发布时间:2012年11月23日周五上午7:48文章主题:比较中国和印度的高层建筑设计-第一部分 |
 |
|
亲爱的所有:
由于我在邮件中要求所有人更多地参与,所以出现了这样一连串的活动 在美国,关于高层建筑的多个话题的讨论很难跟上。 我将尝试讨论一个新的话题:高层建筑——比较中国规范对高层建筑设计的看法与我们在印度的规范(以及Swami教授和Anjana Kadakia女士讨论的ASCE规范中的一些内容),在此过程中,我认为许多提出的问题/疑问会得到另一种观点 我特别提到中国规范JGJ-3——高层建筑混凝土结构技术规范——世界上没有其他规范,IMHO对高层建筑有详细的规定要求。我不会在这里提到钢结构建筑,因为在中国有单独的高层建筑代码。规范性措施是什么,我很快就会在这里强调,但首先让我讨论一下不遵循本规范中给出的参数的项目或所谓的“超越规范的建筑”会发生什么 对于中国的规范-超越建筑,有一个非常详细的工程小组审查,由几个(5个以上)专家组成的小组为建筑管理局审查设计;这些专家是更大的国家专家小组的一部分(目前的国家专家小组有44名正式成员和8名顾问成员,由从学术界和实践中挑选的杰出成员组成)。在与设计团队和客户进行详细讨论后,他们可以通过、不通过或将建筑物重新设计/重新评估。该小组的形成源于一份文件《超规范高层建筑抗震设防管理规定》。该过程的主要目标在某种程度上是“惩罚”,如果我可以的话,这种超过建筑的代码要求它们设计为增强的性能目标,超过规定的代码,并确定关键的弱点,使它们偏离规定的代码,并进一步加强它们,超出规定的代码要求,使它们不再是“薄弱环节”。其理念是在有限的成本下确保更多的结构安全性、冗余性和结构效率。该体系在很大程度上依赖于专家的“结构智慧”。你可以在Mark Sarkisian, Neville Mathias和Zhao-fan Li在IABSE上发表/即将发表的论文中阅读更多关于这方面的内容。
好吧,现在回到规范代码,我正在解释中国代码(我可以访问的部分),以回答关于会议上讨论的典型问题的许多问题。(在50年10%地震中,中国分为5个烈度为6 - 9的地震带,分别对应PGA 0.05g - 0.4g。
一)每个区域可能使用的结构系统的高度限制是什么? 一般建筑物的允许高度(单位:m)(我们的重要性系数大致等于1.0)
系统 |
地震烈度6 |
地震烈度7级(~ IS III区) |
地震烈度8级(~ IV区) |
地震烈度9 (带V) |
帧只 |
60 |
50 |
40 |
NA |
框架-剪力墙 |
160 |
140 |
120 |
One hundred. |
仅限剪力墙(上至地面) |
170 |
150 |
130 |
110 |
(平)板柱剪力墙 |
80 |
70 |
55 |
NA |
管带框架-芯壁/管中管 |
210/280 |
180/230 |
140/170 |
120/150 |
注意,我把它简化了一点。但是在IS代码中没有这样的限制
b)什么是允许的层间偏转?
L/550用于框架结构,L/800用于框架剪力墙、框架核心墙和(平板)板柱剪力墙,L/1000仅用于剪力墙和管中调孔,L/1000用于转换层(L=ht)- (Sangeeta Wij已要求重新进行转换层。我希望这一点以及对超越代码的建筑的要求部分回应了她的询问。)
对于风和标准值频繁地震的要求是一样的。
将其与IS规范L/500(用于所有结构系统的抗风设计)和L/250(用于抗震设计)进行比较。(暂不讨论层间允许弹塑性位移角)
c)建筑物的最大容许长宽比是多少?
根据所选择的结构体系和地震带的不同而有所不同。对于强度为6/7的管中管系统,最大允许长宽比为8,对于强度为8的框架墙系统,最大允许长宽比为3。在IS代码中没有这样的限制
d)平面图中最大宽长比是多少?
