帖子发布:2013年5月08年,结婚17文章主题:卧式压力邻居挡土墙的基础 回复报价

亲爱的朋友们

我们正在计划一个建筑的地下室。邻居有一个现有的建筑。

我怎么计算的水平压力会由于这些邻居在我提出了挡土墙基础?


如果我考虑马嘶声。基金会作为附加费::-

额外的负载将ka X Qs

我没有列加载的马嘶声。的基础。
但是我知道南方浸信会是150 kN / M2
我应该考虑这个附加费负荷?
如果卡是0.3
挡土墙上的UDL将0.3 x150 = 45 kn / M ? ?
我正确吗? ?

请帮助……



sample.png
描述:
文件大小: 110.91 KB
查看: 1384年时间(年代)

sample.png


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
感恩的人
1用户(s)是感谢这篇文章。
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:376

帖子2013年5月19日发布:太阳42点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Syed Muzaffer

水平土压力由于邻居的立足点在挡土墙不得计算使用斯潘格勒的方程。为此,立足点的位置和加载立足点应该是知道的。

然而,开挖前进行挡土墙构造。,挖掘邻居的基础水平以下涉及到的风险。

问候
S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
syedmuzaffer
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:07年10月2009年
职位:50

帖子发布:2013年5月20日星期一38文章主题: 回复报价

亲爱的先生,

我试着寻找方程的但不能找到。你能告诉我去阅读材料? ?

spsvasan写道:
亲爱的Er。帖子2013年5月20日发布:我的帕克文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Syed Muzaffer

斯潘格勒的方程给出了古老的IRC: 6

方程是:

h = X (P2Z) / (X0.25R5)

在那里,

h =水平压在墙上在任何时候在公斤/平方米
P =负载公斤的土壤
X =距离负载在米墙的背面,至少0.15米
Z =垂直距离之间的负载和墙上的考虑点
R =距离负载和墙上的考虑点(根号(X2+ Y2+ Z2))

问候
S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
syedmuzaffer
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:07年10月2009年
职位:50

帖子发布:2013年5月20日,星期一下午比赛文章主题: 回复报价

谢谢
spsvasan写道:
亲爱的Er。加入了:2008年12月14日
帖子:1099

帖子发布:2013年5月21日星期二2:26文章主题: 回复报价

Srinivasan先生

Y是什么?请把扫描的副本页面从旧IRC: 6 ?

温暖的问候。

S.P.Srinivasan [/ quote] [/ quote]

_________________
P.K.Mallick
p.k.mallick1962@gmail.com
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
马纳尔
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年12月29日
帖子:218

帖子发布:2013年5月21日星期二或无文章主题: 回复报价

亲爱的Mallik先生,
请查收附件。在第29页的IRC 6 - 1966

感谢和问候
Venkateshwar饶



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
irc earth.doc
描述:

下载
文件名: irc earth.doc
文件大小: 147.5 KB
下载: 905年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
亲属
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2010年7月31日
职位:20

帖子发布:2013年5月23日星期四早上7点36分文章主题: 回复报价

亲爱的Srinivasan先生,


正确地指出尽管我们cna cacualte附加费表示方法和设计retainiing墙,总是会有挖掘的风险在现有基础的距离有许多许多情况下,现有的基础就这样失败的由于开挖。
在这种情况下我认为建造防渗墙或板桩不会是一个可行的决定。? ? ?


问候,
Kinjal戴夫
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:376

帖子发布:2013年5月24日,星期五36分文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Kinjal戴夫

我也认为提供板桩/ sec成堆或类似的系统将更加安全。

问候
S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
P.K.Mallick
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年12月14日
帖子:1099

帖子发布:2013年5月24日,星期五21文章主题: 回复报价

我听说地铁建设铁路在各个地区的国家,他们使用一些廉价但创新技术而进行开挖工程非常接近现有的建筑。如果有人知道细节,他/她在这里可以分享他人的好处。

温暖的问候。

_________________
P.K.Mallick
p.k.mallick1962@gmail.com
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2下一个
页面12



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map