖子:314
|
发布时间:2012年11月21日星期三下午4:56文章主题:高层建筑设计:框架系统 |
 |
|
亲爱的先生,
有人能描述一下世界范围内在这样的高层建筑中已经使用的不同类型的主要结构系统(以及每个系统的力流路径的描述)吗?
与问候,
Bijay Sarkar |
|
回到顶部 |
|
 |
S.KANTHIMATHINATHAN 半岛软件下载SEFI成员


加入:2012年6月9日 职位:12
|
发布时间:2012年11月23日周五上午5:52文章主题:高层建筑设计:框架系统 |
 |
|
亲爱的先生们, 结构体系 1)做好 2)放松 3)两者结合
在我看来,高层建筑应在垂直和水平平面上进行支撑。如果地板是rc,同样提供刚性隔膜作用。
加载路径
竖向荷载-楼板梁对柱的反力(梁固定时带弯矩) 水平载荷(由于风和地震)-通过支撑构件。
谨致敬礼。 S.Kanthimathinathan 结构工程顾问 Tiruchy工程咨询公司 1/1-A。Nariyan街, Srirangam tiruchy - 620006 (所提供课程:-钢筋混凝土结构设计与细节)
主题:[E-CONF]高层建筑设计:框架系统 来自:forum@半岛软件下载www.buonovino.com 日期:2012年11月21日星期三22:26:24 +0530 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com
亲爱的先生,
有人能描述一下世界范围内在这样的高层建筑中已经使用的不同类型的主要结构系统(以及每个系统的力流路径的描述)吗?
与问候,
Bijay Sarkar
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
gautam将挑战 ...


加入日期:2009年2月17日 帖子:129
|
发布时间:2012年11月25日,周日上午7:58文章主题:高层建筑设计:框架系统 |
 |
|
50米以下的建筑是否有必要支撑外部立柱?如果合理布置剪力墙,且具有足够的结构意识,我认为剪力墙和立柱将共同抵抗水平力。必须承认,刚度中心和质量中心从来不重合,柱/剪力墙不能以这种方式放置。如果这样做,这将是一个荒谬的设计。必须考虑到实用性。在德里和加尔各答的一些老建筑中,我在外围看到了支撑柱。它们的表现很好,但那些没有采取此类措施的建筑物也表现良好。
2012年11月23日星期五上午11:50,S.KANTHIMATHINATHAN forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
biju 一般的赞助商

加入日期:2003年1月26日 职位:6 地点:孟买
|
发布时间:2012年11月26日星期一上午9:40文章主题:关于高层建筑设计:框架系统 |
 |
|
框架体系在高层建筑设计中起着至关重要的作用。 在项目的最开始,在概念阶段,如果架构师和结构工程师。坐下来确定柱/剪力墙的位置,然后在设计中可以达到很大的效果。
如果它是一个具体的结构,那么正如Chattopadhyay先生所提到的,CM和CR必须尽可能地重合。必须定义正确的加载路径。沿着高度的刚度必须是这样的,风引起的加速度和挠度都在很好的控制之下。
压缩构件中的应力水平应按比例分配,以便检查轴向缩短效应。当然,最优的基础系统必须达到,并进行适当的稳定性检查。
问候,
Biju
[quote="gautam chattopadhyay"]高达50米的建筑物是否有必要支撑外部柱子?如果合理布置剪力墙,且具有足够的结构意识,我认为剪力墙和立柱将共同抵抗水平力。必须承认,刚度中心和质量中心从来不重合,柱/剪力墙不能以这种方式放置。如果这样做,这将是一个荒谬的设计。必须考虑到实用性。在德里和加尔各答的一些老建筑中,我在外围看到了支撑柱。它们的表现很好,但那些没有采取此类措施的建筑物也表现良好。 |
|
回到顶部 |
|
 |
kapildingare ...

加入日期:2009年5月15日 帖子:104
|
发布时间:2012年11月26日星期一下午12:56文章主题: |
 |
|
分别地。Chattopadhayji, 你的观点 -如果我们合理地放置剪力墙,并具有足够的结构意识,我认为剪力墙和柱将共同抵抗水平力。必须承认,刚度中心和质量中心从来不重合,柱/剪力墙不能以这种方式放置。如果这样做,这将是一个荒谬的设计。必须考虑到实用性 我认为,框架系统,剪力墙,其刚度中心和质量中心不一致,剪力墙的存在本身带来了更多的问题而不是解决方案。 我想要你在选择框架系统方面的专家意见, 1)框架系统,其中剪力墙放置相对于质心偏心。 2)柱对角支撑的框架体系,该框架能够承受横向荷载。
想让您关注照片 1) Bhuj地震:碾压混凝土建筑倒塌,电梯/楼梯,碾压混凝土墙直立。 2)《地震工程实践- 2012年9月》(NICEE)杂志封面照片
谢谢你!
Kapil Dingare |
|
回到顶部 |
|
 |
gautam将挑战 ...


加入日期:2009年2月17日 帖子:129
|
发布时间:2012年11月29日星期四上午6:10文章主题:高层建筑设计:框架系统 |
 |
|
你说得对,事实上说偏心剪力墙对层力分布造成更大的问题是非常正确的。我告诉过你,我们不能按照自己的意愿设置剪力墙,因为从建筑的角度来看,柱子的内部布置将变得非常荒谬。我们必须在某些方面做出妥协。你建议的支撑柱只是一个开腹板剪力墙,但从建筑上看,它好看吗?我们必须务实地思考,必须服务于所有的目的——服务、美观、最终用户的舒适——所有的目的。我的感觉是,在正常的工作过程中,刚性中心和质心永远不会重合。好的,这层的扭转是多少?你的楼层剪力会增加多少?柱和剪力墙的额外剪力和弯矩将有多少?我们能不能再提供一些增援?
2012年11月26日星期一下午6:26,kapildingare forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
分别地。Kapil Dingare
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
baldevprajapati 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2012年8月27日 职位:13
|
发布时间:2012年12月2日上午10:39文章主题: |
 |
|
你好先生,你知道Etabs的高层建筑设计吗? |
|
回到顶部 |
|
 |
baldevprajapati 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2012年8月27日 职位:13
|
发布时间:2012年12月2日上午10:45文章主题: |
 |
|
我有一个问题,设计30层建筑由etabs和ISMB600部分是限制在代码,这些部分是失败的,所以我如何解决这些问题 谢谢,先生 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入日期:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布时间:2012年12月2日上午11:34文章主题: |
 |
|
baldevprajapati写道: |
你好先生,你知道Etabs的高层建筑设计吗? |
Mr.Baldevprajapati喂”,
欢迎你在一个地方发帖,所有的网友都会注意到的。半岛软件下载你在3个地方发了3个不同主题的同一个问题。
请避免这样做,以节省时间的前辈和空间的Sefi论坛。半岛软件下载
T.Rangarajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入日期:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布时间:2012年12月2日,周日上午11:37文章主题: |
 |
|
baldevprajapati写道: |
我有一个问题,设计30层建筑由etabs和ISMB600部分是限制在代码,这些部分是失败的,所以我如何解决这些问题 谢谢,先生 |
Er。Baldevprajapati,
如果这个section是最大的,如果你需要在ETAB中使用你选择的section,你可以在框架section下选择section DESIGN,在那里你可以创建你自己的section。详情请参阅手册。
一般: 在使用程序中的拼写检查条款发布之前,您可以检查您的拼写和语法吗?它将帮助你自己和他人理解你所发布的内容。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
|