对于强度为6/7的矩形建筑,长度不能超过宽度的6倍。在IS代码中没有这样的限制
e)楼板上开口的最大面积是多少?
楼面面积的30%。在IS代码中没有这样的限制
f)允许的最大风振加速度是多少?
住宅0.15米/s2,办公室0.25米/s2。在IS代码中没有这样的限制
g)在刚度计算中如何解释非承重砌体墙?
中国代码不像IS代码那样有经验的时间周期公式。但文中指出,这些墙体的刚度可以通过分解分析计算的时间周期来计算,框架建筑的折减系数为0.6~0.7,框架-剪力墙建筑的折减系数为0.7~0.8,剪力墙建筑的折减系数为08~1.0。
我觉得现在这封邮件够长了。
谢谢并致以最良好的问候。
阿尔芭Sheth |
|
回到顶部 |
|
 |
mehtavin 半岛软件下载SEFI常客

加入日期:2009年5月7日 职位:28
|
|
回到顶部 |
|
 |
ishacon 银赞助商

加入:2008年4月1日 帖子:148
|
发布时间:2012年11月23日周五上午10:15文章主题:中国与印度高层建筑设计的比较——第一部分 |
 |
|
作为中国代码的摘要,绝对是非常棒的信息。 难怪那里的人尊重法治 并遵循严格的要求,不像印度法典那样有漏洞,类似于我们国家的法律。
副总裁阿加瓦尔 伊沙顾问有限公司 新德里110074
Ph: 011-2630 1158; 08010071749;093 1345 2180
引用: |
——原话—— 来自:alpa_sheth (forum@半岛软件下载www.buonovino.com) :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com(econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:2012年11月23日星期五下午2:23 主题:[E-CONF]中国与印度高层建筑设计比较-第一部分
亲爱的所有:
<!(如果! supportLists) >) < ![endif]>每个区域可能使用的结构系统的高度限制是什么? 一般建筑物的允许高度(单位:m)(我们的重要性系数大致等于1.0) 系统 地震烈度6 地震烈度7级(~ IS III区) 地震烈度8级(~ IV区) 地震烈度9 (带V) 帧只 60 50 40 NA 框架-剪力墙 160 140 120 One hundred. 仅限剪力墙(上至地面) 170 150 130 110 (平)板柱剪力墙 80 70 55 NA 管带框架-芯壁/管中管 210/280 180/230 140/170 120/150
注意,我把它简化了一点。但是在IS代码中没有这样的限制
<!(如果! supportLists) > b) < ![endif]>什么是允许的层间偏转?
<!(如果! supportLists) > c) < ![endif]>建筑物允许的最大纵横比是多少? 根据所选择的结构体系和地震带的不同而有所不同。对于强度为6/7的管中管系统,最大允许长宽比为8,对于强度为8的框架墙系统,最大允许长宽比为3。在IS代码中没有这样的限制
<!(如果! supportLists) > d) < ![endif]>计划中最大的宽长比是多少? 对于强度为6/7的矩形建筑,长度不能超过宽度的6倍。在IS代码中没有这样的限制
<!(如果! supportLists) > e) < ![endif]>楼板上开口的最大面积是多少? 楼面面积的30%。在IS代码中没有这样的限制
<![如果! supportLists] > f) < ![endif]>允许的最大风振动加速度是多少? 住宅0.15米/s2,办公室0.25米/s2。在IS代码中没有这样的限制
<!(如果! supportLists) > g) < ![endif]>在刚度计算中如何解释非承重砌体墙? 中国代码不像IS代码那样有经验的时间周期公式。但文中指出,这些墙体的刚度可以通过分解分析计算的时间周期来计算,框架建筑的折减系数为0.6~0.7,框架-剪力墙建筑的折减系数为0.7~0.8,剪力墙建筑的折减系数为08~1.0。
我觉得现在这封邮件够长了。
谢谢并致以最良好的问候。
阿尔芭Sheth
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
