亲爱的所有,
根据IS-456:2000第27.2条,长度超过45mtr的结构应设计有一个或多个伸缩缝
考虑到地下温度的影响较小,地下室部分的节理间距应在90.0 mtr左右。�当接头间距超过90mtr时,即使我们在铸造过程中提供收缩带,由于蠕变效应,随着时间的推移也会出现裂缝。
当建筑尺寸超过45mtr时,应该通过增加一个主载荷情况来进行温度和收缩分析。根据SP:24:983,将温度、收缩载荷与DL和LL相结合时应考虑的载荷因素如下
�1。1.4���(D.L.+T) 2;0.75 (1.4 dl+1.4 t + 1.7 ll)
注:相邻单元之间的隔震接缝应满足IS 1893 (Part-I) 2002第7.11.3条的要求。
� � 问候, S C梅赫罗特拉
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入日期:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布时间:2012年12月1日星期六下午3:51文章主题: |
 |
|
关于呃。S C梅赫罗特拉, I would like to bring another aspect of joint SEISMIC JOINT. This is different from Expansion joint. 观众可以浏览下面的链接,以获得更多信息伸缩接头。
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=9857
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=5279
膨胀接头:
浏览下面的链接。
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=6671
抗震伸缩缝
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=5190
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
苏伦德拉年代 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2009年9月25日 职位:16
|
发布时间:2012年12月1日星期六下午4:15职位主题:伸缩缝 |
 |
|
亲爱的Se半岛软件下载fians
第7.11.3条在高层建筑中是否实际可行?请建议……
祝好 苏伦德拉
2012年12月1日星期六晚上8:25,subhash_mehrotra forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
亲爱的所有,
1.4���(D.L.+ t) 2。0.75 (1.4 dl + 1.4 t + 1.7 ll)
注:相邻单元之间的隔震接缝应满足IS 1893 (Part-I) 2002第7.11.3条的要求。
� � 问候, S C梅赫罗特拉
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入日期:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布时间:2012年12月1日星期六下午4:56文章主题: |
 |
|
Er。苏伦德拉, 请告知第7.11.3条是哪条代码?
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
shahnawaz.sdk 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2010年1月24日 职位:2 地点:领主
|
发布时间:2012年12月2日,下午3:04职位主题:伸缩缝 |
 |
|
嗨
有没有书可以解释温度蠕变对建筑物的计算和影响。
问候
Shahnawaz西迪基 综合建筑
2012年12月1日,20:25,"subhash_mehrotra" forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
亲爱的所有,
根据IS-456:2000第27.2条,长度超过45mtr的结构应设计有一个或多个伸缩缝。
考虑到地下温度的影响较小,地下室部分的节理间距应在90.0 mtr左右。当接头间距超过90mtr时,即使我们在铸造过程中提供收缩带,由于蠕变效应,随着时间的推移也会出现裂缝。
当建筑尺寸超过45mtr时,应该通过增加一个主载荷情况来进行温度和收缩分析。根据SP:24:983,将温度、收缩荷载与DL和LL相结合时应考虑的荷载因子如下
1.(d.l .+ t)0.75 (1.4 dl + 1.4 t + 1.7 ll)
注:相邻单元之间的隔震接缝应满足IS 1893 (part i) 2002第7.11.3条的要求。
问候, S C梅赫罗特拉
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
普拉萨德Ghodekar 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2008年11月4日 文章:1 地点:印度
|
发布时间:2012年12月2日,下午6:43职位主题:伸缩缝 |
 |
|
你好先生,
我正在做一个这样的项目。你有这方面的进一步学习资料吗?另外,如果你有任何关于这方面的例子,请告诉我。
多谢。
问候, 普拉萨德Ghodekar。
2012年12月1日20:25,subhash_mehrotra forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
亲爱的所有,
sudeepmgs 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2009年9月24日 职位:2
|
发布时间:2012年12月3日星期一上午5:15职位主题:伸缩缝 |
 |
|
尊敬的先生,
谢谢你,先生,这是非常好的信息,为排和高层建筑。
问候,
SUDEEP毫克 班加罗尔。
