强柱-弱梁原理

此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->高层建筑电子会议
查看上一个主题::查看下一个主题
作者 消息
nrk
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2008年4月20日
职位:20

帖子发布时间:2012年11月26日星期一下午12:11岗位主题:强柱弱梁原理 回复报价

IITK-GSDMA-EQ11-V4.0(可在NICEE网站上获得)第7.2.1条规定:“在框架中抗地震力的节点上,柱的阻力矩之和应至少为节点各主平面上梁的阻力矩之和的1.1倍(图7)。柱的阻力矩应考虑柱上的轴力因素。阻力矩的总和应使柱矩与梁矩相反。这一要求应满足梁的力矩作用在两个方向的主要平面的接头考虑。不满足这一要求的柱应在其整个高度上进行特殊的约束加固,而不仅仅是在临界端区。”

满足上述要求对于多层建筑的边柱和内柱是不实际的。我认为多层大厦的天台应豁免上述规定。欧洲规范8第1部分免除了顶层接缝的这一要求。下面引用michael Fardis教授的《混凝土建筑的抗震设计、评估和加固:基于欧洲规范8》一书的节选,其中解释了上述问题。

引用:
欧洲规范8不要求满足式(1.4)在下列情况下的框架系统列或框架等效双系统:
在顶楼的接缝处。事实上,塑性铰是在顶楼柱的顶部还是在顶楼梁的末端,对塑性机构没有任何影响。顶楼柱的轴向荷载较小,延性较好,对整体稳定性的影响不如底层柱。毕竟,这里很难满足式(1.4),因为左边只有一列。
在两层建筑中,如果在任何一层柱中,在设计地震作用与同时重力荷载的任何组合中,轴向荷载都不超过混凝土抗压强度设计值fcd的30%。这种低轴载比的柱具有良好的延性,并发展为低2nd-order (P-Δ)效果。所以,如果一个软层机制发展在一个两层建筑的底层
这些柱可以承受位移延性要求约为位移延性系数μ的两倍δ,对应于设计中使用的q值。
对于相同尺寸的平面框架的四分之一柱,设计师可以选择在内部柱而不是外部柱上跳过式(1.4)的实现,因为只有一个梁框架进入外部节点,在那里更容易满足式(1.4)。


当将7.2.1的承载力设计公式应用于边柱或内柱时,在节点处相遇的一根梁存在弯矩。根据fardis教授的书中所述,有充分的实验和现场证据表明,当梁在负弯曲中经过弯曲屈服并进入应变硬化时,平行于梁的板中的钢筋作为梁的拉力钢筋被完全激活,即使它们与腹板有很大的距离。因此,该梁的弯矩容量必须考虑与该梁平行的板条的贡献。IS 13920在计算梁负弯弯矩承载力时是否考虑板筋的贡献?

我邀请大家,特别是版主和资源人员就这些问题发表意见,并请他们阐明IS守则中处理这些问题的相关规定。

_________________
问候,
拉维。
回到顶部
查看用户资料发送私信
knsheth123
银赞助商
银赞助商


加入日期:2003年1月26日
帖子:123

帖子发布时间:2012年11月29日星期四上午5:01岗位主题:强柱弱梁原理 回复报价

亲爱的工程师,

1.这篇文章的作者是Er。Ravi提供了非常丰富的信息,特别是在低层建筑中加入了软层,我们最初的2-3层用于一般用途,上层用于礼堂。

如果上层为软层,且柱荷载小于0.1 fck,则采用容量设计概念,将细部结构作为弯曲主导构件,而不是作为柱。对于< 0.3 fck的柱荷载,可采用常规延性细工。对大应力柱施加的特殊软层要求。

2.IS 13920约束钢筋指南是基于考虑完全conc。部门调动到最大。对比混凝土中的应力。它必须减少Pu,实际/ Pu,柱的容量。

3.在柔软的地板上设置较低的地板作为柔软层的惩罚。但如果上层为软层,则软层以下层的延性要求可能需要特殊规定。

应C. V. R. Murthy教授的邀请讨论此问题。

k·n·谢斯
达尔辛德赛大学,
Nadiad。



2012年11月26日星期一下午5:41,nrk forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
(引用)IITK-GSDMA-EQ11-V4.0(可在NICEE网站上获得)第7.2.1条规定:“在框架中抗地震力的节点上,柱的阻力矩之和应至少为节点各主平面上梁的阻力矩之和的1.1倍(图7)。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->高层建筑电子会议 所有时间均为格林尼治时间
页面11



跳转到:
不能在这个论坛上发布新的主题
不能回复本论坛的话题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛上的帖子
不能在这个论坛投票
不能在这个论坛中附加文件
可以在这个论坛下载文件


©2003,2008 se半岛软件下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告商的产品或服务的保证,也不是对其的认可。广告策略
Baidu
map