N. Subramanian博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
发布时间:2012年11月23日星期五下午4:11文章主题:关于:比较中国和印度的高层建筑设计-第一部分 |
 |
|
亲爱的Er Agarwal:
请看我在中国发布的类似预制装配式建筑的帖子,以及本次会议主持人斯瓦米纳坦博士的评论。
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=12920 在中国的两座高楼上也有标注 http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=13167 http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=13164
问候, NS
作为中国代码的摘要,绝对是极好的信息。a)每个区域可能使用的结构系统的高度限制是什么? 一般建筑物的允许高度(单位:m)(我们的重要性系数大致等于1.0) 系统 地震烈度6 地震烈度7级(~ IS III区) 地震烈度8级(~ IV区) 地震烈度9 (带V) 帧只 60 50 40 NA 框架-剪力墙 160 140 120 One hundred. 仅限剪力墙(上至地面) 170 150 130 110 (平)板柱剪力墙 80 70 55 NA 管带框架-芯壁/管中管 210/280 180/230 140/170 120/150
c)建筑物的最大允许长宽比是多少? 根据所选择的结构体系和地震带的不同而有所不同。对于强度为6/7的管中管系统,最大允许长宽比为8,对于强度为8的框架墙系统,最大允许长宽比为3。在IS代码中没有这样的限制
d)计划中的最大宽度与长度比是多少? 对于强度为6/7的矩形建筑,长度不能超过宽度的6倍。在IS代码中没有这样的限制
e)楼板开口的最大面积是多少? 楼面面积的30%。在IS代码中没有这样的限制
f)允许的最大风振动加速度是多少? 住宅0.15米/s2,办公室0.25米/s2。在IS代码中没有这样的限制
g)在刚度计算中如何解释非承重砌体墙? 中国代码不像IS代码那样有经验的时间周期公式。但文中指出,这些墙体的刚度可以通过分解分析计算的时间周期来计算,框架建筑的折减系数为0.6~0.7,框架-剪力墙建筑的折减系数为0.7~0.8,剪力墙建筑的折减系数为08~1.0。
我觉得现在这封邮件够长了。
谢谢并致以最良好的问候。
阿尔芭Sheth
|
通过电子邮件发布[/引用] |
|
回到顶部 |
|
 |
biju 一般的赞助商

加入日期:2003年1月26日 职位:6 地点:孟买
|
发布时间:2012年11月26日星期一上午9:02文章主题: |
 |
|
亲爱的夫人,
请检查加速度值。
它可以是10到25毫克,即0.01到0.025米/s2。
问候,
Biju |
|
回到顶部 |
|
 |
N. Subramanian博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
发布时间:2012年11月28日星期三凌晨4:59文章主题:关于:比较中国和印度的高层建筑设计-第一部分 |
 |
|
亲爱的阿尔帕:
很高兴地注意到,中国对钢筋混凝土的高层建筑有单独的规定。除非印度也有一个特殊的代码,否则它不可能在一个代码中涵盖高层建筑的所有方面。注意BIS对预制结构、外壳结构等有单独的代码。仅具体而言,它就有大约80个代码。
这提醒了我,中国在空间结构方面也有单独的法规!当我提出一个类似的代码,通过发送相同的副本到BIS-我甚至参加了委员会会议。但我认识的一位教授,在提案中加入了辐条,拖延了代码。
请提供您提到的论文的链接
问候, 萨勃拉曼尼亚
alpa_sheth写道: |
亲爱的所有:
alpa_sheth ...


加入日期:2003年1月26日 帖子:278
|
发布时间:2012年11月28日星期三上午6:14文章主题:比较高层建筑设计-中国与印度-第一部分 |
 |
|
Biju,
我邮件中给出的数值是正确的 10毫克= 0.1米/s2 你可能忘记了1g = 10m /s2,因此你得到了1/10的值。
问候,
阿尔芭
biju写道: |
亲爱的夫人,
请检查加速度值。
它可以是10到25毫克,即0.01到0.025米/s2。
问候,
Biju |
|
|
回到顶部 |
|
 |
|