Eondes在sify.com 客人
|
发布时间:2004年8月21日星期六上午5:16帖子主题:来自Arvind-3的评论 |
|
|
亲爱的所有,
这将是我的第三条注释。
第3部分:
1.我认为应另加如下条款
强化液的选择
利用调查数据和标准,加强 设计师必须进行分析,以确定为什么需要建筑 加强,制定替代方案加强。这些alternatice 必须评估方案,并选择最合适的解决方案为 按以下步骤解释:
首先,工程师/设计师必须彻底了解建筑物为什么需要 加强?。必须确定建筑物的抗力路径 解释为什么某些成员可能会受到损害,而其他成员会 基本上是完好无损的。
必须确定建筑物是否需要加固,因为 a.强度或刚度的不连续性 b.结构内扭转力矩 c.与相邻结构进行锤击 d.连接细节不正确 e.填充墙和附属物等结构要素的影响 此外,它必须确定成员是否会失败 答:剪切, b .压缩, c .紧张, d .曲 E.钢筋锚固等。
其次,工程师/设计师必须进行计算和分析,以便 评估现有建筑物的强度和刚度。如果 分析和评估建筑是否符合设计标准 建筑加固不需要建议。如果建筑强度是 低于标准的要求,将加强要求和 建议。
第三,根据以上分析的结果,提出可供选择的解决方案 加强可以确定,以评估其可行性。 我们应该发挥想象力和独创性,因为最好的解决办法很少 第一个怀孕了。进行足够详细的计算 提供合理的基础,以便比较建议的方案。
最好的解决方案必须评估的基础上 a.解决方案与功能要求的兼容性 建筑, b.施工的可行性,包括材料的可获得性; 具有专业技能和培训的施工设备和人员 执行能力 解决方案 c.经济考虑 d。美学
第四,在选定结构方案后进行加固 必须对设计进行完整的分析,以确定薄弱环节 会首先失败或超过他们的屈服强度。以下薄弱环节 在过去的地震中已经发现的必须给予应有的重视: a.短/硬柱与其他相同的柱相比 水平,可能是由于部分高度填充墙 b.不连续剪力墙下的柱 c.由于布局或结构变化而引起的刚度突变 系统 d.填充墙混凝土框架节点
e)比相邻故事更灵活的故事,可能是由于 减少墙壁的填充
f)由于不适当的分布导致的建筑物扭转过大 刚度
g)混凝土框架接缝区域
h)平板与柱的连接
i)连接薄弱的预制构件。
通过对建筑薄弱环节的深入了解,设计师 能不能设计加强措施,哪些会提高应对能力 建筑在未来的地震。这些措施也应予以考虑 避免平面上的不规则,楼层间刚度的突然变化 以及受剪切或脆性破坏的元件。的影响 添加到建筑中的加固元素必须仔细评估 确保它们不会在未来的地震中造成更大的损失。如果 强化只是在单一的故事中提出的,后果的 增加单层的强度和刚度必须小心 在整体考虑结构后进行分析评价。
第五,最终设计程序包括详细计算的完成 强化液及图纸、规范的编制 和指示。设计人员应牢记维修技术 可能是大多数建筑工人不熟悉的,因此详细 必须提供程序说明。文档必须显示所有工作 这是要求在不留下解释给 承包商和工人。永远需要的是为独立辩护 审查和检查,但设计师必须有经验和随时准备 修改因意外情况或意外事件而产生的细节
致以热烈的问候。
阿尔温德•贾斯瓦尔,
总顾问工程师 EON设计师, 35-B, Vasavi殖民地,Vikrampuri后面,Secunderabad- 500015 电子邮件:eondes@sify.com电话:092463 40202
通过电子邮件发布 |
|