B.V.Harsoda 一般的赞助商


加入日期:2009年1月19日 帖子:2328 地点:印度古吉拉特邦拉杰科特
|
发布:2012年12月5日星期三下午5:33文章主题: |
 |
|
防雷学会
雷电防护研究所是一个非营利性组织,致力于确保当今的雷电防护系统在设计、材料和安装方面具有最好的质量,从而保护宝贵的生命和财产免受自然界最令人兴奋的现象之一:闪电的破坏性和昂贵的影响。
链接: http://www.lightning.org/?page=home
有关防雷的有趣常见问题:-
我有一个扶手环绕着六层楼的四周。扶手在护墙上方1 - 4英寸。顶部的轨道是6“宽3/4”厚平轨。我可以用这个防雷吗?我可以在栏杆的顶端加上短杆点吗?
NFPA 780允许使用3/16”厚的金属作为打击终止装置,并作为防雷系统中电缆导体的替代品。3/16英寸厚的金属在闪电附着时不会烧毁,并且它有足够的自由电子将闪电路由到接地系统。你的扶手,它的投影超过最小10英寸的航空终端,将保护整个周边,而不需要增加终端或顶部电路。这可能不足以保护整个中屋顶区域,因为超过50英尺× 50英尺的开放区域可能需要额外的保护。暖通空调机组或其他安装在屋顶的主体可能会延伸到需要保护或与系统互连的高度。您的扶手可能是连续的建筑结构钢,可以将系统扩展到接近坡度的地方,在那里可以添加防雷接地系统,或者如果这是一个浇筑的混凝土结构,您可能需要将从扶手延伸到接地系统的下引电缆。当然,其他建筑物接地系统与防雷系统的连接和对进线带电线路的浪涌抑制是完全保护的要求。请参考我们的成员公司的一个完整的设计和价格信息。
建筑师在设计建筑物时是否需要考虑防雷安全?
建筑标准是否需要某些东西取决于有管辖权的地方当局的要求。在许多情况下,这是一个像市或县政府这样的实体,它完全取决于该机构采用的规范或标准。没有要求防雷的“国家”法律。有一些州法律针对特定类型的住房——例如,佛罗里达州要求对医疗设施进行防雷保护。国家消防协会。NFPA发布了雷电防护系统安装标准#780,该标准可以被任何司法管辖区采用,就像任何其他代码或实践标准一样。国家电气规范(NEC或NFPA #70)和生命安全规范(NFPA # 100)是NFPA发布的几个较知名的文件,以及消防安全领域的数百个其他文件。这些都不是必需的,除非某些当局专门将它们纳入当地法律。NFPA 780,防雷文件是一个独立的文件,不需要其他建筑规范,但留给当地选择。这并不意味着如果你是一名专业人士,掌握这些规范和标准的工作知识就不是一个好主意。 Architects have a code of ethics just like any other professional which should require them to make clients aware of any product, service or system that may be to their benefit. In many cases an architectural firm may have a list of various items to review with prospective clients early on in the planning stage of a project. Based on this type consultation any system not covered automatically by law may be valued in or out of a project to the satisfaction of the customer. In areas of the country subject to high lightning activity, or in construction occupancies where evacuation is difficult, lightning protection would be an important consideration on any project.
国家电气规范(NEC)对建筑物的防雷有什么规定?是否只对某些类型的设施有要求?
国家电气规范是NFPA文件#70,防雷标准是NFPA #780。这些是单独的文件,可供“有管辖权的地方当局”在其所在地的建设项目采用。在许多地方采用NFPA 70 (NEC),但#780不是-它是一种选择。NEC不要求防雷,尽管它在几个章节中提到了780。负责更新文件的各委员会之间一般存在着协调。NEC引用了这样一个事实,即电力设备必须有接地,防雷系统必须有单独的接地。NEC参考了这样一个事实,即当有780防雷系统时,接地应与电气接地互连。NEC将浪涌抑制作为一种选项,但要增加措辞来澄清,当安装780雷电保护系统时,该标准要求浪涌。文档间应协调接地端子设备等内容,使相同的产品在相似的土壤类型中使用。我们认为,由于雷电风险评估是通过#780文件的附件L确定的,并且有些地方没有太多的雷电活动,因此很难在像NEC这样的文件中到处要求防雷,甚至在任何特定结构上都要求防雷。 This would make the NEC document not as useful in certain areas.
高中足球场的金属看台是否需要防雷?有尺寸高的照明标准,每边三个80英尺高的体育场。在一组露天看台上有一个记者箱,其顶部高于完工等级+/- 33英尺。
是否“需要”防雷的问题取决于当地的选择。防雷标准是一项建筑规范,将由“有管辖权的地方当局”采用。由于防雷是一个单独的标准,而不是生命安全规范或国家电气规范的一部分,因此必须特别确定,而在大多数司法管辖区并不是这样。如果有人选择为结构提供防雷保护,它是参考源。在金属露天看台的情况下,如果您选择在露天看台上方和周围提供避雷点的保护,然后将露天看台接地,通常是合适的。标准中根据半径150英尺的球体模型定义了保护区域。例如,当你放置一个半径150英尺的圆弧与受保护的照明标准的顶部相切,并与地面相切时,弧下的区域被认为是免受雷击的。任何打破这个弧线的区域仍然会受到直接打击。因此,物体的相对高度、它们的接近程度以及它们离受保护物体的总延伸范围可能是不同的。您可能会发现,通过保护灯光标准和新闻发布厅,您创建了一个包括露天看台在内的保护区。 Or, you may need to add additional protected light standards (or equivalent protected masts) to provide full protection. There are stadiums with seating areas so extensive that it becomes impossible to provide protection from this "mast-style" configuration. In those instances, an overhead ground conductor, similar to the protection provided over power transmission lines, run between the masts over the bleacher area may provide a more inclusive protected area. Obviously this is something that needs to be reviewed and designed to meet the site conditions. We do not have that engineering capability in this office. You may wish to contact one of our member companies for a design and price structure on the necessary system components for protection. Please click here to search for installers by state.
问候, b . V.Harsoda |
|